• Página:
  • 1

TEMA: presostato alta baja danfos kp15

presostato alta baja danfos kp15 hace 13 años 7 meses #43983

  • bayena
  • Avatar de bayena
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 155
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 0
Tengo que cambiar un presostado ranco y solo engo uno danfos kp 15 asi que lo he cambiado pero las instrucciones son en ingles y de muy dificil interpratacion par mi. asi que he buscado las instrucciones en castellano y quiero enternde lo siguiente

lo quiero utilizar para para parar la camara cuando haga recogida de gas

asi que en la escala de cut in pongo a que presion quiero que arranque
el diferencial lo utilizo para que me para a la presion cut in menos diferencial.

por ejemplo cut in lo pongo a dos kilos y me arranca a dos kilos y el diferencial lo pongo a 1,75 y me para a 0,25 kg


y las boenos que utilizo son la de los extremos si lo miro de frente A y C






bueno pues si es asi, noi consigo que basucle el presostato con lo cual quiero entender que me lo handado en mal estado, ohay alguna obtuccion en el tubo de conexion de baja.. es para r 404



gracias por los aportes.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: presostato alta baja danfos kp15 hace 13 años 7 meses #44008

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: presostato alta baja danfos kp15 hace 13 años 6 meses #44074

  • MIGUELON
  • Avatar de MIGUELON
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 98
  • Karma: 0
Hola.
Los presostatos danfoss tipo kp 15 se conectan en los dos extremos, dejando del de el medio libre (salvo si se quiere señalizar salto por alta o baja presión). La regulación sería del siguiente modo.En el lado de baja presión, regular la tabla de presión (para corte por vacío) y luego darle la diferencia para el arranque con la otra escala, pondrá algo como diff o algo así.
En el lado de alta, exactamente igual, pero para corte por presiones en alta.
No obstante he usado durante muchos años la marca Danfoss, y en mi humilde opinión, no me resulta la mejor marca ni de lejos.
Un saludo de miguel angel
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: presostato alta baja danfos kp15 hace 11 años 9 meses #95460

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.238 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information