Buenas tardes,
Tengo un aire acondiconado tipo split de 3500w que en calor el compresor hace mucho ruido y se para.
A que puede ser debido???
Gracias de antemano
El administrador ha desactivado la escritura pública.

AIRE ACONDICIONADO SPLIT hace 1 mes 1 día #191575

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1707
  • Gracias recibidas 1002
  • Karma: 35
Hola, no es normal que un compresor haga "mucho" ruido en calor, en modo frio tambien lo hace o funciona normal? la toma de presiones a las que trabaja el equipo asi como consumo electrico y temperaturas mientras esta en funcionamiento son de gran ayuda.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

AIRE ACONDICIONADO SPLIT hace 1 mes 1 día #191577

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4650
  • Gracias recibidas 2450
  • Karma: 109
? solo frió o bomba de calor¿
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

AIRE ACONDICIONADO SPLIT hace 1 mes 6 horas #191582

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8031
  • Gracias recibidas 3288
  • Karma: 112
Así de pronto el compresor se sobrecarga hasta que saltará por protección térmica , causas :

Exceso refrigerante .
Ventilador unit interior bloqueado .
Filtros sucios .
Fallo control condensación .
Obstrucción de sistema expansión .

Etc
Etc
El administrador ha desactivado la escritura pública.