• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: HIELO EN VALVULA DE SERVICIO DE BAJA

HIELO EN VALVULA DE SERVICIO DE BAJA hace 12 años 10 meses #67000

  • franex
  • Avatar de franex
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • solo se...que quiero saber
  • Mensajes: 137
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
amigos:

Tengo un equipo de frio de baja temperatura que se congela la valvula de servicio de baja y el separador de liquido se llena de hielo (una gruesa capa), tengo otros tres equipos del mismo tipo con el mismo refrigerante (r-22) y a la misma temperatura (-22°c) sin embargo a este le cuesta llegar a la temperatura y se forma demasiado hielo, que podra ser?.
Espero su ayuda una vez mas
SOLO SE... QUE QUIERO SABER
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: HIELO EN VALVULA DE SERVICIO DE BAJA hace 12 años 10 meses #67004

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Tres por el momento:
1: VET demasiado abierta. recalentamiento mal regulado.
2: bulbo de la VET no acciona mecanismo de cierre.
3: VET trabada, no ajusta bien la aguja a la hora de cerrar.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: HIELO EN VALVULA DE SERVICIO DE BAJA hace 12 años 10 meses #67005

  • aiara
  • Avatar de aiara
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 22
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 1
no se,pero si dices que no enfria bien podria ser que el evaporador no hace bien su funcion, con lo que hay menos intercambio de calor y el refrigerante no evapora del todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: HIELO EN VALVULA DE SERVICIO DE BAJA hace 12 años 10 meses #67017

  • torcu
  • Avatar de torcu
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • SEVILLA (ESPAÑA)
  • Mensajes: 1545
  • Gracias recibidas 147
  • Karma: 1097
posible hielo en evaporador, ventiladores de evaporador parados y lo que te comentan los compañeros.

,.-17
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: HIELO EN VALVULA DE SERVICIO DE BAJA hace 12 años 10 meses #67023

  • join24
  • Avatar de join24
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 34
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
y de presion como andas?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: HIELO EN VALVULA DE SERVICIO DE BAJA hace 12 años 10 meses #67032

  • franex
  • Avatar de franex
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • solo se...que quiero saber
  • Mensajes: 137
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
la presion de baja es de 20 psi, lo que es similar a las otras que estan al lado, loq ue tengo que hacer ahora es cambiar filtros tambien que llevan mas de 5 años sin cambiarse.
SOLO SE... QUE QUIERO SABER
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: HIELO EN VALVULA DE SERVICIO DE BAJA hace 12 años 10 meses #67033

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
¿De qué filtros hablas?
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: HIELO EN VALVULA DE SERVICIO DE BAJA hace 12 años 10 meses #67037

  • franex
  • Avatar de franex
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • solo se...que quiero saber
  • Mensajes: 137
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
filtros de baja y alta
SOLO SE... QUE QUIERO SABER
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: HIELO EN VALVULA DE SERVICIO DE BAJA hace 12 años 10 meses #67043

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
la presión de baja es bastante alta, algo le pasa a esa VET, haztela mirar

bueno estoy pensando en R404A, que trabaja a mayor presión, pues mas de lo mismo sigue siendo muy alta jeje
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: HIELO EN VALVULA DE SERVICIO DE BAJA hace 12 años 10 meses #67045

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Si te refieres a los deshidratadores, no hay porque cambiarlos si no están obstruidos y no hay humedad en el circuito.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: HIELO EN VALVULA DE SERVICIO DE BAJA hace 12 años 10 meses #67311

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Se supone que el filtro deshidratador se cambia cada que se interviene el equipo, regularmente durante el mantenimiento anual. El filtro deshidratador y/o retenedor de ácidos que se coloca en la línea de baja se debe retirar cuando se supone o certifica que no existen ácidos en el sistema.
Además se revisa el filtro de la VET, no sea que se encuentre parcialmente taponado.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: HIELO EN VALVULA DE SERVICIO DE BAJA hace 12 años 10 meses #67398

  • lrdel
  • Avatar de lrdel
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 17
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 1
Deberias tomar presiones de alta y baja y compararlas con los otros equipos que tienes al lado si es que son iguales,es posible que la valvula no este regulando bien.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.215 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information