• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Como saber a que presión debe estar..!

Como saber a que presión debe estar..! hace 12 años 7 meses #74043

  • GustavoG
  • Avatar de GustavoG
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Karma: -1
Buenas, les consulto.., hay alguna tabla para saber a que temperatura debe estar por ejemplo el gas refrigerante R22 dependiendo de la temperatura exterior?
Otra.. para que sirve la tabla de vapor saturado??

Muchas gracias!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Como saber a que presión debe estar..! hace 12 años 7 meses #74046

Creo que tu primera pregunta esta incompleta..

La tabla de vapor saturado son las presiones y temperaturas referentes al refrigerante en estado completamente líquido, sirven para cálculos de entalpias por ejemplo..
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Como saber a que presión debe estar..! hace 12 años 7 meses #74048

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Aqui tienes las tablas de saturación de los refrigerantes, en el capitulo 14 de la guia basicaq del frigorista de forofrio

www.forofrio.com/index.php?option=com_ku...iew&catid=6&id=51658
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Como saber a que presión debe estar..! hace 12 años 7 meses #74051

  • Principiante
  • Avatar de Principiante
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 80
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 1
Hola amigo Gustavo.

Tu primera pregunta, la verdad es que no está completa del todo, porque le falta sentido, pero sí puedes saber la presión del R-22 según la temperatura ambiente.
Tu segunda pregunta ya te la contestó correctamente nuestro amigo monchinn

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Como saber a que presión debe estar..! hace 12 años 7 meses #74057

  • GustavoG
  • Avatar de GustavoG
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Karma: -1
Entonces por ejemplo, con gas R22, a una presion de 65.9 en la tabla me dice q esta a 3,3 grados centigrados.
Que quiere decir eso?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Como saber a que presión debe estar..! hace 12 años 7 meses #74073

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. escribió:
Creo que tu primera pregunta esta incompleta..

La tabla de vapor saturado son las presiones y temperaturas referentes al refrigerante en estado completamente líquido, sirven para cálculos de entalpias por ejemplo..


No es con el gas totalmente Liquido es en la mezcla:


es.wikipedia.org/wiki/T%C3%ADtulo_de_vapor


,.-17
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Como saber a que presión debe estar..! hace 12 años 7 meses #74080

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
aquí va otra tabla esta es interactiva por lo que puedes consultarla desde el ordenador

www.pecomark.com/rdgr.htm
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Como saber a que presión debe estar..! hace 12 años 7 meses #74117

  • GustavoG
  • Avatar de GustavoG
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Karma: -1
La duda es sobre la presion que deberia tener en baja un equipo split con la carga de gas correcta. Dependiendo de los valores de temperatura exterior.
En muchos lados dicen que la presion correcta es 65 libras, pero con que temperatura? porque si hay poco temperatura exterior la presion baja y viceversa.
Saludos!!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Como saber a que presión debe estar..! hace 12 años 7 meses #74186

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola es un split frio calor, o solamente frio,si son las dos cosas, deberias ponerlo,el R 22 se esta eliminando,salvo existencias,
R 22 57 PSI son 0ºc para aire acondicionado, se trabaja siempre por encima de 0ºc a+ 2ºc 4 5ºc seria correcto,por eso las 65 psi que te dicen, siempre por encima de las 57 psi, cuanto mas presion mas alta la temp,
existen varios temas distintos, diferentes comentarios y formas de dejar la carga,yo dejandolo dentro de esos parametros entre 2 a6ºc me retiro
veras como cantan los mariscales de campo,dando mas respuestas, que es de lo que se trata, saludos,
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Como saber a que presión debe estar..! hace 12 años 7 meses #74193

  • jcc
  • Avatar de jcc
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 812
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
Lo mejor para cargarla aparte de la presion, es mirarle el recalentamiento en la aspiracion
Todos los dias se aprende algo nuevo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Como saber a que presión debe estar..! hace 12 años 7 meses #74215

  • mgm107
  • Avatar de mgm107
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • El PROFE
  • Mensajes: 325
  • Gracias recibidas 117
  • Karma: 15
GustavoG escribió:
Buenas, les consulto.., hay alguna tabla para saber a que temperatura debe estar por ejemplo el gas refrigerante R22 dependiendo de la temperatura exterior?
Otra.. para que sirve la tabla de vapor saturado??

Muchas gracias!


Si las hay se llaman

Diagrama de MOLLIER Y diagrama PSICOMETRICO

www.chemicalogic.com/download/mollier.html

saludos
Todos somos ignorantes pero en diferentes temas
Última Edición: hace 12 años 7 meses por mgm107.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Como saber a que presión debe estar..! hace 12 años 7 meses #74224

  • Destroller
  • Avatar de Destroller
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Destroller
  • Mensajes: 494
  • Gracias recibidas 40
  • Karma: 7
Lo que yo hago independientemente de la temperatura exterior,es:

1ª Hacer la carga por peso revisado el recalentamiento y consumo eléctrico

2ª verificar el salto térmico tanto en la U.Int y U.Ext ,

3º con estos datos, verificaras que la maquina esta rindiendo correctamente o por el contrario si existe otro problema con el que no contabas.
En este oficio,no hace falta estar loco pero ayuda, suerte que el frío conserva.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.234 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information