spiritlight9k escribió:Pascalin escribió:
Creo que te refieres a 6,8 Kg o 6.800 gramos.
Lo mejor que puedes hacer es recojer el gas, hacer vacio y cargar con bascula lo que te indica la placa.
Por 30 metros de tuberia y si tenemos la carga en el equipo para 8 metros, habria que añadir para solo frio 30grn por metro (22x30=660 grms) y si es bomba de calor 70 grms por metro (22x70= 1,540 grms).
Si haciendo esto tienes las presiones bajas, haz la prueba de tapar el condensador parcialmente.
Un saludo
Edito: tambien haz las comprobaciones que te comenta el colega Pacasso
Hola Pascalin,
Espero que esteis disfrutando de la cerveza y el jamón ibérico
Una pregunta esas constantes de si frio x grs o si calor x grs vienen en el libro de forofrio? o es que como yo supongo eres un fenómeno y lo tienes memorizado de algún reglamento?[/quote]
Jajajajajajajaja, el jamon y la cerveza de primera.
Ya quisiera yo ser tan fenomeno, los datos son de un manual de carrier de potencia similar, que pueden ser los correctos o no, pero pueden servir como aproximación para no pasarse en exceso si no controlas el recalentamiento.
Un saludo