• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Nuevos refrigerantes

Nuevos refrigerantes hace 6 años 9 meses #178290

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Existe en el campo de los nuevos refrigerantes una transformación tecnológica que afecta a fabricantes y técnicos, el post es para que desde la experiencia elaboremos una relación de refrigerantes empleados en las diferentes gamas de aplicaciones con la idea de que se vaya actualizando anualmente, incluyendo definitivos y sustitutos probados. Yo pongo unos cuantos, esperando más aportaciones:

Climatización y acondicionamiento de aire:
R407C, R410A, R32, R417A, R422D,
427A condensación por aire (bajo impuesto)
453A (RS70), condensación por agua (bajo impuesto)
RS45 ó R434A drop-in frente a R22, todo terreno y muy buenos resultados, lo malo, GWP 3238

Refrigeración comercial y doméstica:
R134A, R404A, R290, R600a,
407A (glide alto)
XP10 ó R513A, Drop-in frente a R134a empiezan a utilizar fabricantes como trane en sus enfriadoras, bajo GWP y sin deslizamiento.
RS24 ó R426, Drop-in frente R12, bajo deslizamiento y bajo GWP 1888, recomendable

Refrigeración Baja temperatura:
R404A, R507A, R407F, R448A
407A (glide alto)
RS50 ó R442A, drop-in frente a R404A, R507, bajo GWP, cuidado con temperatura de descarga y temperatura presión de condensación.

Refrigeración industrial:
Amoniaco, CO2
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 6 años 9 meses por Roverman.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Nuevos refrigerantes hace 6 años 9 meses #178292

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, aparte de los nombrados yo uso tambien para climatizacion R427A para aire-aire y R453A (RS-70) para aire-agua, son de los que menos tasa de fiscalidad tienen y funcionan bastante bien dentro de los drop-in y retrofits, saludos
Puedes añadirlos a la lista y borrar el post esque he intentando editar tu post pero no me deja
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
Última Edición: hace 6 años 9 meses por freones.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Roverman, rodrigomigel@gmail.com

Nuevos refrigerantes hace 6 años 9 meses #178296

  • fulala
  • Avatar de fulala
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 201
  • Gracias recibidas 43
  • Karma: 1
Para refrigeración yo uso el 407A mucho más económico que el 404A lo único malo es el deslizamiento que tiene que a la hora de ajustar las válvulas hay que contar con el ya que tiene muchos más glide
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Roverman, rodrigomigel@gmail.com, freones

Nuevos refrigerantes hace 6 años 9 meses #178298

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Ok, ya los he añadido con vuestros comentarios. Gracias
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 6 años 9 meses por Roverman.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Nuevos refrigerantes hace 6 años 9 meses #178299

Lo primero agradecer a mi amigo Roverman esta iniciativa que con el lio que tenemos de refrigerantes ir plasmando en este post nuestras experiencias nos puede servir a la hora de declinarnos hacia unos u otros.

De primera mano puedo decir que muchos de los nuevos refrigerantes que estamos empezando a consumir ni fabricantes de compresores han realizado pruebas con ellos y nos toca ser conejillos de indias...........

Ahí va mi aporte:

RS45 ó R434A drop-in frente a R22, todo terreno y muy buenos resultados, lo malo, GWP 3238

RS50 ó R442A, drop-in frente a R404A, R507, bajo GWP, cuidado con temperatura de descarga y temperatura presión de condensación.

RS24 ó R426, Drop-in frente R12, bajo deslizamiento y bajo GWP 1888, recomendable.

XP10 ó R513A, Drop-in frente a R134a empiezan a utilizar fabricantes como trane en sus enfriadoras, bajo GWP y sin deslizamiento.

Freones haber si puedes ser un poco mas extenso y comentar mas sobre tu experiencia con el R427A, aparte de clima lo has utilizado en refrigeración comercial? Por lo que veo primo hermano del R407C
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 6 años 9 meses por rodrigomigel@gmail.com.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Roverman, freones

Nuevos refrigerantes hace 6 años 9 meses #178300

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Muy buena iniciativa compañero Roverman thump_356595
Que gusto me da cada dia este foro bra32fd1gvoo
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Roverman

Nuevos refrigerantes hace 6 años 9 meses #178302

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Listo Rodri, si no ubico algo bien hazmelo saber.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Nuevos refrigerantes hace 6 años 9 meses #178303

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Añadido 1825665966-b
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Nuevos refrigerantes hace 6 años 9 meses #178308

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
como siempre tocayo poniendo el pie en la yaga muy bueno este post, un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Nuevos refrigerantes hace 6 años 9 meses #178359

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola rodrigomigel, te adjunto ficha del R427A:

El R-427A es una mezcla de gases refrigerantes HFC no azeotrópica, con cero agotamiento a la capa de ozono, utilizada como sustituto indirecto (retrofit), en equipos de R-22 de temperaturas positivas y medias.

El R-427A es un refrigerante similar al R-22 y al R-407C en cuanto a presiones de trabajo, capacidad y eficiencia energética para temperaturas positivas y medias de evaporación. Precisa el vaciado del aceite original (mineral o alquilbencénico) y su sustitución por un aceite sintético POE. El R-427A tiene un deslizamiento de temperatura muy elevado por lo que se recomienda en caso de fuga en la linea de baja presión (vapor), no recargar ya que la mezcla presente en el sistema estará muy descompuesta y el equipo no trabajaría satisfactoriamente. La composición de la fase vapor remanente en los envases se habrá desviado de las especificaciones del producto.

Aplicaciones:

· Sistemas de aire acondicionado comercial y doméstico en general.

· Unidades Rooftop.

· Enfriadoras.

· Equipos de conservación de supermercados.

· Almacenamiento de Alimentos.

· Cámaras frigoríficas.

· Transporte frigorífico.

APLICACIONES

Temperaturas Altas
Temperaturas Medias
Retrofit

CARACTERISTICAS

· No daña la capa de ozono, ODP = 0.

· Precisa el cambio de aceite mineral o alquilbencénico por aceite sintético POE.

· Permiten mantener los equipos existentes.

· En caso de fuga, vaciar y realizar una carga completa nueva.

· Temperaturas de descargas inferiores al R-22, lo que prolonga la vida del compresor.

· Alcanza una capacidad frigorífica y eficiencia energética similar a la del R-22 en la mayoría de sistemas.

· Potencial de calentamiento atmosférico PCA (GWP) = 2138

· Punto ebullición a 1,013 bar (ºC): -42,7

· Deslizamiento de temperatura ó glide (ºC): 7,1

· Densidad vapor saturado a 25ºC (kg/m3): 41,47

· Nº ONU: 1078

· Clasificación seguridad: A1. Baja toxicidad y no inflamable.

· Cargar siempre en fase líquida.


Yo solo lo he usado de momento en climatizacion y me esta funcionando bien, segun la ficha dice que tambien se puede usar en media temperatura, correcto primo hermano del R407C

Saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
Última Edición: hace 6 años 9 meses por freones.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: jespas, rodrigomigel@gmail.com

Nuevos refrigerantes - Tasas Refrigerante hace 6 años 9 meses #178360

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, aprovecho para añadir mi listado de tasas de los gases ya que tambien es un tema relacionado y asi podamos comparar entre los diferentes refrigerantes:
R404A - PCA 3784 - 75.68EUR/KG
R507 - PCA 3850 - 77EUR/KG
R134A - PCA 1300 - 26EUR/KG
R407A - PCA 1990 - 39.80EUR/KG
R407C - PCA 1652.5 - 33.05EUR/KG
R410A - PCA 1975 - 39.50EUR/KG
R422D - PCA 2609.9 - 52.20EUR/KG
R417A - PCA 2234.4 - 44.69 EUR/KG
R422A - PCA 3042,9 - 60.86 EUR/KG
R417B - PCA 2929,9 - 58.48 EUR/KG
R427A - PCA 2013 - 40.26 EUR/KG
R453A - PCA 1664 - 33,28 EUR/KG

Recordaros que la tasa se calcula multiplicando cada punto de PCA x 0.02 centimos + IVA que recauda el estado.

Ejemplo: Enfriadora con 60kg de R134A:
1300 PCA x 0.02 cent = 26eur/kg x 60kg de carga = 1560EUR TASA + IVA

Saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

Nuevos refrigerantes - Tasas Refrigerante hace 6 años 9 meses #178383

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Y ahora pregunto .
¿A quien le ha coincidido exactamente la carga con el nuevo refrigerante en respecto a la original en el tanto % que dice el fabricante del nuevo refrigerante ?

Porque a mi no .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.284 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information