hola amigo anitacas, yo conozco de tus debates,por argen....por cierto muy buenos,asi que danos tu leccion,asi aprenderemos mas,saludos
para quien hace la pregunta,
sobrecalentamiento, puede ser para sistemas de A/A considerado entre 5y8ºc y para refrigeracion a baja temp, sobrecalentamiento normal es de 2a 5ºc esto significa que el sobrecalentamiento de la valvula es menor en refrigeracion a baja temp que en sistemas de A/A.
sobrecalentamiento, recalentamiento,supercalentamiento, el sobrecalentamiento es la diferencia entre la temp medida sobre la tuberia de succion,y la temp de saturacion,correspondiente ala presion de succion, la medicion del sobrecalentamiento, es clave para determinar, si existe liquido refrigerante retornando al compresor, mientras este esta operando,
recalentamiento y subenfriamiento, es igual con valvula de exp normal, o electronica,
recalentamiento util o extatico, se mide en salida del evaporador, y controlado por la valvula de expansion,el recalentamiento total se mide en la aspiracion del compresor,
recalentamiento se mide a la salida del evaporador entre 5y8ºc se mide a la entrada y salida del evaporador, debe haber una diferencia de entre 6 y 9 ºc
recalentamiento y subenfriamiento, no tiene nada que ver ni con la maquina, ni con el refrigerante, es general para todo subenfrioamiento 2k 3k(sobrecalentamiento 6k 9k es igual para media o para baja temp con alternativos o con hermeticos,
subenfriamiento condensador linea de liquido y valvula de expansion)
condensador ejp 110ºc( linea de liquido subenfriamiento total o tubo de liquido 110 ºc baja a 90 a lo largo del tubo en su recorrido hacia la valvula expansion,entrada de valvula 90ºc
ejp entre el condensador y la valv exp es el subenfriamiento total.20 ºc de diferencia
el subenfriamiento del condensador con 100% liquido saturado hasta la valv exp,de liquido, el subenfriamiento total se incluye el del condensador, y el de cualquier otro subenfriamiento que tenga lugar despues de este, se puede enfriar en el recibidor en el filtro tuberia o linea de liquido, hasta la valvula expansion, saludos