• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Aceite compresor

Aceite compresor hace 7 años 10 meses #166387

  • JCAZOR
  • Avatar de JCAZOR
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 29
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 0
Buenas noches a todos. Tengo una duda que quisiera ver con vosotros sobre una enfriado de agua de 178kw. Tiene refrigerante r22, consta de dos compresores semihermeticos que ahora mismo por lo que se puede ver por el visor carecen de aceite. Una empresa externa nos ha pasado un presupuesto desorbitado por meter el aceite a los compresores, a tener en cuenta que no van a extraer el gas para hacerlo.
En aparatos domesticos cuando he tenido que desmontar algun split para ponerlo en otra ubicacion, he comprimido el refrigerante otra ver en el compresor ( como viene de fabrica) cerrando la llave de linea de descarga hasta generar una depresion en la aspiración.
Mi duda es si se puede hacer lo contrario, es decir, dejar el gas en la instalacion y dejar el compresor sin refrigerante para poder llenarlo de aceite.
Espero vuestras respuestas, muchas gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Aceite compresor hace 7 años 10 meses #166388

  • JCAZOR
  • Avatar de JCAZOR
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 29
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 0
a tener en cuenta que son dos compresores y dos cargas de 28 kilos, es decir, 56 kg de carga de r 22
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Aceite compresor hace 7 años 10 meses #166389

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
En los splits no dejas el refrigerante en el compresor, lo dejas en el condensador. Aquí puedes hacer lo mismo metiéndolo en el depósito de líquido o calderín que habrá después del condensador. Tendrás que cerrar una válvula que tienen para ese cometido. Deberás bajar la presión de la zona de baja a cerca de cero bares (para intentar igualarla a la atmosférica) y poder poner el aceite en el carter, que está a la presión de baja. Si tienes sistemas de igualación de aceite u otras cosas ya no te sé decir, solo he operado así cámaras de un compresor, pero será muy semejante. En cuanto a la presión de baja, si el presostato te corta a 0,5 bares tendrás que puentearlo para intentar bajar más. Mejor 0,1, por decir, que 0,5. Vas a abrir la zona de baja (el carter) y debes igular al máximo con la presión atmosférica. De todos modos creo que es una maniobra compleja para alguien poco experimentado. Lo es para mí. Hay riesgo de contaminar el sistema o que no te salga bien. Yo llamaría a otra empresa y pediría más presupuestos. Una curiosidad, cómo ha perdido el aceite? Habéis pensado en eso?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: JCAZOR

Aceite compresor hace 7 años 10 meses #166390

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
lo primero que haría seria averiguar en donde esta el aceite y porque razón, causa o circunstancia no esta en los compresores. si se recarga mas aceite el equipo seguira sacando aceite de los compresores y en unos días estarán de nuevo sin aceite.


oscar leonel franco e
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, JCAZOR, rodrigomigel@gmail.com

Aceite compresor hace 7 años 10 meses #166393

Como te ha indicado el maestro Olfera lo primero es averiguar donde esta el aceite que falta en los compresores. Comprobar funcionamiento del equipo, presiones y elementos que pueden dificultar el retorno. Poco nos cuentas de la enfriadora, tiene separador de aceite? Que tipo de evaporador? Presiones y temperaturas de trabajo? Visor marca humedad?
Tambien antes de cargar aceite realizaria una prueba de acidez.
Un saludo.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, JCAZOR

Aceite compresor hace 7 años 10 meses #166418

  • JCAZOR
  • Avatar de JCAZOR
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 29
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 0
Es una enfriadora de agua Hitsa. Es muy antigua y nosotros hemos cojido el mantenimiento hace como un año. Tiene dos compresores con 28 kg de r22 cada uno. No se ve aceite por el visor de ninguno de los compresores y uno tiene desconectado electricamente el presostato diferencial de aceite con lo que creo que es unilagro que aun funcione.
Daros las gracias por que me habeis aclarado y corregido perfectamente.
Un saluso y mil gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Aceite compresor hace 7 años 10 meses #166419

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola el aceite por lo general se queda en el evaporador,por ser la parte mas fria ,
aqui el aceite corre a menos velocidad,
los compresores estan inundados de refrigerante, el refrigerante esta mandando aceite fuera, al circuito,
!!razon !!la valv desajustada, los compresores tendran ruido por falta de aceite, demasiado aceite en el sistema,
la valv esta variando ,
por la vet circula mucho aceite,
asi hay bajo nivel de aceite, llega liquido al compresor-es la razon de que el aceite haga espuma debido al refrigerante liquido,
la salida del evaporador estara de aceite inundado,el bulbo de la vet a la salida no mide bien, problemas para mantener un sobrecalentamiento costante,
y esto es por que se mete gasy se saca , se toca la valvula , es un cumulo de cosas,
valv mal regulada, pasa demasiado aceite porr la valvula retorno de liquido, ese refrijerante desplaza el aceite al circuito ,el cual tiene problemas para retornar esta con aceite el avaporador, la valvula ,los tubos ,,y la salida del evap esta con aceite tambien,
las instalaciones no hay que tocarlas , observar ,y no meter gas o aceite sin tomar siempre recalentamiento y subenfriamiento, exceso de aceite en esas zonas por ser zona de baja,
y la zona mas fria , hay menos velocidad, el refrigerante hace una pelicula sobre el aceite y no circula bien por tanto , si falta aceite ya sabes puede romper los compresores,
saludos
Última Edición: hace 7 años 10 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: JCAZOR

Aceite compresor hace 7 años 10 meses #166420

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
eso me parece que tiene dos compresores danfos hermetic ,no maneurop
las resistencias estan conectadas , saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: JCAZOR

Aceite compresor hace 7 años 10 meses #166422

  • JCAZOR
  • Avatar de JCAZOR
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 29
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 0
muchas gracias por tu respuesta. La verdad que tienes toda la razón del mundo, ya que esa máquina la ha tocado toda empresa que ha llevado el mantenimiento, unos con más aciertos y otros con menos ( como me hubiera pasado a mi si no os hubiera preguntado) Me parece muy acertada tu respuesta, no solo para el caso en que lo hicieramos nosotros, si no tambien para no dejar que ninguna empresa lo haga de manera incorrecta. Muchas gracias de nuevo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Aceite compresor hace 7 años 10 meses #166426

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Si es una Hipsa topair cuidado los compresores sobre todo en las unidades bomba de calor duraban un asalto, precisamente todos se jodian por falta de aceite, sobre todo las unidades con compresor semi-hermetico, recuerdo que en las enfriadoras montaban un colector con resistencias de apoyo de una burrada 40 o 50 kw que entraban automáticamente hasta una temperatura de retorno de 30 o 35ºC del agua una burrada.
Por lo que yo se tenían un problema de diseño y el aceite se quedaba en el evaporador, solución un separador de aceite en la descarga, si puedes yo extraería el refrigerante y abriría el vaciado del evaporador igual tienes una sorpresa y te encuentras con 50 o 100 litros de aceite.
Hace muchos años me toco lidiar con estos equipos para una cadena de supermercados alemanes que después lo absorbio carrefur.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: JCAZOR, rodrigomigel@gmail.com

Aceite compresor hace 7 años 10 meses #166427

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Yo las que tocaba eran aire/agua con 2 compresores semiherméticos Copeland de castaña.
Condensadores en VV e intercambiador multitubular , cuando arrancaba el del piso inferior atico no paraba de quejarse Jajajaja !!
Un saludo
Última Edición: hace 7 años 10 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: JCAZOR

Aceite compresor hace 7 años 10 meses #166428

  • JCAZOR
  • Avatar de JCAZOR
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 29
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 0
Pues creo que es esa misma. Muchas gracia
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.243 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information