• Página:
  • 1

TEMA: gotas de agua en el techo de la camara

gotas de agua en el techo de la camara hace 13 años 2 meses #56265

  • faustino
  • Avatar de faustino
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 63
  • Karma: 1
hola a todos se me a presentado un probleque no e visto nunca tengo una camara de congelados a -20 de r404 todo funciona correctamente pero el el techo se forman gotas de agua que no se de lo que son el problema es que cuando hace desescarches la camara sube de temperatuara por el evaporador sale un poco de calor y las gotas se desacen can en el ventilador en las aspas y cuando empieza a funcionar se ban conjelando las aspas con el agua y empiezan hacer ruido y se descentran yo creo que es eso si no que puede ser el desescarche dura 25minutos
que puede ser y como lo puedo solucionar gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: gotas de agua en el techo de la camara hace 13 años 2 meses #56270

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
que tipo de descarche tienes ,

¿microprocesador con dos sondas o reloj mecánico por tiempo ?
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: gotas de agua en el techo de la camara hace 13 años 2 meses #56288

  • borollosa
  • Avatar de borollosa
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 87
  • Gracias recibidas 10
  • Karma: 2
Evita la entrada de humedad y problema solucionado, seguramente la utilizacion que se hace de esa camara no sea muy correcta, puerta abierta mucho tiempo, sin cortina de lamas ó aire, sin antecamara, etc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: gotas de agua en el techo de la camara hace 13 años 2 meses #56304

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Por lo que comentas, tienes que controlar el fin de desescarche e imprescindible el retardo de los ventiladores.
El evaporador tiene que alcanzar la temperatura de funcionamiento antes de ponerse en marcha despues de un desescarche para evitar ese inconveniente.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: gotas de agua en el techo de la camara hace 13 años 2 meses #56325

  • Islatoto
  • Avatar de Islatoto
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • E=mc2 (España=mucho calor al cuadrado)
  • Mensajes: 679
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 5
Como te comentan anteriormente los compañeros:

- Ajustar los descarches a una temperatura de evaporador determinada que te asegure el haber eliminado todo el hielo. Para eso necesitas una sonda de evaporador que te lo gestione.

- Con esa misma sonda asegurarte que los ventiladores del evaporador no arrancan hasta que el mismo se encuentre a una temperatura negativa, de esa manera evitas precipitar gotas de agua fuera del evaporador.

Todo esto lo consigues con cualquier termostato electrónico que incorpore dos sondas (ambiente y de evaporador).
Incluso si me apuras con dos termostatos.... uno que te pare el contactor de resistencias de descarche al alcanzar, pongamos 5ºC, y otro que te pare ventiladores siempre que la temperatura de evaporador supere los 0ºC.

Un saludo.
"Depaso" me podías mirar....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: gotas de agua en el techo de la camara hace 13 años 2 meses #56326

  • lega
  • Avatar de lega
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • .Oju que fresquito.
  • Mensajes: 295
  • Karma: 0
Estoy con la faraona y pascalin tienes que controlar mejor el desescarche,
pero una curiosidad ¿que conservas en la camara? ¿lo metes en la camara ya congelado? o ¿se congela en la camara? ,.-4
Siempre Forofrio.com Mi canal en you tube- www.youtube.com/user/perpe7
Última Edición: hace 13 años 2 meses por lega.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: gotas de agua en el techo de la camara hace 13 años 2 meses #56328

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
pregunto yo: sería conveniente descongelar bien el evaporador antes de ajustar bien el desescarche?
Puede tener filtraciones o estar demasiado tiempo abierta la puerta?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: gotas de agua en el techo de la camara hace 13 años 2 meses #56333

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Ademas de lo que dicen los compañeros, vigila que no tengas filtraciones o agujeros de paso de tuberías mal sellados

En un 70% de los casos que he visto ha sido por filtraciones de aire humedo del exterior del recinto

Un saludo
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: gotas de agua en el techo de la camara hace 11 años 7 meses #97105

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.188 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information