TEMA: Como saber la Presion de Descarga

Como saber la Presion de Descarga hace 8 años 5 meses #157793

  • dabs
  • Avatar de dabs
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 78
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 0
Hola que tal Tecnicos.
Bueno quisiera saber como calcular la Presion de Descarga adecuada para cada sistema, por ejemplo si un compresor trabajo a una determinada presion de succion (ejemplo 60 PSI), cuanto deberia ser la presion de descarga adecuada?.
¿Tiene que ver algo el tipo de refrigerante que usa el sistema? Lo digo porque ahy sistemas con r407 que llegan a una presión de descarga de 270 PSI mientras con r22 es menor.
Tambien he leido en manuales que la temperatura de condensación debe ser menor a 350 K en aceites minerales (MO) y 400 K en aceites poliolestes (POE) para evitar la polimerizacion del aceite, entonces ¿De estos datos podria tambien tener una idea de que presión de descarga maxima deberia tener?
Saludos y gracias de antemano ( :
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Como saber la Presion de Descarga hace 8 años 5 meses #157795

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Basicamente y sin entrar de lleno 15ºC por encima de la temperatura ambiente y 10ºC si es agua.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Como saber la Presion de Descarga hace 8 años 5 meses #157798

  • dabs
  • Avatar de dabs
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 78
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 0
Mi presión de succión esta en 20 PSI y de descarga en 210 PSI, la temperatura del aire de la salida del ventilador del condensador y la T° ambiente tiene una diferencia de 8 - 9 °C. T° de la cámara -1 °C, Esta bien esa presión de descarga?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Como saber la Presion de Descarga hace 8 años 5 meses #157800

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Dabs un punto es la presión y otro punto la temperatura de descarga .
Uno viene limitada por la relación de compresión del compresor y presión del refrigerante y otro viene por la temperatura máxima del lubricante .

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Como saber la Presion de Descarga hace 8 años 5 meses #157803

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
dabs escribió:
Mi presión de succión esta en 20 PSI y de descarga en 210 PSI, la temperatura del aire de la salida del ventilador del condensador y la T° ambiente tiene una diferencia de 8 - 9 °C. T° de la cámara -1 °C, Esta bien esa presión de descarga?

Si no dices con que gas estas trabajando es como si nada.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Como saber la Presion de Descarga hace 8 años 5 meses #157807

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
cansino escribió:
dabs escribió:
Mi presión de succión esta en 20 PSI y de descarga en 210 PSI, la temperatura del aire de la salida del ventilador del condensador y la T° ambiente tiene una diferencia de 8 - 9 °C. T° de la cámara -1 °C, Esta bien esa presión de descarga?

Si no dices con que gas estas trabajando es como si nada.
Clara muestra de lo que pasa cuando se trabaja con presiones en vez de temperaturas...
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Como saber la Presion de Descarga hace 8 años 5 meses #157808

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Seguimos R que R con las presiones.

Con los datos que das (una diferencia de temperaturas del aire a su paso por el condensador), yo te puedo decir que el salto térmico que sufre el aire ambiente a su paso por el condensador es correcto y por tanto el condensador parece que esta funcionando apropiadamente y las presiones probablemente serán las apropiadas...no necesito saber refrigerante ni presiónes, estas son las referencias que deberías conocer y no siempre el valor de una presión final que puede verse alterada de mil formas. Es solo un consejo.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, silenbloc, cansino, rodrigomigel@gmail.com

Como saber la Presion de Descarga hace 8 años 5 meses #157828

  • dabs
  • Avatar de dabs
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 78
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 0
R - 22
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Como saber la Presion de Descarga hace 8 años 5 meses #157829

  • dabs
  • Avatar de dabs
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 78
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 0
Gracias x tu respuesta, saludos
Última Edición: hace 8 años 5 meses por dabs. Razón: Corrección
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Como saber la Presion de Descarga hace 8 años 5 meses #157832

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
dabs escribió:
Mi presión de succión esta en 20 PSI y de descarga en 210 PSI, la temperatura del aire de la salida del ventilador del condensador y la T° ambiente tiene una diferencia de 8 - 9 °C. T° de la cámara -1 °C, Esta bien esa presión de descarga?

hola.
Ahora que sabemos que el gas que empleas es r-22, sabemos que estas condensando a una presión de 210psi que corresponde a una tª de 41ºC.
Es una buena presión de condensación, lo que no veo mtan buena es la presión de evaporación, que te corresponde a -20ºc, que para conseguir una tª de cámara de -1ºC la veo un poco baja.
Ahora el dato que nos faltaría es el de el recalentamiento, para saber si tienes un problema de regulación de VET:, de tamaño de evaporador, de hielo, de caudal u otro.
Esa tª de evaporación tan baja se te traduce en una un rendimiento frigorífico innecesariamente bajo (mas consumo del necesario) y una Hr en el aire de la cámara también bajo, lo que se traduce en mermas en el producto.
Si vas a preguntar cual sería la tª adecuada de evaporación, te diremos que entre 7 y 10º por debajo de la tª de cámara, es decir que trabajando con r-22 alrededor de 35PSI

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, silenbloc, Roverman, rodrigomigel@gmail.com

Como saber la Presion de Descarga hace 8 años 5 meses #157849

  • dabs
  • Avatar de dabs
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 78
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 0
Lo que me kiere decir es que la temperatura d salida de aire del evaporador debe estar 7 - 10 °C de la T°camara?
Entonces la temperatura de condensación debe ser mas baja?
El subenfriamiento es de 7 °C
El sobrecalentamiento total es de 18 °C lo normal seria menor a 16 pero lo deje a así porque la linea de succión es d mas de 20 mts, y tiene 4 evaporadores así k al ojimetro regulaba la VET xk no podía ver l sobre calentamiento de evaporación de cada uno x falta de válvula d servicio para conectar manómetro. Saludos y gracias d antemano.
PsdT: como supo que temperatura de evaporación esta, con sólo saber la T° de condensación? Explique como hacer ese cálculo *.*
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Como saber la Presion de Descarga hace 8 años 5 meses #157852

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
A ojimetro no lo puedes regular compañero , necesitas si o sí controlar el recalentamiento y subenfriamiento .
Empieza con cada evaporador 1 x 1 , si es un sistema tipo central actuará la parcialización , bien de compresores o etapas .
Tomate tu tiempo en realizar medidas y lecturas y por último ajusta .
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.