TEMA: cómo determinar qué tipo de refrigerante usar...

cómo determinar qué tipo de refrigerante usar... hace 12 años 3 meses #83080

  • payc
  • Avatar de payc
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 86
  • Karma: 0
buenos dias amigos todos, nuevamente les molesto por lo siguiente: cómo determino qué refrigerante usar en un motocompresor copeland de 1 ymedio hp , no tiene placas de identificación, está en funcionamiento pero requiere añadirle refrigerante, gracias nuevamente por sus respuesta..de antemano les digo que soy aprendiz en el fascinante mundo de la refrigeración ,gracias...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: cómo determinar qué tipo de refrigerante usar... hace 12 años 3 meses #83083

DEbes indicar modelo del compresor, voltaje, si es refrigerador o congelador ... para poder ayudarte
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: cómo determinar qué tipo de refrigerante usar... hace 12 años 3 meses #83085

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
que uso tiene, congelación, mantenimiento, alta temperatura, ?¿¿?????
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: isobarico

Re: cómo determinar qué tipo de refrigerante usar... hace 12 años 3 meses #83086

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Busca en la VET
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: cómo determinar qué tipo de refrigerante usar... hace 12 años 3 meses #83089

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola bueno dice que es aprendiz, conoces el funcionamiento de los manometros, por donde cargarias la maquina, que clase de maquina,cual es la labor que desempeña a/a<<< camara de frio<<< sabes si se puede recargar, o si hay que sacar el gas para meter nuevo,cual es la razon de meter gas,si sabes y conoces como funciona te podriamos ayudar, ya te dijo el amigo lozano, mira la vet, pero no se si tiene o es capilar,dinos algo saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: cómo determinar qué tipo de refrigerante usar... hace 12 años 3 meses #83093

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Esto es una respuesta seria

Recoje todo el Refrigerante que queda en el Sistema

Quita TODO EL ACEITE

Reemplazalo por ACEITE POLIESTER

Primero
Le metes R134a
Enfria como quieren?
SI
Dejalo asi.

NO ENFRIA LO SUFICIENTE

Retira el R134a y METE R404a
Enfria como quieren?
SI
Dejalo asi.

NO ENFRIA LO SUFICIENTE

COMPREN EQUIPO NUEVO

Y COBRA CUATRO VECES POR LA IGNORANCIA DE EL DUEÑO

Se empieza limpiando El Sistema
Última Edición: hace 12 años 3 meses por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: afera

Re: cómo determinar qué tipo de refrigerante usar... hace 12 años 3 meses #83098

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
como te indican los compañero vete a el elemento de expansión, este llevara un indicativo en la parte superior que se refiere a el gas utilizado , ya nos contaras , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: cómo determinar qué tipo de refrigerante usar... hace 12 años 3 meses #83113

  • payc
  • Avatar de payc
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 86
  • Karma: 0
ok. Es un cava cuarto de congelación, entiendo que en la vet debe estar indicado el tipo de refrigerante en uso. Otra pregunta, es posible añadirle un poco de r12 a un compresor que esté funcionando con r22, gracias por su atención , ....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: cómo determinar qué tipo de refrigerante usar... hace 12 años 3 meses #83118

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
payc escribió:
ok. Es un cava cuarto de congelación, entiendo que en la vet debe estar indicado el tipo de refrigerante en uso. Otra pregunta, es posible añadirle un poco de r12 a un compresor que esté funcionando con r22, gracias por su atención , ....


no
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 12 años 3 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: cómo determinar qué tipo de refrigerante usar... hace 12 años 3 meses #83133

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
!!!!nunca !!!!
esa practica no es buena ni aconsejable nada tiene que ver esos dos tipos de gases , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: cómo determinar qué tipo de refrigerante usar... hace 12 años 3 meses #83134

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Recomendar hacer cambios de refrigerante sin conocer el tipo de refrigerante con que contaba el equipo es un poco arriesgado, se deben tener en cuenta un sin número de recomendaciones técnicas para hacerlo.

¿Se puede cambiar el refrigerante de un sistema que funciona con R22 para que lo haga con R410A?
No. Las presiones que maneja un sistema con R410A, son aproximadamente 50% más altas que las del R22.
Las características físicas y termodinámicas del R410A son diferentes también. Por ejemplo, la relación entre el desplazamiento volumétrico del compresor y la potencia del motor es diferente para una misma capacidad, comparada con la del R22. Tomado de: spanish.emersonclimate.com/espanol/pdfs/...esRef-Articulo-F.pdf


Para cambiar de R12 a R134a se debe:
Utilización de nuevos materiales, como juntas tóricas (mayor diámetro y composición en base a Neopreno o Nitrilo Halogenado), retenes, y en el caso de tuberías flexibles, sustitución por tuberías rígidas o por tuberías adaptadas al R134a, con composición diferente (caucho compuesto a base de Cloruro de Butilo)
tomado de:
mecanicageneral.webcindario.com/Autos-Ai...ado/procederecom.PDF

También existe la posibilidad de reconvertir una instalación de R502 a R404A, eliminando el 95% del aceite mineral o alquibencénico original por un aceite poliolester. Es necesario cambiar el filtro secador (recomendable tamiz molecular XH9 y XH7), la válvula de expansión por una de R404A, y sobredimensionar el condensador. Tomado de:
www.gas-servei.com/content/products/fichas/r404a.pdf
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: cómo determinar qué tipo de refrigerante usar... hace 11 años 7 meses #97499

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.214 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information