TEMA: Cámara de congelación me tiene loco

Cámara de congelación me tiene loco hace 7 años 7 meses #170820

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
O incluso que la vet no tiene MOP y hubiera problemas en los desescarches, o mal ajuste del tiempo de goteo, arranque de ventiladores , problemas de control de condensación........etc.


Revisando las tablas de Danfoss el orificio Nº 1 se ajusta más a la capacidad del evaporador .
Después de la reparación el compañero tendrá que hacer una verificación del control de la cámara y un seguimiento para ver como va trabajando .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Roverman, Norit

Cámara de congelación me tiene loco hace 7 años 7 meses #170821

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Tampoco sabemos que género introducen y si es o no envasado , ni cantidad .....ni temperatura de entrada producto.....aislamiento........etc

Esto me recuerda a Carlos Sainz y Luis Moya en el año 98 Campeonato de Inglaterra .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Norit

Cámara de congelación me tiene loco hace 7 años 7 meses #170822

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Jeje. Es que pensar que la vet estaba mal y lo arregló con una kvp no termina de cuadrarme, mejor cambiar la vet. A ver si el equipo, como dices, venía con mop, cambió la vet por avería y la puso sin mop, y empezaron los problemas con los desescarches. Y fue y pidió una valvula para regular la presion en el evaporador y le dieron esa y esa puso... En fin, especulaciones de domingo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Roverman, Norit

Cámara de congelación me tiene loco hace 7 años 7 meses #170823

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
O Supuestos domingueros Jajajaja !!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cámara de congelación me tiene loco hace 7 años 7 meses #170842

  • MACROTECNICO
  • Avatar de MACROTECNICO
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
HOLA!! POR FAVOR PUEDES INDICAR DETALLADAMENTE LO SIGUIENTE: ESTANDO EN FUNCIONAMIENTO EL EQUIPO LOS DATOS DE PRESION DE REFRIGERANTE TANTO EN ALTA COMO EN BAJA , TEMPERATURA DE CAMARA LA MAS ALTA Y LA MAS BAJA , VOLUMEN DE TODO EL CUARTO , Y QUE PRODUCTO SE REQUIERE ENFRIAR EN EL CUARTO, TIEMPO DE ROTACION DE ESE PRODUCTO, A QUE TEMPERATURA ENTRA EL PRODUCTO A LA CAMARA, Y QUE CANTIDAD EN KG. , SI SE PUEDE EL MOD. DEL EVAPORADOR
PILAS ESPERO TU PRONTA RESPUESTA.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cámara de congelación me tiene loco hace 7 años 7 meses #170844

  • Norit
  • Avatar de Norit
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 279
  • Gracias recibidas 91
  • Karma: 6
Buenas tardes compañeros, ya he cambiado la vet, y por ahora todo sobre ruedas. Se la he puesto con mop y equilibrado. La que tenia también tenia equilibrado pero era sin mop. Ha bajado un poco la presión de alta y la de baja. He llegado tarde y ahora volveré a ver como va. Os iré informando. Gracias y saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, francismorcillo, rodrigomigel@gmail.com, jebesat, Fran Enríquez

Cámara de congelación me tiene loco hace 7 años 7 meses #170845

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Casi seguro que lo tienes solucionado. Intenta ver cómo hace un desescarche, a ver si todo va bien.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Norit

Cámara de congelación me tiene loco hace 7 años 7 meses #170846

  • Fran Enríquez
  • Avatar de Fran Enríquez
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 349
  • Gracias recibidas 428
  • Karma: 13
Muy instructiva esta avería. No deben tocarse las instalaciones sin saber lo que se toca. Porque luego llega el siguiente y se encuentra un pastel que no hay por donde cogerlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Norit

Cámara de congelación me tiene loco hace 7 años 7 meses #170847

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Jaja. Ya ves. Esperemos ahora que el desescarche vaya bien. Igual ahora se alarga demasiado la puesta a régimen y pierde mucha temperatura en la cámara. A veremos cuánto. Y si es muy larga la tubería... En todo caso, mejor con mop que sin mop. Esperemos que todo vaya bien.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Norit

Cámara de congelación me tiene loco hace 7 años 7 meses #170880

  • Norit
  • Avatar de Norit
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 279
  • Gracias recibidas 91
  • Karma: 6
Buenas compañeros, no he querido comentar nada hasta que se pusiera a régimen, pero hoy la he visitado y todo ok, llegaba al set, -20º sin problemas. Evaporando a -26º y recalentamiento de 10k, condensación a 18-19 bar, subenfriamiento 7-8k, consumo compresor 6.9A. El recalentamiento diría q es un poco alto, pero dentro de los limites, corregirme si me equivoco. Salto un desescarche y se puso a -14. Cuando arrancó se recuperó en apenas 10-12 minutos. La verdad es que esta avería me ha enseñado mucho. El evaporador crea, trabajando, una fina capa de escarcha. Estoy un poco verde en el tema de humedad relativa. Agradecería sugerencias. Creo que la avería esta solucionada y dar las gracias a todos los compañeros por sus aportes. Saludos y larga vida al foro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: jebesat

Cámara de congelación me tiene loco hace 7 años 7 meses #170881

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Efectivamente ese recalentamiento esta un poco alto, pero yo mediria el recalentamiento total antes de abrir esa VET.

Si el tramo de la tubería de aspiración es muy corto, hasta puede ser que no convenga ajustar mas bajo ese recalentamiento.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 7 años 7 meses por francismorcillo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, Norit

Cámara de congelación me tiene loco hace 7 años 7 meses #170884

  • Norit
  • Avatar de Norit
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 279
  • Gracias recibidas 91
  • Karma: 6
Compañero, el tramo de aspiración no llega a tres metros. El recalentamiento total, medido a 15 cm. del compresor es de 16K, se me olvidó ponerlo antes. Diria que, Si el recalentamiento en la vet lo bajamos, puede ser peligroso para el compresor. Gracias y un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.