TEMA: RECALENTAMIENTO EN ASPIRACIÓN

RECALENTAMIENTO EN ASPIRACIÓN hace 11 años 3 semanas #18995

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14274
  • Gracias recibidas 3278
  • Karma: 470
RECALENTAMIENTO EN ASPIRACIÓN

El recalentamiento total de aspiración en una instalación frigorífica se define como la diferencia entre la temperatura de los gases de aspiración del compresor y la temperatura saturada que corresponde a la presión de aspiración del compresor. Esto es valido para los casos de refrigerantes puros (134a,R-22…) o mezcla azeotrópica (R507A)

/\ T recalentamiento aspiración = T gases aspiración – T de roció a P aspiración (1)

En el caso de refrigerantes mezcla zeotrópica (R407C, R417A….) el recalentamiento total de aspiración seria la diferencia entre la temperatura de los gases de aspiración del compresor y la temperatura de roció que corresponde a la presión de aspiración del compresor.

/\ T recalentamiento aspiración = T gases aspirados _ T roció a P aspiración (2)

¿Cómo se mide el recalentamiento?

Para medirlo es necesario:

º Un termómetro de contacto
º Un manometro
º Una regleta ( tabla de presiones) de refrigerante


Se de la siguiente forma:

º Se medirá la temperatura en la tubería de aspiración del compresor a una distancia de 10 cent de la llave de servicio del mismo con el termómetro de contacto. Para ello deberemos apartar el aislamiento de la tubería de aspiración y si la tubería esta pintada quitar la pintura hasta dejar el metal al descubierto. Anotaremos dicha temperatura que será T gases de aspiración de la formula (1) (2)

º Se medirá la presión de aspiración del compresor en la llave de aspiración del mismo con el manómetro. Si el manómetro tiene la escala de temperatura correspondiente al refrigerante de la instalación leeremos en ella la T saturada a P aspiración de la formula (1) o la T de roció a P aspiración de la formula (2), según corresponda. Si el manómetro no dispone de la escala del refrigerante, buscaremos la temperatura saturada a de roció con ayuda de una regleta (tabla de presiones) de refrigerante.

º El recalentamiento total de aspiración será la diferencia de ambos valores.

El recalentamiento total es un valor fundamental ya que:

º Un recalentamiento insuficiente puede provocar la llegada de liquido al compresor, con el consiguiente “golpe de liquido”

º Un recalentamiento excesivo provoca un aumento de la temperatura de descarga del compresor y puede provocar una pérdida de rendimiento del evaporador (si el recalentamiento es excesivo en el evaporador),

Las líneas de aspiración deben estar bien aisladas para evitar recalentamiento excesivo.
Los valores habituales del recalentamiento total de aspiración pueden oscilar desde 5 K hasta 20 K.
A mayor longitud de tubería de aspiración corresponde mayor recalentamiento total de aspiración.
Para el R-404ª y R-507ª usados en aplicaciones de baja temperatura (evaporación inferior a -20ºC) puede observarse que la tubería de aspiración e incluso la aspiración del compresor se cubren de escarcha. Es este caso, no hay que precipitarse y llegar a la conclusión de que llega liquido al compresor deberemos medir el recalentamiento y posiblemente observaremos que es normal. Este hecho se debe a que en dichos refrigerantes, los gases fríos de aspiración provocan la escacha en mayor cantidad que otros refrigerantes como el R-22.

En estos casos, para evitar dicha escarcha que puede ser molesta, sobre todo si llega hasta las conexiones eléctricas del compresor, es recomendable el uso en la instalaciones de baja temperatura con R-404ª /R407A de un intercambiador de línea de liquido con línea de aspiración , o un separador con intercambiador. Estos elementos aumentaran el recalentamiento total de aspiración con lo que disminuirá /desaparecerá la escarcha.
Un concepto complementario al de recalentamiento total de aspiración, es el recalentamiento útil de la instalación que corresponde al recalentamiento que se da dentro de la cámara frigorífica y que, por tanto, es una energía que se aprovecha para el proceso de refrigeración. El recalentamiento restante, que se da fuera de la cámara frigorífica, es una energía que suministra el compresor pero que se pierde al ambiente exterior de la cámara.

El recalentamiento útil es igual al recalentamiento que regula la válvula de expansión termostática más el recalentamiento que se da en el tramo de tubo de aspiración que esta dentro de la cámara.
El uso de válvulas de expansión electrónicas reduce el recalentamiento en el evaporador, lo que permite un mejor aprovechamiento de la superficie del mismo y un mejor rendimiento frigorífico y energético de la instalación. un saludo

PDF .

RECALENTAMIENTO EN ASPIRACIÓN.www.forofrio.com
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: makedaes

Re: RECALENTAMIENTO EN ASPIRACIÓN hace 11 años 3 semanas #19003

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Muy bueno Lolo...
Ya lo tengo en la "saca"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: RECALENTAMIENTO EN ASPIRACIÓN hace 11 años 3 semanas #19070

  • erichidalgo
  • Avatar de erichidalgo
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 7
  • Karma: -1
muchas gracias por la imformacion
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: RECALENTAMIENTO EN ASPIRACIÓN hace 11 años 3 semanas #19092

  • ELECLIMA
  • Avatar de ELECLIMA
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Sevilla-Barcelona
  • Mensajes: 1265
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 1397
muy wenas terminologias sobre el recalentamiento,es un apunte a tener a cuenta,otro mas pa la saca.
un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: RECALENTAMIENTO EN ASPIRACIÓN hace 11 años 2 días #19810

  • robertodiaz-PERU
  • Avatar de robertodiaz-PERU
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • PROTEJAMOS EL MEDIO AMBIENTE //
  • Mensajes: 83
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
hola amigos , en la tabla de saturacion como por ejemplo del r406a, tiene dos columnas de temperaturas y presiones , pero por cual se debe regir , o como referencia, presion de liquido ...presion de vapor ?
" PROTEJAMOS EL MEDIO AMBIENTE "

robertodiaz-PERU
(afiliado a atrell-peru)(Asociacion de tecnicos en refrigeracion La Libertad-PERU
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: RECALENTAMIENTO EN ASPIRACIÓN hace 10 años 10 meses #21359

  • samir
  • Avatar de samir
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • ¡mama! quiero ser frigorista
  • Mensajes: 7
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
hola
al leer este tema, queria dar mi opinio sobre algo que no lo veo de la misma manera.

La descripcion de sobrecalentamiento dice lo siguiente

Se de la siguiente forma:

Se medirá la temperatura en la tubería de aspiración del compresor a una distancia de 10 cent de la llave de servicio del mismo con el termómetro de contacto. Para ello deberemos apartar el aislamiento de la tubería de aspiración y si la tubería esta pintada quitar la pintura hasta dejar el metal al descubierto. Anotaremos dicha temperatura que será T gases de aspiración de la formula (1) (2)

º Se medirá la presión de aspiración del compresor en la llave de aspiración del mismo con el manómetro. Si el manómetro tiene la escala de temperatura correspondiente al refrigerante de la instalación leeremos en ella la T saturada a P aspiración de la formula (1) o la T de roció a P aspiración de la formula (2), según corresponda. Si el manómetro no dispone de la escala del refrigerante, buscaremos la temperatura saturada a de roció con ayuda de una regleta (tabla de presiones) de refrigerante.

º El recalentamiento total de aspiración será la diferencia de ambos valores
.


Normalmente en una máquina de refrigeración por compresión mono etapa, se puede leer varios sobrecalentamiento, pero el mas importante en este tema es el sobrecalentamiento primario, es decir la lectura que define la carga del fluido en el evaporador, su valor es proporcional a la misma carga de liquido en evaporación dentro del evaporador, y la lectura se debe ser en el bulbo, es decir el termómetro de contacto debe leer la temperatura del tubo justo a la salida del evaporador…… justo donde esta el bulbo, sino vamos a leer con errores, siempre la temperatura en la válvula tres vías de servicio del compresor es mucho mas mayor que en el bulbo, por lo tanto lo que interesa es vaporizar todo el liquido que pueda inmigrar al compresor, por efecto del sobrecalentamiento. El sobrecalentamiento segundario es la temperatura en la zona de entrada del compresor, dependiendo de la distancia entre evaporador y compresor, y el terciario es el intercambio provocado entre el fluido vapor saliente del evaporador y los mismos elemento del compresor.
Una de las necesidad de tener un sobrecalentamiento eficiente, es el enfriamiento del compresor.
un saludo
La refrigeración es una escape que ramifica para llevarte a cualquier sitio del mundo, por eso cuado seré mayor quiero ser frigorista.
Última Edición: hace 10 años 10 meses por samir.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1

Re: RECALENTAMIENTO EN ASPIRACIÓN hace 10 años 10 meses #21364

muy bueno manu, me he aclarado algo mas sobre el tema. saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: RECALENTAMIENTO EN ASPIRACIÓN hace 8 años 1 mes #88555

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 11758
  • Gracias recibidas 1538
  • Karma: 72
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rmarcelop

Re: RECALENTAMIENTO EN ASPIRACIÓN hace 8 años 1 mes #88719

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 536
  • Karma: 21
:kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss:
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.

RECALENTAMIENTO EN ASPIRACIÓN hace 1 año 3 meses #188856

  • klixon69
  • Avatar de klixon69
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 21
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Quería preguntaros una cosa.
Para el caso determinar el subenfriamiento útil en el caso de refrigerantes zeotrópicos con deslizamiento ¿que temperatura tomamos la temperatura de rocío o la temperatura de burbuja?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

RECALENTAMIENTO EN ASPIRACIÓN hace 1 año 3 meses #188858

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4724
  • Gracias recibidas 2481
  • Karma: 111
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo

RECALENTAMIENTO EN ASPIRACIÓN hace 1 año 3 meses #188885

  • klixon69
  • Avatar de klixon69
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 21
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Entiendo pues que en el caso de subenfriamiento, para determinar este sería:
Subenfriamento = Temperatura de burbuja a la presión de condensación- temperatura a la salida del condensador