Gracias por vuestra ayuda, comentrios y sugerencias.
Por precaucion hemos cambiado capilar a uno de 0.54mm por 2.8 ml. El detalle es que el compresor permite o esta preparado para evaporar de -15 a +18, adjunto datos tecnicos para que lo valoren.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Es decir presiones de 9 psi a casi 60 psi. El compresor segun sus datos esta preprado. Salvo error de interpretacion.
Lo que hemos hecho es aumentar presion y evaporar a -3 grados, y ahora funcona bien, ya no congela.
De esa manera hemos solucionado Datos finales dels sistema
Presion baja 25 PSI, P/T -2°C, temperatura medido en baja con termometro contacto 5°C. Con estos datos se calcula un sobrecalentamiento de 7°C. Consumo 2.98A
Presion de Alta 45PSI P/T 10°C Temperatura medido 48°C Subenfriamiento 38°C.
Me unica duda es en el subenfriamiento si restamos de 10-48, es numero negativo. Es correcto?
El equipo esta funcionando bien.
Un saludo a todos y gracias por vuestro tiempo.