dabs escribió:
Claro, si la T° de la cámara debe ser de -1°C la presión de evaporación debe ser -11 °C = 35 PSI .. A esa presión trabaja casi 3 - 4 horas luego la presión va bajando.
1. La presión debe estar en 35 PSI siempre o es normal k baje?
2. Si le cargo mas refrigerante la P. De descarga va a subir? A cuantos PSI sería lo recomendable?
PSD: la cámara esta trabajando bien, con un sobre calentamiento y sub en los parámetros. He regulado bien la VET pero no se si lo habré hecho con la presión adecuada :C
Es normal que la presión varíe algo con la variación en la tª de la cámara, pero esa variación es mayor con sistemas de expansión por capilar que con vet. La cosa es que 35 psi debería ser la presión de trabajo cuando está a régimen, no cuando la arrancas a no se que tª.
Tienes que afianzar algún concepto, no se carga gas hasta ningunma presión, eso es un error de concepto. La presión a la que se encuentra el refrigerante en los distintos lugares de la instalación es una consecuencia de los demás factores, por lo tanto no puedes pensar en meter gas hasta ver una presión determinada.
Si ese recalentamiento que tienes total, y el evaporador está completamente empleado, pues nada , es que son algo pequeños, o los ventiladores mueven poco aire, o están sucios.
A ver dabs, creo que esta sigue siendo la misma cámara de siempre ¿no? mira a ver si consigues mandarnos unas fotos de todo , adnda.
SAludos.