TEMA: solenoide en la aspiración de compresor para qué??

solenoide en la aspiración de compresor para qué?? hace 14 años 1 semana #36860

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
HOla compañeros, me dirijo a vosotros para comentaros una duda que me surge.
Ayer estuvimos viendo en el trabajo, una nevera que trabaja a una temperatura de entre 21ºC y 23ºC. El género que mantiene son plaquetas de sangre. El caso es que al darle la vuelta a la nevera para realizar comprobaciones, nos encontramos una válvula solenoide en la tubería de aspiración. Ésta, actúa con bastante asiduidad, pero no tengo ni idea del porqué, ni para qué.
Imaginaos una nevera doméstica con una solenoide en la tubería de aspiración. Ya que no dispone de ningún elemento de seguridad, ni ningún elemento relevante.

saludos y gracias de antemano
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: solenoide en la aspiración de compresor para qué?? hace 14 años 1 semana #36863

  • orubio
  • Avatar de orubio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 808
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 459
que tipo de expansion lleva????

no lleva presostato??

tengo visto algun equipo asi,pero con presostato de baja,y lo que hace es parar el compresor ,pero asi como dices,no se ()
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: solenoide en la aspiración de compresor para qué?? hace 14 años 1 semana #36882

  • -=Viti=-
  • Avatar de -=Viti=-
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 606
  • Gracias recibidas 30
  • Karma: 7
Me dejo intrigado este tema :$

Sabeis ya el porque de esas solenoide?
"Solo hay una forma de resistir el frío, estando contento de que haga frío" (Chartier, Emile Auguste)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: solenoide en la aspiración de compresor para qué?? hace 14 años 1 semana #36891

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
pERDÓN por el retraso.
La expansión es por capilar. Ya digo que es como un frigorífico doméstico. No tiene nada de especial..
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: solenoide en la aspiración de compresor para qué?? hace 14 años 1 semana #36893

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
una foto juan una foto , que todos llevamos móviles, eso ayuda mucho

juan la aspiración es doble ?
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 14 años 1 semana por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: solenoide en la aspiración de compresor para qué?? hace 14 años 1 semana #36900

  • torcu
  • Avatar de torcu
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • SEVILLA (ESPAÑA)
  • Mensajes: 1545
  • Gracias recibidas 147
  • Karma: 1097
lolo. movil??Juan?? tu de donde as salido?? jajajajajajaj

,.-17
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: solenoide en la aspiración de compresor para qué?? hace 14 años 1 semana #36902

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
ruso en plural ruso en plural es valido mamón jajajajja
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: solenoide en la aspiración de compresor para qué?? hace 14 años 1 semana #36912

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
La unica explicación que tiene es que esa solenoide valla a la aspiración pero no que corte la aspiración.

Puede ser que este sistema este pensado para trabajar lo mas justo posible de temperatura y lleve dos solenoides una en la linea de liquido como es normal y esta otra de la que habla el amigo picasso que vaya a parar a la solenoide, pero no que corte la solenoide (no se si me explico).

Es decir imaginaros que queremos 4 ºC, al llegar el termostato a 4 grados cortaria la solenoide de la linea de liquido e inmediatamente abriria la que deriva a la aspiración del compresor (y esta proviene normalmente de la parte alta del calderin

Pero que una imagen vale mas que mil palabras (osea que picasso y esas fotos compañero), si no nos quedamos igual

Un saludo y ya nos contaras.
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: solenoide en la aspiración de compresor para qué?? hace 14 años 1 semana #36913

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
esta otra de la que habla el amigo picasso que vaya a parar a la solenoide, pero no que corte la solenoide (no se si me explico).

Perdón quería decir que vaya a parar a la aspiración , no le corte la aspiración.
Es decir un by passs de gas saltandote el evaporador para conseguir temperaturas con diferenciales de 1 o 2 decimas de grado.
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: solenoide en la aspiración de compresor para qué?? hace 14 años 6 días #36925

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Compañeros, perdón por no hacer fotos. El domingo por la tarde entro a trabajar y prometo hacer fotos con cámara, pero vuelvo a reiterar que es una nevera doméstica normal, sólo que trabaja entre 21ºC y 23ºC y que el género a mantener son plaquetas de sangre. Por lo demás igualita, igualita.


saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: solenoide en la aspiración de compresor para qué?? hace 14 años 6 días #36936

  • moya
  • Avatar de moya
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 193
  • Karma: 5
para poder opinar necesito mas datos
Empresa instaladora, mantenedora y reparadora de aire acondicionado, industrial y comercial.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: solenoide en la aspiración de compresor para qué?? hace 14 años 6 días #36953

  • reynoso
  • Avatar de reynoso
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Karma: 0
picasaweb.google.com/lh/photo/-ymhs0X2_x...5eS4?feat=directlink

es parecido a este es un equipo de aire acondicionado
El administrador ha desactivado la escritura pública.