• Página:
  • 1

TEMA: PROBLEMAS CON LA PRESION

PROBLEMAS CON LA PRESION hace 12 años 8 meses #70603

  • zugarman
  • Avatar de zugarman
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 10
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Saludos me encuentro en un dilema, retire un evaporador y su condensadora que se encontraban trabajando sin problemas, para instalarlos en otro sitio, al trasladarlos en el traspore le pegaron a la condensadora y se perdio todo el refrigerante(R22), despues de colocarlos se realizo el vacio y se empeso a cargar gas llegando a 10 psi en succion y 240 psi en descarga con 8 amp. el compresor es un scroll y se empeso a calentar, despues la presion de descarga desendio a 180 psi y la succion de golpe 20 psi sin enfriar nada ademas de seguirse calentando al grado protegerse el compresor termicamente, despues de revisar lo sucedido creo que la valvula interior de desfogue del compresor se activo, pensando en que la valvula de expancion tubiera humedad se cambio nueva(danfoss con orificio del 03) y se comporto exactamente igual, le retiramos el orificio y la trabajamos sin el y las presiones se elevaron a 60 succion 230 descarga empesando a desender la temperatura de 22°C a 11°c y 10.5 amp. se instalo un orificio del 06 y la succion callo a 20 psi descarga 190 psi y se perdio la temperatura ademas de protegerse nuevamente el compresor.
sera que algo emos pasado por alto? agradeseria su asesoria
Modelo del compresor CR41KQ-TF5
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PROBLEMAS CON LA PRESION hace 12 años 8 meses #70621

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
funcionaba correctamente la máquina en el otro sitio donde estaba instalada¿¿

Has reparado la fuga del condensador, supong con soldadura de algún tipo, has cambiado el orificio etc, pero no has cambiado el filtro deshidratador aún?, esa presión es bastante baja por lo que pinta a obstrucción o bien del filtro, válvulad expansión o la de 4 vias
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: zugarman

Re: PROBLEMAS CON LA PRESION hace 12 años 8 meses #70635

  • zugarman
  • Avatar de zugarman
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 10
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
efectivamente pinta para una opstrupcion, el filtro en un principio no fue cambiado pero posterior a el cambio de la valvula de expancion si lo cambiamos, lo mas raro es que cuando le ponemos el orificio no funciona como si no tibiera fuerza el refrigerante para pasar el orificio.
gracias por su apoyo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PROBLEMAS CON LA PRESION hace 12 años 8 meses #70637

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Has cambiado la válvula de expansión también? Pues tiene toda la pinta de que has puesto la que no llevaba, porque la caída de presión es excesiva
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PROBLEMAS CON LA PRESION hace 11 años 9 meses #95585

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.208 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information