TEMA: Antigua camra r-12

Antigua camra r-12 hace 14 años 1 semana #36875

  • peloncho13
  • Avatar de peloncho13
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 1
  • Karma: 0
Tengo una camara de R-12 con compresor frascol semihermetico de 1cv, valvula de expansion R-12, esta trabajando con r-22 (segun el propietario) y tengo 2kg de presion en baja, dudo que sea R-22 , ¿vosotros que opinais?, ¿puede trabajar la valvula de expansion de R-12 con R-22?
Gracias ante todo por dejarme participar en este gran foro. ,.-12
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Antigua camra r-12 hace 14 años 1 semana #36877

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Si con esa presión en baja te esta trabajando bien, no es posible que tenga r-22 ya que aproximadamente estarías evaporando sobre -14ºC es decir ni de coña.

Lo mas probable es que le hayan metido r-134 con el que a 2 kilos estas evaporando en tablas sobre los 0ºC ya mas lógico tratándose de una cámara de fresco (lo imagino pero no nos lo dices), y que hayan ajustado el recalentamiento con la antigua valvula de r-12.

Pero esto son solo especulaciones, ya que nos aportas pocos datos.

Por que también puede ser que tenga todavía r-12 o algún sustituto de este.

Si tienes que hacer algo de gas te recomiendo que recuperes gas antiguo, hagas una limpieza del circuito, cambies aceite y filtro y la válvula por una de r-134, y cargues r134

Ya que este es el mas parecido en tabla de presiones al r-12

Un saludo y espero a verte ayudado
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Antigua camra r-12 hace 14 años 1 semana #36881

  • luex
  • Avatar de luex
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 460
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 6
pepekelvin recordarte que si trabaja a 2 kg en baja esa es la temperatura buena de evaporacion unos -14 grados baja pero va bien pude ser que tenga r22 y funcione las presiones de alta se disparan un poco pero funciona asta que casca (revienta) yo los he visto y an durado varios años ..para alcanzar 0 grados as de evaporar a -10 grados segun sea el evaporador estatico o forzado saludosssssss
La vejez es cuando sabes todas las respuestas pero nadie te hace las preguntas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Antigua camra r-12 hace 14 años 6 días #36897

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
lo mejor sera que pares la cámara y a temperatura ambiente midas la presión esta te dará que gas es el que tiene la instalación , así actuaras sobre seguro , ya que como tu sabes las especulaciones en este oficio solo es ficción , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Antigua camra r-12 hace 14 años 6 días #36916

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Si es para conseguir 0º es posible, pero como he dicho son especulaciones por que tenemos la manía de no dar los suficientes datos, y así señores es casi imposible ayudar.

Un saludo
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Antigua camra r-12 hace 14 años 5 días #36937

  • moya
  • Avatar de moya
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 193
  • Karma: 5
sres desde 1995 que fue cuando se dio orden de quitar el 12 y el 502 para reemplazarlo por 134a y 404 desde entonces yo llevo utilizando el 22 tanto para t. negativa como positiva y la verdad me ha ido muy bien he tenido muy pocos problemas siempre mirando el recalientamiento todavia tengo camaras despues de 15 años que van bien claro esta ya las voy cambiando por 404 y por 422 cuando es recarga sin mas lejos hoy esta tarde una de esas camaras de fruta se les ha ido y nada el lunes a por un equipo de 404 ya que vamos a modificar todo y seguro que el mismo lunes quedara en marcha unsaludo
Empresa instaladora, mantenedora y reparadora de aire acondicionado, industrial y comercial.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Antigua camra r-12 hace 14 años 5 días #36948

  • chalo
  • Avatar de chalo
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 33
  • Karma: 4
buena observacion la de la faraona, muchas veces tenemos v.e t. diefrentes al refrigerante del sistema, me gusto la idea, gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Antigua camra r-12 hace 14 años 5 días #36972

  • moya
  • Avatar de moya
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 193
  • Karma: 5
eso lo haciamos cuando tenias una botella sin numeracion del gas temp.mbiente tabla de gases y la presion que mas se acercaba a la temp real ya sabias que gas tenia la botella
Empresa instaladora, mantenedora y reparadora de aire acondicionado, industrial y comercial.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Antigua camra r-12 hace 14 años 3 días #37028

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Peloncho has sacado algo en claro?

Dinos algo, de nada sirve hacer una consulta si luego no aportamos nada al respecto (digo yo )

Y no es nada en concreto con el señor Peloncho, pero muchas veces se hace una consulta, aportamos toda la ayuda que podemos y no volvemos a saber nada del tema

¿Tanto cuesta, decir pues si he hecho esto o lo otro y solucionado ?

O no sigue igual.

Digo yo
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Antigua camra r-12 hace 14 años 2 días #37053

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
amigo pepe ese es el fallo en la mayoría de los post , al final casi nadie los terminas , solo nos queda pensar que el usuario consiguió solucionarlo , pero amigo es solo una suposición, un saludo compañero
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Antigua camra r-12 hace 11 años 9 meses #95447

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.214 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information