TEMA: Cámara de congelación me tiene loco

Cámara de congelación me tiene loco hace 7 años 7 meses #170720

  • Norit
  • Avatar de Norit
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 279
  • Gracias recibidas 91
  • Karma: 6
Buenas tardes compañeros, hoy he visitado una pequeña cámara de congelación que no baja de -4ºC. Los síntomas indicaban falta de refrigerante, saco el gas que le quedaba, hago vacío y prueba de estanqueidad y veo que pierde por una válvula especial tipo KVP que sorprendentemente esta instalada a 10 centímetros del compresor y esto me ha desubicado, ya que estaba a 3 metros del evaporador, la he quitado ya que no le encontraba explicación. Bueno, he cargado R-404A hasta llenar el visor y conseguir un subenfriamiento de 5K, temperatura de evaporación de -26º, condensación 47º, ambiente 31º, pero recalentamiento de 30k, evaporador forzado completamente escarchado y temperatura de impulsión 0,8º, he revisado la VET y estaba prácticamente cerrada, he abierto 1/4 de vuelta y el recalentamiento ha bajado a 25k pero ha subido la temperatura de evaporación -20 y condensación a 50º y el evaporador a empezado a perder escarcha, pero la temperatura de la cámara sigue sin bajar, el consumo del compresor a subido a 8Amp. El compresor es un tecumseh CAJ2464Z. Y ya no se que es lo que le puede pasar, me tiene loco. Ah, el orificio de la VET es nº 02. A ver si me podéis ayudar, porque no se que hacer, También he mirado el filtro de la VET y estaba limpio. Gracias y saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cámara de congelación me tiene loco hace 7 años 7 meses #170721

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Has cambiado el filtro? Toca a ver si te preexpansiona el filtro de la línea de líquido. Eso es lo primero que hay que mirar ahora. Toca antes y después a ver si notas salto de temperatura, o mide temperatura antes y después del filtro.
En cuanto a esa válvula que has quitado, qué desescarche tienes? Podría ser una kvl, no una kvp. Inyecta gas caliente para el desescarche?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Norit

Cámara de congelación me tiene loco hace 7 años 7 meses #170722

  • Norit
  • Avatar de Norit
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 279
  • Gracias recibidas 91
  • Karma: 6
El filtro esta ok, y no es kvl, es kvp pero montada como si fuera kvl. La he quitado porque perdía por el tapón superior y además no debería estar ahí donde estaba.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Cámara de congelación me tiene loco hace 7 años 7 meses #170723

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Si tienes la carga de refrigerante bien, o es la VET o es la preexpansión. Estando el filtro bien, si no han modificado nada de la línea de líquido, es la VET.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Norit

Cámara de congelación me tiene loco hace 7 años 7 meses #170724

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Ojo tambien a la solenoide. Mira toda la linea de liquido y busca preexpansion. Si no la hay, es la VET.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Norit

Cámara de congelación me tiene loco hace 7 años 7 meses #170725

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Y cuando digo toda, es toda, hasta la válvula de salida del calderín. Cualquier obstáculo que te haga preexpansión, y que verás por provocar cambio de temperatura entre antes y después del obstáculo. Descarta eso primero antes de ir a por la VET.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Norit, biel1

Cámara de congelación me tiene loco hace 7 años 7 meses #170726

  • Norit
  • Avatar de Norit
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 279
  • Gracias recibidas 91
  • Karma: 6
Voy para allá, a ver como me la encuentro. Ahora os cuento. Gracias por tus respuestas. Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cámara de congelación me tiene loco hace 7 años 7 meses #170727

  • Norit
  • Avatar de Norit
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 279
  • Gracias recibidas 91
  • Karma: 6
Aunque no creo que hay preexpanion ya que el subenfriamiento justo antes de entrar al evaporador y por ende a la VET, es correcto. De todas formas revisaré lo que me recomiendas. Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cámara de congelación me tiene loco hace 7 años 7 meses #170728

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
El subenfriamiento debes medirlo a la salida del condensador, antes de esa zona que dices. No descartes una obstrucción en la solenoide (no abre bien).
Si no ves nada raro y todo es correcto, es la VET. En todo caso busca algo que te obstaculiza y restringe el paso de refrigerante. Si hay difusor, el orificio. En fin, la idea es esa. Un obstáculo, sea VET muy cerrada o pequeña o taponada, o sea solenoide o lo que sea.
Última Edición: hace 7 años 7 meses por jebesat.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Norit

Cámara de congelación me tiene loco hace 7 años 7 meses #170729

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Considero que la válvula de regulación de presión de evaporación la colocaron porque tenían un problema con la VET.
Sería bueno cambiar la VET y colocar una con ecualizador externo (en caso de que la existente no lo tenga). La razón de cambiar la VET es que perdió la calibración y se hace demasiado difícil estabilizarla.
Reevaluaría la capacidad del compresor con la carga térmica.

Oscar Leonel franco e.
Tema afín:
www.tecumseh.com/en/europe/Products/Reci...2444ZXA?fromsearch=1
products.danfoss.es/productrange/list/re...-strainer-and-label/
products.danfoss.es/productrange/refrige...ulator-suction-line/
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Norit, jebesat, Maxwell

Cámara de congelación me tiene loco hace 7 años 7 meses #170731

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Buen aporte, olfera. No se me hubiese ocurrido ni en 20 años, jaja.
PD. Y sale más barata la chapuza de poner la kvp que poner una VET nueva? O no te he entendido bien?
Última Edición: hace 7 años 7 meses por jebesat.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cámara de congelación me tiene loco hace 7 años 7 meses #170732

  • jgm2007sta
  • Avatar de jgm2007sta
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 13
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 0
Hola, creo que como el compañero jebesat sede bevería tener presente lo de la válvula KVP, ya que es un
regulador de la presión de evaporación. A través del regulador de la presión de evaporación KVP, se ajusta la presión y, con esta, la temperatura del refrigerante en el evaporador. El KVP se utiliza, a menudo, para ajustar distintos niveles de temperatura (nivel de refrigeración normal y nivel de congelación).
Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com
Tiempo de carga de la página: 0.602 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information