Soy consciente que su rendimiento pleno seria en 8000btu/h me evaporarua a -23.3 y eso pero mi caso es que tengo 15000 btu/h porque el cuarto es para media temperatura, pero no consigo la temperatura que quiero
la marca y modelo del compresor son vitales a la hora de saber sus capacidades. los compresores vienen diseñados para trabajar en bajas, medianas y altas presiones de trabajo o para dos o las tres presiones.
es el fabricante el que determina los rendimientos del compresor según la presión de evaporación. y es el técnico el que determina a que presión trabajara el compresor determinando el diámetro del orificio o del capilar.
oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Compañero HMR ése equipo siempre ha estado para trabajar en ésa cámara o a sido reacondicionado?
Las capacidades de los equipos cambian al cambiar su refrigerante igual que sus componentes .
Cuáles son los datos exactos de la veet , evaporador y compresor así cómo la capacidad de la cámara en m3.
El producto almacenado está envasado o aparte hay varios productos más que no son de pastelería?
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Compañero HMR revisando documentación de Emerson y su la vista no me falla , la vet que tienes instalada es apta para refrigerantes R22 y R407C .
No para R134a ni R404 a.
Por otra parte el compresor y evaporador su capacidad frigorífica las tienes que calcular para la temperatura que van a trabajar , temperatura de evaporación unos -5º C que aproximadamente serían unos 16855 btu/hr .
Última Edición: hace 8 años 5 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
El equipo, se esta buscando una alternativa a ver si lo podemos poner a bajar mas, en mis la veet se trabajan en ton de ¿de cuantas toneladas es esa valvula? Y asi. .. en ese cuarto solo se almacenan postres de pasteleria nada mas, el cuarto tien 12.5 x 9 x 7 en pies!
El administrador ha desactivado la escritura pública.
estas confundido bienen valvulas de expansion para casi cada refrigerante que uses o sino tablas que dicen si la misma valvula rinde tal o cual depende del refrigerante que uses
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Mira a ver si tu suministrador de componentes de refrigeración de tu zona dispone de éstas posibles opciones :
Castel referencia de cuerpo 2230/ 4 E
y su orificio 2204.
Un poco más universal Danfoss TE S2 con orificio nº 3 .
También hay muchas más opciones pero depende de la disponibilidad de tu comercio de zona .
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.