• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Celulas Peltier en refrigeración

Celulas Peltier en refrigeración hace 8 años 4 meses #157859

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
Tengo que hacer un trabajo de campo con celulas peltier para refrigeracion con una potencia aproximadamente de 150 w/h. de potencia frigorifica a -10ºC y no tengo absolutamente niguna experiencia con ellas.

¿Alguna idea por ahí en cuanto a su seleccion o dimensionamiento y fabricantes/distribuidores?.
¿Idem de idem en cuanto a su electronica de alimentacion y control?.

Muchas gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Celulas Peltier en refrigeración hace 8 años 4 meses #157860

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
Un rendimiento nefasto. Para conseguir 25w frigorificos y mantener una temperatura de 10°c y un 70% hr.
Con una temperatura exterior de 35°c estoy usando una peltier de 150w a 12v teniendo en cuenta que admite hasta 15vv. Pero hay que ser conservador. Ya que a máxima tensión se le acorta mucho la vida.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Celulas Peltier en refrigeración hace 8 años 4 meses #157861

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
Hay que tener muchos factores en cuenta.

1° el rendimiento que da según el fabricante. Que se va a ver muy influenciado por la hr% y el DT entre caras de la peltier.

Contra mayor sea la diferencia de temperatura menos calor podrá extraer. A parte de que un 30% del consumo se desperdicia en calor (depende del fabricante)

Por otro lado necesitas unos muy buenos disipadores en ambas caras con su correspondiente pasta térmica y ventiladores.

Como alimentación una fuente de alimentación sobradilla estabilizada para que dure algo más.

La vida de las peltier debido a los contrastes de temperatura entre paredes no suele exceder de los 5-6años.

Como control para gustos colores.

Esta es mi experiencia con ellas, seguro que compañeros del foro pueden rebatir o confirmar lo que he dicho. Que como siempre será de forma constructiva.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, biel1

Celulas Peltier en refrigeración hace 8 años 4 meses #157862

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Hola amigos,realmente es efectivo ese sistema,porque se trata de absorber calor y disipar,cómo se hace para poder cambiar de estado a presión y temperatura constantes y más digo,hacer bajar la presión temperatura para poder seguir extrayendo calor?.
Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Celulas Peltier en refrigeración hace 8 años 4 meses #157864

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Moncayo escribió:
Tengo que hacer un trabajo de campo con celulas peltier para refrigeracion con una potencia aproximadamente de 150 w/h. de potencia frigorifica a -10ºC y no tengo absolutamente niguna experiencia con ellas.

¿Alguna idea por ahí en cuanto a su seleccion o dimensionamiento y fabricantes/distribuidores?.
¿Idem de idem en cuanto a su electronica de alimentacion y control?.

Muchas gracias.

Y porque tiene que ser con peltier?

-10 grados me parece que es una tª que con ese sistema es una ruina enegética, por no decir que ni hubiera pensado que fuera posible sin apoyo.

Cuenta mas moncayo , porfa.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1

Celulas Peltier en refrigeración hace 8 años 4 meses #157873

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 8 años 4 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1, Moncayo

Celulas Peltier en refrigeración hace 8 años 4 meses #157878

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Un saludo.
Ese sistema lo he visto para vinotecas pequeñas , y temperaturas 11/12 ºC pero NEGativas........ mmmmmm nose nose .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Celulas Peltier en refrigeración hace 8 años 4 meses #157879

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
cansino escribió:
Y porque tiene que ser con peltier?

-10 grados me parece que es una tª que con ese sistema es una ruina enegética, por no decir que ni hubiera pensado que fuera posible sin apoyo.

Cuenta mas moncayo , porfa.

SAludos.

El rendimiento energetico en este caso no es problema. El ruido y las vibraciones incluido el de la expansion de refrigerante, si. Por eso es por las celulas peltier "cansino".
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Celulas Peltier en refrigeración hace 8 años 4 meses #157884

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Moncayo escribió:
cansino escribió:
Y porque tiene que ser con peltier?

-10 grados me parece que es una tª que con ese sistema es una ruina enegética, por no decir que ni hubiera pensado que fuera posible sin apoyo.

Cuenta mas moncayo , porfa.

SAludos.

El rendimiento energetico en este caso no es problema. El ruido y las vibraciones incluido el de la expansion de refrigerante, si. Por eso es por las celulas peltier "cansino".
Pues no se pero creo que vas a tener que enfrial la placva caliente con algún sistema tradicional para poder llegar en la fría a esas tºS.

Ojo que las placas pertier también producen un zumbidillo.
Supongo que andarás en algún tema de laboratorio, no?

HAs pensado en circulación de glicol a baja velocidad con bomba peristáltica?
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Moncayo, rodrigomigel@gmail.com

Celulas Peltier en refrigeración hace 8 años 4 meses #157885

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
Para conseguir esa temperatura con peltier:

1° necesitas un disipador interno muy sobredimensionado y un caudal de aire alto (ruido)

2° solventar el bloqueo de hielo en el disipador invirtiendo la polaridad de las peltier, al estilo desescarches por inversión de ciclo frigorífico.

2° tendrás que colocar células peltier en cascada. Y dependiendo de las necesidades y rendimiento de las mismas 4 o 6 unidades.

3° la fuente de alimentación en este momento es algo a tener muy en cuenta. Ya hablamos de minimo 500W.

4° el disipador de calor exterior en este caso debe ser refrigerado por agua con un tamaño y coste considerables para ser silencioso.

6° el precio de.este equipo con estas características ya es muy superior y de más volumen al de un equipo frigorífico, que a demas ofrece mejores prestaciones y eficiencia.

Conclusión:
Poner un equipo frigorífico con la unidad aislada acústicamente y en condensador sobredimensionado para poder reducir el ruido del ventilador.

Espero que esto te sirva.

Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, Moncayo, cansino, rodrigomigel@gmail.com

Celulas Peltier en refrigeración hace 8 años 4 meses #157887

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
cansino escribió:
Ojo que las placas pertier también producen un zumbidillo.
Supongo que andarás en algún tema de laboratorio, no?

¿Zumbidillo?, ¿las celulas peltier hacen zumbidillo?. Pues si es asi, y sea poco o mucho, descartadas.

Efectvamente, un aparato para investigacion y al que el sistema de refrigeracion no le debe aportar nada de nada de ruido o vibracion. Habra que seguir investigando pues.......
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Celulas Peltier en refrigeración hace 8 años 4 meses #157890

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
Hay una alternativa. Un depósito central metalico, dentro de un depósito aislado. Se llena de agua glicolada de modo que se enfríe el agua con un equipo frigorífico.

De este modo las paredes metálicas refrigeran el interior de forma estática.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.229 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information