• Página:
  • 1

TEMA: -8 0 º c

-8 0 º c hace 11 años 9 meses #93663

  • dqa
  • Avatar de dqa
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Quiero aprender
  • Mensajes: 133
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
Hola compañeros, estoy reparando un ultracongelador que lo que le ocurre es que tiene el compresor de la segunda etapa averiado.
Ya se lo he cambiado, pero mi duda está al cargarlo de refrigerante. En laplaca de características pone lo siguiente: primera etapa 191 gramos de R134, 439 gramos R404. Segunda etapa 179 gramos de R508b, 31 gramos de R404a. Necesito saber si en la segunda etapa hay que mezclar los dos refrigerantes o elegir uno de ellos.

Gracias por vuestra ayuda
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: -8 0 º c hace 11 años 9 meses #93691

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
No tengo experiencia en esos equipos, pero creo que tienes que mezclar los 2 refrigerantes.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: -8 0 º c hace 11 años 9 meses #93695

  • dqa
  • Avatar de dqa
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Quiero aprender
  • Mensajes: 133
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
Lo q no puedo es encontrar información sobre el r508b.
Para saber en q estado se mete
otra duda q tengo es q manometros se utilizan
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: -8 0 º c hace 11 años 9 meses #93696

  • orubio
  • Avatar de orubio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 808
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 459
he reparado varias de -80,es de un hospital verdad??
generalmente meto 508,que consegui traer de holanda,que aqui no me lo consseguian.
hay que ser muy exacto en la carga,sobre todo en la segunda etapa
de todos modos dame la marca y el modelo,los que trabajo yo son americanos.
un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: -8 0 º c hace 11 años 9 meses #93697

  • mpc
  • Avatar de mpc
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 129
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 2
orubio escribió:
he reparado varias de -80,es de un hospital verdad??
generalmente meto 508,que consegui traer de holanda,que aqui no me lo consseguian.
hay que ser muy exacto en la carga,sobre todo en la segunda etapa
de todos modos dame la marca y el modelo,los que trabajo yo son americanos.
un saludo

Una pregunta si trabajaste con estos equipos igual lo sabes... ¿Sabes a que se debe eso de la mezcla de refrigerantes?

No me acaba de quedar muy claro eso... si me dices en la etapa de baja... aun bueno pero aun así creo que habrá refrigerantes preparados para evaporar a tan baja temperatura. Y en la etapa de alta, la de condensación vamos... En esa para que quieres una mezcla de refrigerantes??? No entiendo esa complicación de andar haciendo mezclas...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: -8 0 º c hace 11 años 9 meses #93698

  • mpc
  • Avatar de mpc
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 129
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 2
Me imagino que alguna buena razón habra!!!!!! jejejeje. Pero vamos que la desconozco y no acabo de razonarla!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: -8 0 º c hace 11 años 9 meses #93700

  • orubio
  • Avatar de orubio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 808
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 459
,.-23
nunca he mezclado los dos refrigerantes,por lo menos en las que reparo yo, no.
o uno u otro.hay refrigerantes que alcanzan esa evaporacion y nunca he oido ni visto lo de mezclar dos refrigerantes en el mismo circuito.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: -8 0 º c hace 11 años 9 meses #93714

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Esta es una respuesta dada en el foro, por Kofuco, (a una pregunta formulada, por dqa, sobre: -80ºC) hace algunos días. Como se puede apresiar El post es repetido en el tiempo:
Con respecto a la mezcla de refrigerantes, se pueden realizar, muy apegados a las proporciones dictadas por el fabricante. Lo cual no quita que puedas experimentar respecto a las cantidades de la carga, mi experiencia me dicta que las cargas de refrigerantes son un poco menos de las indicadas, espero que algunos de estos datos descritos arriba te ayuden en tu trabajo, estos han sido recopilados de mucha experiencia, primero por mis maestros y experiencias personales durante algunos años. Hay algunas cosas con respecto alos lubricantes y las regulaciones, etc
www.forofrio.com/index.php?option=com_ku...id=15&id=91507#91571

No tengo experiencia ni conocimiento en equipos o compresores que trabajen con mesclas de refrigerantes o son los unos o los otros para compresores que vienen diseñados para presiones de trabajo de 2 o más refrigerantes.
www.forofrio.com/index.php?option=com_co...actualidad&Itemid=54
www.forofrio.com/index.php?option=com_ku...id=15&id=91507#91571
ilshin-america.com/images/File/MANUAL%20...O%20DF%20SPANISH.pdf
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: -8 0 º c hace 11 años 9 meses #93726

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
¿Se pueden mezclar los gases refrigerantes?

Ver: Contaminación cruzada: Jamás se deben mezclar gases refrigerantes distintos en un sistema de refrigeración o en un cilindro. Combinaciones de refrigerantes distintos forman mezclas inmanejables, inestables y no reciclables.
www.ciarmexico.com/imagenes/memorias/Ref...tesyPoliuretanos.pdf
Compatibilidad del CFC-12 y el refrigerante DuPont® ISCEON® MO49 cuando son mezclados.
www2.dupont.com/Refrigerants/es_MX/asset...ds/isceon49_push.pdf
Ver R134a y R404A www.forofrio.com/index.php?option=com_co...actualidad&Itemid=54
El refrigerante R508B
En una mezcla azeotrópica de R23 y R116 con proporciones en masa de 46 y 54 %. La temperatura de ebullición es de -88,3 oС. El potencial de degradación del ozono es = 0. Se emplea para sustituir el R503, R13 y R23 en los equipos de baja temperatura. Es recomendado el uso de aceite poliester como aceite de refrigeración. cienbas.galeon.com/04Multi_HFCs.htm
Refrigerante R404A Es una mezcla cuasi-zeótropa constituida por R125/R143a/R134a en proporción másica 44/52/4. La temepratura de rocío es meor que 0,5 K. Las cualidades físicas básicas del R404A se dan en la tabla. cienbas.galeon.com/04Multi_HFCs.htm
Mezclas: varían sus propiedades en función de la composición
• Azeotrópica: evaporan y condensan a temperatura constante, R5XX • Zeotrópica: presentan deslizamiento, R4XX
personales.unican.es/renedoc/Trasparenci...efrig%20y%20Salm.pdf
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: -8 0 º c hace 11 años 9 meses #93821

  • dqa
  • Avatar de dqa
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Quiero aprender
  • Mensajes: 133
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
El modelo es THERMO ELECTRON CORPORATION ULT 1386-5-V40
:pinch:
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: -8 0 º c hace 11 años 8 meses #95743

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.244 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information