• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: AUTOPSIA A UN HERMÉTICO

AUTOPSIA A UN HERMÉTICO hace 13 años 2 meses #55273

  • Islatoto
  • Avatar de Islatoto
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • E=mc2 (España=mucho calor al cuadrado)
  • Mensajes: 679
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 5
Hola a todos.....

Una duda, a ver qué opináis, por que a mi me tiene mosqueado el asunto.

La semana pasada se nos "murió" un hermético Danfoss de un armario de Congelados Infrico. (apenas dos años y pico funcionando)

Tras la oportuna intervención para determinar la avería se determinó que tenía una bobina en cortocircuito.

Hoy se ha sustituido, y como no entraba en garantía y me picaba la curiosidad le he dado jarabe de radial.

Os cuelgo unas fotos para que veáis el resultado de la autopsia, auqneu mejor lo explico, porque las fotos serán difíciles de interpretar.

Aparentemente el bobinado está intacto, sin embargo una de las bobinas comprobando con el ohmímetro nos marca que está en corto.... no se aprecia el "petardazo" a simple vista.

Sin embargo me tiene muy mosqueado el rotor.

Ya digo que en las fotos puede ser malo de ver, pero está completamente arañado, de manera aleatoria y hay un punto en el que parece tener incluso una pequeña hendidura, como si de un fuerte arañazo se hubiese desprendido una pequeñísima parte del metal del rotor.

He buscado por el fondo de "la bola" a ver si entre el aceite encontraba algún resto sospechoso (partícula metálica, o cualquier elemento extraño), pero claro, después de darle radial os podéis imaginar cómo ha quedado el fondo del compresor.....

Bueno... ahí os cuelgo las fotos a ver si os parece medianamente normal....

Se agradecerían comentarios sobre experiencias parecidas o alguna luz sobre el asunto....

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
"Depaso" me podías mirar....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: AUTOPSIA A UN HERMÉTICO hace 13 años 2 meses #55274

  • Islatoto
  • Avatar de Islatoto
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • E=mc2 (España=mucho calor al cuadrado)
  • Mensajes: 679
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 5
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
"Depaso" me podías mirar....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: AUTOPSIA A UN HERMÉTICO hace 13 años 2 meses #55275

  • Islatoto
  • Avatar de Islatoto
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • E=mc2 (España=mucho calor al cuadrado)
  • Mensajes: 679
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 5
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
"Depaso" me podías mirar....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: AUTOPSIA A UN HERMÉTICO hace 13 años 2 meses #55276

  • Islatoto
  • Avatar de Islatoto
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • E=mc2 (España=mucho calor al cuadrado)
  • Mensajes: 679
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 5
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
"Depaso" me podías mirar....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: AUTOPSIA A UN HERMÉTICO hace 13 años 2 meses #55277

  • Islatoto
  • Avatar de Islatoto
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • E=mc2 (España=mucho calor al cuadrado)
  • Mensajes: 679
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 5
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
"Depaso" me podías mirar....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: AUTOPSIA A UN HERMÉTICO hace 13 años 2 meses #55278

  • Islatoto
  • Avatar de Islatoto
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • E=mc2 (España=mucho calor al cuadrado)
  • Mensajes: 679
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 5
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
"Depaso" me podías mirar....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: AUTOPSIA A UN HERMÉTICO hace 13 años 2 meses #55280

  • Islatoto
  • Avatar de Islatoto
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • E=mc2 (España=mucho calor al cuadrado)
  • Mensajes: 679
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 5
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
"Depaso" me podías mirar....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: AUTOPSIA A UN HERMÉTICO hace 13 años 2 meses #55281

  • Islatoto
  • Avatar de Islatoto
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • E=mc2 (España=mucho calor al cuadrado)
  • Mensajes: 679
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 5
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
"Depaso" me podías mirar....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: AUTOPSIA A UN HERMÉTICO hace 13 años 2 meses #55282

  • Islatoto
  • Avatar de Islatoto
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • E=mc2 (España=mucho calor al cuadrado)
  • Mensajes: 679
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 5
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
"Depaso" me podías mirar....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: AUTOPSIA A UN HERMÉTICO hace 13 años 2 meses #55285

  • icaro8
  • Avatar de icaro8
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ARGENTINA campeon (Brasil 2014)
  • Mensajes: 4023
  • Gracias recibidas 189
  • Karma: 2063
ser Islatoto un gusto:

ante todo agradecerle por el trabajo realizado en este pos ya que nos ilustra a todos y en definitiva nos enriquecerse técnicamente.

por lo que veo en las fotografias daria la imprecion que el rotor estuvo trabajando (girando) ,rozando con elementos solidos ,extraños digamos .

¿ha desarmado o cortado el filtro (si lo tiene ) porque allí seguramente abría algún rastro o indicio de partículas solidas '

seria interesante ver con mas detalle el punto o lugar donde se vea.muestre , la falla de aislacion en el paquete de bobina -

por otra parte imagino que han limpiado el circuito frigorífico interiormente antes de colocar el nuevo compresor,porque de no haberlo hecho se corre un alto riesgo de producirce nuevamente esta falla

saludos desde bs as rep argentina ,.-32
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: AUTOPSIA A UN HERMÉTICO hace 13 años 2 meses #55323

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Como bien dices, por las fotos es complicado dar un diagnóstico fiable, pero tu exposición es más que correcta. Estos compresores que no poseen filtro de malla en la aspiración, corren el riesgo de que cualquier viruta actúe como meteorito contra el bobinado, saludos y gracias por el reportaje.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: AUTOPSIA A UN HERMÉTICO hace 13 años 2 meses #55343

  • climark
  • Avatar de climark
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 253
  • Karma: 0
Interesante post .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.242 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information