TEMA: Compresor de media o baja

Compresor de media o baja hace 8 meses 1 semana #196503

  • imagen
  • Avatar de imagen
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 14
  • Karma: 0
Hola, tengo una vitrina expositora vertical para enfriar bebidas modelo ERC110 que segun catalogo a -10ºC de evaporacion da 1208w en la cual el compresor esta averiado. LLeva el compresor embraco NEK2168GK el cual se me hace raro porque es de baja temperatura, En las caracteristicas tecnicas vienen los datos desde -10ºC de evaporacion que a 55 de condensacion da 1.230w
Ya me he encontrado algun que otro aparato con lo mismo para temperaturas de conservacion unos 3 grados con compresores de baja temperatura.
El refrigerante es 404A.
Creo que es el compresor original, pero no lo se. Se podria sustituir por el compresor NEK6217GK que es para media temperatura y para una temperatura de condensacion de 55ºC y evaporacion de -10ºC da 1.118w?
O me recomendais poner el de baja?
Pongo enlaces con los datos de los compresores
www.resluk.com/images/pdf/compressors/as...mbraco/nek2168gk.pdf
www.resluk.com/images/pdf/compressors/as...mbraco/nek6217gk.pdf
Gracias.
Última Edición: hace 8 meses 1 semana por imagen.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresor de media o baja hace 8 meses 1 semana #196506

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
Cada vez más fabricantes utilizan compresores de baja para refrigeración por capilar.

Como norma general un compresor de baja permite su uso a temperaturas de -10°C de evaporación, por lo que se lleva un poco al límite estos compresores teniendo en cuenta que si el condensador no se mantiene correctamente tendremos un equipo al límite de su servicio en aspiración y sufriendo en alta , acortando si vida útil, pero es la forma más eficiente de ecodiseñar un equipo frigorífico.

Si pones uno de alta o de baja irá bien en ambos casos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.217 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information