• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Evaporadores estáticos y e Temp. de evaporación.

Evaporadores estáticos y e Temp. de evaporación. hace 8 años 3 meses #159592

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
Buenos dias amigos, ante todo os deseo un feliz año. Aunque ultimamente participe en el foro poco, mas de lo que em gustaría, el trabajo gracias a Dios me tiene absovido el tiempo y el resto se lo dedico a mi familia.

Bueno pues entrando en materia....queria comentaros un caso que se me a dado en una cámara frigorífica con 4 evaporadores estáticos y una sola unidad condensadora. El caso es que el cliente me comento ya previamente que al menos 2 evaporadores no todos, se le bloqueaban de hielo, para mi a primera vista, veo que se podria tratar de falta de refrigerante, asi que me dirijo donde el cliente observo la cámara y en uno de los evaporadores, en las conexiones abocardades de la valvula de expansión y en la salida del evaporador esta goteando aceite del circuito, por lo que mis sospechas van tomando forma. Coloco mis manometros y efectivamente la evaporacion bastante baja. Hablamos de un equipo de r-404a.

Asi que retiro el gas, saneo tberias , cambio filtro y comienzo a cargar el equipo, yo al menos en este tipo de evaporadores, me voy fijando en las curvas, que esten escarchadas para asegurarme de que estan totalmente inundados de refrigerante los evaporadores. pero aqui es donde empezaron a surgirme dudas las dudas:

- La camara estan los evaporadores los 4 totalmente inundados, e incluso algo de retorno en la tuberia principal de aspiración a la salida de los 4 evaporadores.
- La camara baja de temperatura correctamente y bastante rapido
- La tuberia de aspiración a la entrada del compresor esta fria, y sudando (condensando)
Pero no me terminan de cuadrar los datos que me proporcionan los manometros y termometros que tengo colocados:

Un vez aproximados a temperatura de consigna( 1ºC) :
-La temperatura de evaporación es de -16º en r-404a
- La temperatura de condensacíon es de 33-35ºC
- el recalentamiento es de unos 10º grados
- El subenfriamiento estaba en 2,5ºC
- La temperatura de la aspiracion a la entrada del compresor era de 4,7 grados
- La temperatura exterior es de 15ºC
- Visor completamente inundado

A simple vista con los datos proporcionados , yo diria que aun le falta refrigerante a la instalación, pero no le e puesto mas en principio por el retorno que tenia en la salida de los evaporadores( EL RECALENTAMIENTO LO MEDI LA VERDAD PADADO EL SIFON DEL TUBO PRINCIPAL) y el visor totalmente inundado de liquido.

No se que podriais decir sobre el tema, ya que no son muchos los evaporadores estaticos que e tocado, y si creeis que teiene o deben tratarse de una forma distinta las temperaturas de evaporacion, recalentamiento etc...con respecto a alguno forzado.

Un saludo amigos, y nuevamente feliz año.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Evaporadores estáticos y e Temp. de evaporación. hace 8 años 3 meses #159593

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Muy buenas Makina.

Si tienes 4 evaporador es con 4 VET, has de controlar el recalentamiento en las 4 al mismo tiempo, y ajustarlas al recalentamiento deseado y que todas queden lo más parejas posible.

En otras palabras , mucha paciencia.

Es la única manera de asegurar que el recalentamiento es el adecuado en todos los evaporadores y al mismo tiempo el rendimiento de la instalación es el adecuado.

Yo no creo que te falte gas. Él subenfriamiento es bastante bueno. Si acaso, cuando tengas el recalentamiento controlado ( o mientras lo controlas ), te tocara añadir un poco.

Bueno. Ya nos contarás.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, mak4na

Evaporadores estáticos y e Temp. de evaporación. hace 8 años 3 meses #159594

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
Gracias amigo francismorcillo, como e de volver a sustituir un compresor de una sala de elaboración, voy a hacer lo que comentas, y asegurarme de que el recalentamiento es parejo en todas las unidades...como dices, si contamos con 4 expansiones.


Gracias por tu respuesta.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Evaporadores estáticos y e Temp. de evaporación. hace 8 años 3 meses #159596

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Lo único, yo con evaporadores estáticos, si no tengo separador de líquido, me gusta ajustar el recalentamiento más bien alto, en torno a 8K en vez de a 5K.

En teoría el ajuste debería ser el mismo que con ventilados, pero ya sabes que las manías son manías.

De todos modos, controla una vez termines de ajustar el recalentamiento total, y a ver qué tal.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: mak4na

Evaporadores estáticos y e Temp. de evaporación. hace 8 años 3 meses #159599

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Compara el consumo del compresor con lo que dice la placa, si es menor confirmará la falta de refrigerante
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Evaporadores estáticos y e Temp. de evaporación. hace 8 años 3 meses #159603

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
El consumo que no lo e puesto era de 10 amperios...en la placa de consumo en maximo era de 13....con ñas temp q tenia exteriores y demas 10 lo di por buebo tambien q es un 80-85 % del nominal
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Evaporadores estáticos y e Temp. de evaporación. hace 8 años 3 meses #159606

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Aqui una Tabla muy practica de lo que comenta "francismorcillo"
.
pag 350
.
books.google.co.ve/books?id=Qy0Rlxo1blsC...#v=onepage&q&f=false
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo, mak4na

Evaporadores estáticos y e Temp. de evaporación. hace 8 años 3 meses #159607

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Fresquiviri escribió:
Compara el consumo del compresor con lo que dice la placa, si es menor confirmará la falta de refrigerante

Fresquiviri.

Eso de fijarnos en el consumo eléctrico del compresor para saber si la carga de gas es correcta, yo no lo veo. Con los compresores de hoy en día que varían tanto el consumo dependiendo de las condiciones de trabajo, yo no les hago ni caso.

El consumo en la placa lo uso para regular la protección y punto.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: alfonso-megias

Evaporadores estáticos y e Temp. de evaporación. hace 8 años 3 meses #159608

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Efectivamente el consumo eléctrico por sí solo no es determinante, pero sí un factor a tener en cuenta creo. Ninguna avería se determina por un solo síntoma, se han de tener cuantos más datos mejor
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, francismorcillo

Evaporadores estáticos y e Temp. de evaporación. hace 8 años 3 meses #159609

  • ammonia
  • Avatar de ammonia
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 70
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 1
¿Por qué los evaporadores estáticos trabajan a una presión superior que los ventilados aún teniendo el mismo refrigerante en la unidad, las mismas condiciones, las mismas potencias térmicas, el mismo tipo de expansión?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Evaporadores estáticos y e Temp. de evaporación. hace 8 años 3 meses #159610

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Para reducir el Delta T. Aproximan la temperatura de evaporación a la de consigna del termostato para que la mantener una humedad relativa alta.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, rodrigomigel@gmail.com, ammonia

Evaporadores estáticos y e Temp. de evaporación. hace 8 años 3 meses #159617

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Un saludo.
No tiene control de condensación por lo que deduzco .
Podrías subir un poco la presión de condensación ( 45/46 ºC ) y hay verificar subenfriamiento, recalentamiento, consumo compresor.....etc
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.296 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information