• Página:
  • 1

TEMA: REFRIGERADOR DE VINO TERMOELECTRICO

REFRIGERADOR DE VINO TERMOELECTRICO hace 11 años 1 mes #108830

  • luex
  • Avatar de luex
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 460
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 6
Alguien conoce como van estos refrigeradores chinos ya e visto varios pero nose como funcionan y no se repararlos Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
La vejez es cuando sabes todas las respuestas pero nadie te hace las preguntas
Última Edición: hace 11 años 1 mes por luex.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: REFRIGERADOR DE VINO TERMOELECTRICO hace 11 años 1 mes #108831

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Trabajan con el sistema Peltier es una celula (diodo) que segun en el sentido en que circula una corriente en una cara enfria y en la otra calienta.
Los problemas que he visto en estas neveritas es que o bien se arruina el diodo y no hay arreglo al menos no se donde conseguir este recambio.(Ojo son muy baratas cualquier sobreprecio no justifica la reparacion)
Tambien tienen un fusible en la placa electronica y un par de ventiladores que trabajan a 12vcc.Por supuesto tambien hay un trafo de 220/12 estos son secillitos y se estropean.
La ultima vez que trabaje con estas un cliente me trajo 2 y de las dos saque una reparada con los recambios de la otra.Justamente el diodo o intercambiador o celula no se como se llama fue la pieza que emplee.

,.-17
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: REFRIGERADOR DE VINO TERMOELECTRICO hace 11 años 1 mes #108837

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
Yo tengo uno alli en el taller y no prende nada.. nadamas lo temgo alli para cuando ya la elecronica sea cosa de facilidad pues apenas me eatoy capacitando.
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: REFRIGERADOR DE VINO TERMOELECTRICO hace 11 años 1 mes #108841

  • curan12
  • Avatar de curan12
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 698
  • Gracias recibidas 181
  • Karma: 37
Buenas noches queridos amigos, un gusto de saludarles, muy bien ilustrado en opiniones, es verdad, se complica el arreglo de estas unidades como expresa el amigo BTU, y la polución que generan, valen dos pesos y luego las tiran, je, sociedad de consumo y afuera, es una lástima porque el sistema parece bueno, como dice el amigo Frigotron, se de gente que lo tiene desde algunos años, sin embargo, la aplicación práctica de este concepto requiere el desarrollo de semiconductores que sean buenos conductores de la electricidad y pobres conductores del calor - el equilibrio perfecto para las características TEC (Termoeléctricas). Hoy en día se utiliza principalmente el Telurio de Bismuto como material semiconductor, dotado fuertemente para crear un exceso (tipo-n) o una deficiencia (tipo-p) de electrones, en el CPU, normalmente, la diferencia de temperatura entre el lado caliente y el frío es de alrededor de 70 grados, con algunos elementos Peltier de altas características esta diferencia puede alcanzar los 120 grados, el disipador de un refrigerador Peltier estará más caliente que un disipador de un refrigerador convencional, debido al calor añadido que produce el propio elemento Peltier.
Los ventiladores están instalados inadecuadamente puede ser peligroso, el calor del elemento Peltier, puede quemar el CPU, el cableado eléctrico del elemento Peltier - si es demasiado fino (como algunos Peltiers baratos). Este puede no ser suficiente para poder con los requerimientos del Peltier y se sobrecalentará, es bueno que el refrigerador tenga una línea especial desde la fuente de alimentación. No alimentar en paralelo una línea con un disco duro, floppy, etc. La Condensación de agua es especialmente un problema cuando se utiliza en un ambiente húmedo, el CPU funciona muy frío (en segundos o minutos después de la puesta en marcha), puede enfriarse por debajo de la temperatura de la habitación, y esto produce condensación en el CPU, en el zócalo, y debajo del zócalo, conduce muy mal la electricidad (casi no contiene iones), algunos tienen un sistema de temporización hasta que alcande la temperatura, es de insistir, el ventilador si deja de funcionar - y este es el mayor problema asegúrarse que el refrigerador incluya una alarma de temperatura o añadirle una, bueno queridos amigos un cálido saludo.
Hace un minuto quedo en el pasado, el futuro será el presente que vivas, aquí y ahora es tu verdadero presente, disfrutalo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: REFRIGERADOR DE VINO TERMOELECTRICO hace 11 años 1 mes #108870

  • luex
  • Avatar de luex
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 460
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 6
frigofon como c
puedo comprobar el diodo o pon una foto o algo que nose lo que es si puedes gracias
La vejez es cuando sabes todas las respuestas pero nadie te hace las preguntas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: REFRIGERADOR DE VINO TERMOELECTRICO hace 11 años 1 mes #108877

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
luex escribió:
frigofon como c
puedo comprobar el diodo o pon una foto o algo que nose lo que es si puedes gracias

Es esa pieza cuadrada de 8cm x 8cm +/- que es el elemento que se enfria tiene un disipador de aluminio dentro de la neverita y un pequeño ventilador ,por fuera un gran disipador mas un ventilador.
Le llegan unos cables desde la placa electronica (rojo y negro)
No tengo fotos.

,.-17
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: REFRIGERADOR DE VINO TERMOELECTRICO hace 11 años 1 mes #108880

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: REFRIGERADOR DE VINO TERMOELECTRICO hace 11 años 1 mes #108883

  • curan12
  • Avatar de curan12
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 698
  • Gracias recibidas 181
  • Karma: 37
www.forofrio.com/index.php?option=com_ku...&catid=101&id=108684

Buenas tardes queridos amigos, un gusto de saludarles, más que ilustrado estoy por el aporte de los queridos amigos, solo deseaba agregar, coincido con opiniones de colegas que a este tipo de sistema merece entregar más tiempo en formación en aérea electrónica, creo que una vez que uno domine algunos criterios e instrumentos, especialmente el Osciloscopio, algunos detalles se pasan por alto a veces con el multímetro, no hay reparación que se resista, je,je,je,jeee, nuestro querido amigo Icaro dejo un post cobre la operación de dicho instrumento, un cálido saludo para todos vosotros.
Hace un minuto quedo en el pasado, el futuro será el presente que vivas, aquí y ahora es tu verdadero presente, disfrutalo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: REFRIGERADOR DE VINO TERMOELECTRICO hace 11 años 1 mes #109117

  • luex
  • Avatar de luex
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 460
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 6
perdon por el retraso e estado liado OLFERA YO LO que quire saber como compruebo la placa que corriente deve llegarle y que debe hacer gracias
La vejez es cuando sabes todas las respuestas pero nadie te hace las preguntas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: REFRIGERADOR DE VINO TERMOELECTRICO hace 11 años 1 mes #109126

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
luex escribió:
perdon por el retraso e estado liado OLFERA YO LO que quire saber como compruebo la placa que corriente deve llegarle y que debe hacer gracias


Preguntas mas frecuentes sobre Termoelectricidad

www.sistelec.com.ar/termoelectricidad.htm
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: REFRIGERADOR DE VINO TERMOELECTRICO hace 11 años 3 semanas #109332

  • luex
  • Avatar de luex
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 460
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 6
MUCHAS GRACIAS a todos ya esta reparada con la ayuda de un electronico del pueblo era la placa que mete frio la averiada graciasssss
La vejez es cuando sabes todas las respuestas pero nadie te hace las preguntas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: REFRIGERADOR DE VINO TERMOELECTRICO hace 11 años 3 semanas #109419

  • moya
  • Avatar de moya
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 193
  • Karma: 5
el recambio lo encuentras en todoelectronica .es
Empresa instaladora, mantenedora y reparadora de aire acondicionado, industrial y comercial.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.220 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information