• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: ciclo frigorifico, subenfriamiento en condensador

ciclo frigorifico, subenfriamiento en condensador hace 13 años 2 meses #57357

  • rufidal
  • Avatar de rufidal
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 1
  • Karma: 0
hola, soy nuevo y estoy actualmente estudiando fp de frio y calor con asignatura de maquinas de frio:

algunas nociones para mi son dificiles de comprender y nos plantean preguntas a contestar para evaluaciones y una de ellas es la siguiente.

Explica que consecuencias tiene sobre un cyclo frigorifico :
1) el sobrecalentamiento en el evaporador ?
2) el subenfriamiento en el condensador ?


Gracias por ayudarme.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ciclo frigorifico, subenfriamiento en condensador hace 13 años 2 meses #57384

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
aquí te dejo un libro para que entiendas estos términos y su problemática en el sistema , espero te ayude un saludo

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.4 -Sistemas Frigoríficos.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ciclo frigorifico, subenfriamiento en condensador hace 12 años 11 meses #63134

  • anitacas
  • Avatar de anitacas
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 167
  • Gracias recibidas 11
  • Karma: 2
Sin animo de criticar a nadie, veo que ante preguntas concretas, siempre se acaba poniendo un enlace o remitiendose a un libro. Como en este caso.
Hecho en falta alguien que comente con palabras sencillas, algo tan basico como es el recalentamiento y el sbenfriamiento.
Gracias a dios yo personalmente si que lo se.
Asta conozco al autor del libro. Fue profesor mio
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ciclo frigorifico, subenfriamiento en condensador hace 12 años 11 meses #63137

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
anitacas escribió:
Sin animo de criticar a nadie, veo que ante preguntas concretas, siempre se acaba poniendo un enlace o remitiendose a un libro. Como en este caso.
Hecho en falta alguien que comente con palabras sencillas, algo tan basico como es el recalentamiento y el sbenfriamiento.
Gracias a dios yo personalmente si que lo se.
Asta conozco al autor del libro. Fue profesor mio
Saludos

Anitacas, hay informaciones que son muy basicas y se repiten muy amenudo afortunadamente, porque demuestra interes de las personas y es mas sencillo rremitirles a los manuales y post que existen en el foro, despues si aun no queda claro se puede matizar preguntando.

De todas formas cada uno explica las cosas de la forma en que lo experimenta, siendo distinto entre unos y otros y siempre estamos abiertos a nuevas explicaciones o experiencias, porque siempre existira alguien que lo entienda mejor desde otro punto de vista.

Te invito a que expongas tu punto de vista sobre el tema y hacernos un poco mas sabios.

Gracias por adelantado por tu interes, y visión del tema.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ciclo frigorifico, subenfriamiento en condensador hace 12 años 11 meses #63152

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
anitacas escribió:
Sin animo de criticar a nadie, veo que ante preguntas concretas, siempre se acaba poniendo un enlace o remitiendose a un libro. Como en este caso.
Hecho en falta alguien que comente con palabras sencillas, algo tan basico como es el recalentamiento y el sbenfriamiento.
Gracias a dios yo personalmente si que lo se.
Asta conozco al autor del libro. Fue profesor mio
Saludos

hola y bienvenido a este foro amigo anitacas para nada me tomaría un comentario de un usuario como una critica ya que en realidad llevas mucha razón , en vez de proponer un enlace hacia un libro que se puede descargar y consultar y aprender sin necesidad de la conexión de Internet debería de haberle explicado al detalle cual son los conceptos y como se sacan las lecturas del subenfriamiento y del recalentamiento , y como llevas razón en tu exposición que mejor que este post para que se reabra el tema de el recalentamiento y el subenfriamiento y estaríamos encantados de que participaras en este post para así cumplimentar con mas calidad este tema
así que te invito a que expongas tus conocimientos ya que esta plataforma esta abierta para eso para aprender los unos de los otros ,un saludo compañero
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ciclo frigorifico, subenfriamiento en condensador hace 12 años 11 meses #63164

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Pues basicamente el recalentamiento es la absorcion por parte del refrigerante de calor y que se manifiesta por el aumento de temperatura del refrigerante y el subenfriamiento es la cesion de calor por parte del refrigerante a otro medio agua o aire y se manifiesta por la bajada de temperatura del mismo, estamos hablando de calor sensible que se mide con un termometro comparando la temperatura del refrigerante con su temperatura de saturacion manometrica a una presion determinada.
El refrigerante tambien cede y absorbe calor para cambiar de estado pero ese calor se le denomina calor latente y es ese el que nos interesa por la cantidad de energia que absorbe de otro medio que utilizamos para bajar de temperatura al aire,agua,peras,frutas o pescados.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ciclo frigorifico, subenfriamiento en condensador hace 12 años 11 meses #63193

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola amigo anitacas, yo conozco de tus debates,por argen....por cierto muy buenos,asi que danos tu leccion,asi aprenderemos mas,saludos

para quien hace la pregunta,
sobrecalentamiento, puede ser para sistemas de A/A considerado entre 5y8ºc y para refrigeracion a baja temp, sobrecalentamiento normal es de 2a 5ºc esto significa que el sobrecalentamiento de la valvula es menor en refrigeracion a baja temp que en sistemas de A/A.

sobrecalentamiento, recalentamiento,supercalentamiento, el sobrecalentamiento es la diferencia entre la temp medida sobre la tuberia de succion,y la temp de saturacion,correspondiente ala presion de succion, la medicion del sobrecalentamiento, es clave para determinar, si existe liquido refrigerante retornando al compresor, mientras este esta operando,

recalentamiento y subenfriamiento, es igual con valvula de exp normal, o electronica,

recalentamiento util o extatico, se mide en salida del evaporador, y controlado por la valvula de expansion,el recalentamiento total se mide en la aspiracion del compresor,

recalentamiento se mide a la salida del evaporador entre 5y8ºc se mide a la entrada y salida del evaporador, debe haber una diferencia de entre 6 y 9 ºc

recalentamiento y subenfriamiento, no tiene nada que ver ni con la maquina, ni con el refrigerante, es general para todo subenfrioamiento 2k 3k(sobrecalentamiento 6k 9k es igual para media o para baja temp con alternativos o con hermeticos,

subenfriamiento condensador linea de liquido y valvula de expansion)
condensador ejp 110ºc( linea de liquido subenfriamiento total o tubo de liquido 110 ºc baja a 90 a lo largo del tubo en su recorrido hacia la valvula expansion,entrada de valvula 90ºc
ejp entre el condensador y la valv exp es el subenfriamiento total.20 ºc de diferencia


el subenfriamiento del condensador con 100% liquido saturado hasta la valv exp,de liquido, el subenfriamiento total se incluye el del condensador, y el de cualquier otro subenfriamiento que tenga lugar despues de este, se puede enfriar en el recibidor en el filtro tuberia o linea de liquido, hasta la valvula expansion, saludos
Última Edición: hace 12 años 11 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ciclo frigorifico, subenfriamiento en condensador hace 12 años 11 meses #63670

  • robertodiaz-PERU
  • Avatar de robertodiaz-PERU
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • PROTEJAMOS EL MEDIO AMBIENTE //
  • Mensajes: 83
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
hola amigos, muchas veces con la lectura de la explicacion de uds captamos lo que en un libro no es trabajoso entender , me sucede muchas veces,hasta cuando no comprendia aun la explicacion del sr. fernando gutierrez , la explicacion telefonica muy amena que mantuve con sebastian lopez, me atrevi a escribir a ACR LATINOAMERICA , y publicaron al siguiente capitulo la explicacion ,tuve que pasar por todas estas explicaciones para recien entender , y aun me queda lo del recalentamiento de los refrigerantes zeotropos o mezclas ,por eso pido a sebastian me envie su numero telefonico ,gracias a todos saludos desde trujillo ,(temperatura 25°c un poco de frio )
" PROTEJAMOS EL MEDIO AMBIENTE "

robertodiaz-PERU
(afiliado a atrell-peru)(Asociacion de tecnicos en refrigeracion La Libertad-PERU
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ciclo frigorifico, subenfriamiento en condensador hace 12 años 11 meses #64849

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
anitacas escribió:
Sin animo de criticar a nadie, veo que ante preguntas concretas, siempre se acaba poniendo un enlace o remitiendose a un libro. Como en este caso.
Hecho en falta alguien que comente con palabras sencillas, algo tan basico como es el recalentamiento y el sbenfriamiento.
Gracias a dios yo personalmente si que lo se.
Asta conozco al autor del libro. Fue profesor mio
Saludos

amigo mio pensé que detrás de este post prepotente estarías a punto de darnos esa charla técnica pero veo que aunque conoces según tu el ciclo frigorífico y las variantes de subenfriamiento y recalentamiento no aportas nada de tus conocimientos y mira que te e dejado pensar tres semanas , así que seguimos esperando un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ciclo frigorifico, subenfriamiento en condensador hace 12 años 11 meses #64858

  • javi m
  • Avatar de javi m
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 148
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
hola

voy a intentar de explicartelo, para que lo comprendas de una manera muy, pero que muy basica.
nos vamos a ir a el agua. y lo que pasa cuando la ponemos a hervir.

-1 ponemos agua ( liquido )a calentar le aplicamos fuego y va subiendo la temperatura,esta temperatura sube hasta que llega el punto que se queda fija la temperatura ( el cambio de estado ) y se queda fija hasta que toda el agua se convierte en (vapor.) -2 cuando el agua ya es vapor vuelve a subir la temperatura. ( se recalienta )

ahora nos trasladamos al recalentamiento, en el recalentamiento la entrada del evaporador es el punto 1, (liquido ) el fuego seria el calor que absorbe el evaporador (el cambio de estado ) y cuando ya ha cambiado de estado el vapor ( vuelve a subir la temperatura )

fijate , sabemos que mientras hay cambio de estado la temperatura es constante, osea que mientras haya liquido en el evaporador va a estar
a una temperatura, y cuando ese liquido se haya evaporado nos va a cambiar.

si cuando acaba el evaporador aumenta la temperatura quiere decir que ya no hay liquido. que es gas lo que hay por eso aumenta la temperatura.

conclusion, como no nos podemos meter adentro de las tuberias y ver si estan llenas o vacias, o en que punto se encuentran. con un termometro, y sabiendo que mientras hay cambio de estado la temperatura es constante, es de lo que nos valemos para saber lo que esta pasando dentro.

espero que se entienda bien, de no ser asi, que algun moderador lo quite, ya que se trata de intentar ayudar, no de cofundir mas.

saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ciclo frigorifico, subenfriamiento en condensador hace 12 años 11 meses #64879

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
javi m escribió:
hola

voy a intentar de explicartelo, para que lo comprendas de una manera muy, pero que muy basica.
nos vamos a ir a el agua. y lo que pasa cuando la ponemos a hervir.

-1 ponemos agua ( liquido )a calentar le aplicamos fuego y va subiendo la temperatura,esta temperatura sube hasta que llega el punto que se queda fija la temperatura ( el cambio de estado ) y se queda fija hasta que toda el agua se convierte en (vapor.) -2 cuando el agua ya es vapor vuelve a subir la temperatura. ( se recalienta )

ahora nos trasladamos al recalentamiento, en el recalentamiento la entrada del evaporador es el punto 1, (liquido ) el fuego seria el calor que absorbe el evaporador (el cambio de estado ) y cuando ya ha cambiado de estado el vapor ( vuelve a subir la temperatura )

fijate , sabemos que mientras hay cambio de estado la temperatura es constante, osea que mientras haya liquido en el evaporador va a estar
a una temperatura, y cuando ese liquido se haya evaporado nos va a cambiar.

si cuando acaba el evaporador aumenta la temperatura quiere decir que ya no hay liquido. que es gas lo que hay por eso aumenta la temperatura.

conclusion, como no nos podemos meter adentro de las tuberias y ver si estan llenas o vacias, o en que punto se encuentran. con un termometro, y sabiendo que mientras hay cambio de estado la temperatura es constante, es de lo que nos valemos para saber lo que esta pasando dentro.

espero que se entienda bien, de no ser asi, que algun moderador lo quite, ya que se trata de intentar ayudar, no de cofundir mas.

saludos


Perfectamente ,.-4 ,.-4 ,.-4 ,.-4

hay un pos de un monton de paginas(8 o 10 hojas) que me lei una a una, y fue de lo mas interesante que e leido sobre el recalentamient subenfriamiento,a ver si lo encuentro y te pongo el enlace.
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
Última Edición: hace 12 años 11 meses por EsCaLoFrIoS.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ciclo frigorifico, subenfriamiento en condensador hace 12 años 11 meses #64882

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
amigo javi m te agradezco tu intervención, ya que no tiene desperdicios , pero el tema andaba por otros derroteros

no se si el amigo EsCaLoFrIoS se refiere a este enlace que te adelanto que es uno de los mas antiguos del foro , y que fue transcrito de nuestra antigua web tuttoforo un saludo

www.forofrio.com/index.php?option=com_ku...iew&id=1547&catid=15
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.221 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information