• Página:
  • 1

TEMA: Protector de fase

Protector de fase hace 7 años 1 mes #176190

  • quichu2012
  • Avatar de quichu2012
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 280
  • Gracias recibidas 57
  • Karma: 4
Hola compañeros: Muy buenas a todos.
En los condensadores trifasicos de Aire acondicionado siempre he visto las famosas tarjetas de proeteccion de fase. Pero esta vez me he topado con un pequeño aparetejo que cumple esta funcion en concreto es el P/N ICM 401 acompaño foto y su ficha tecnica.
El tema es que, han ocurrido apagones en la zona, y han dejado de mandar señal, se han puesto en FAULT ( luz roja encendido) y no tiene para retear, inclusive hemos abierto, y por dentro aparentemente esta sano. En la ficha tecnica dice reseteo automatico.
Hay alguna manera de arreglar? o simplemente se cambia? En su ficha tecnica no dice nada al respecto, solo describe sus bondades, y. Alguna idea? alguien ha tendio algo parecido?
Gracias.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Última Edición: hace 7 años 1 mes por quichu2012.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Protector de fase hace 7 años 1 mes #176191

  • quichu2012
  • Avatar de quichu2012
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 280
  • Gracias recibidas 57
  • Karma: 4
"Si las 3 fases son relativamente iguales y en secuencia apropiada, los contactos normalmente abiertos (Y / Y-OUT) se cerrarán cuando 24 voltios
Se aplica entre los terminales C e Y. Si las fases están fuera de secuencia, o si falta una, los contactos nunca
cerca.
Si se pierde una fase mientras el ICM401 está energizado, los contactos se abrirán inmediatamente y permanecerán abiertos hasta que se produzca el error.
Corregido.
Un LED verde iluminado indica que la salida está energizada y un LED rojo iluminado indica que hay un fallo y la
La salida se des exita"
Hemos combrobado lo sigueinte: En los terminales C y Y entra señal de 29 V, esta señal viende de la evaporadora solicitanto encender compresor. Tambien hemos comprobado que las fases esta bien. Por que aparte de ver con multimetro las fases, hemos probado que el compresor funciona corretamente haciendo un puente.
El problema es en el aparatejo esta encendio la luz roja, de FAULT y no sale señal para la bobina del contactor de los terminales Y/Y- OUT.
Si no hay otra solucion. Solo queda cambiar.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Protector de fase hace 7 años 1 mes #176192

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1813
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola asi de pronto seme ocurre que habiendo habido apagones en la zona no hayan cambiado la secuencia de fases, supongo que habeis probado a cambiarla haber que pasa
Saludos
Última Edición: hace 7 años 1 mes por xeliño.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Protector de fase hace 7 años 1 mes #176193

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Has comprobado tensión entre fases, correcto...pero, ¿Has comprobado que la secuencia es correcta?
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Protector de fase hace 7 años 1 mes #176194

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Nos hemos pisado xeliño... 632415.gif
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: quichu2012

Protector de fase hace 7 años 1 mes #176195

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1813
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Si creo que los tres estabamos en la onda, choca_.gifs
Última Edición: hace 7 años 1 mes por xeliño.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: quichu2012

Protector de fase hace 7 años 1 mes #176197

  • quichu2012
  • Avatar de quichu2012
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 280
  • Gracias recibidas 57
  • Karma: 4
xeliño escribió:
Hola asi de pronto seme ocurre que habiendo habido apagones en la zona no hayan cambiado la secuencia de fases, supongo que habeis probado a cambiarla haber que pasa
Saludos
Si pensamos en ello, y probamos arrancar el compresor sin el protector de fase, y funciona normalmente en la misma secuencia. Eso quiere decir que las fases estan como antes.
Última Edición: hace 7 años 1 mes por quichu2012.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Protector de fase hace 7 años 1 mes #176198

  • quichu2012
  • Avatar de quichu2012
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 280
  • Gracias recibidas 57
  • Karma: 4
Roverman escribió:
Has comprobado tensión entre fases, correcto...pero, ¿Has comprobado que la secuencia es correcta?
Mejor esperar si acaso, por que aun siguen los apaganos, creo que asi podremos verificar mejor.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Protector de fase hace 7 años 1 mes #176200

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
quichu2012 veo en la foto, que hay un puente rojo, que hay que cortar, si es para 50 Hz,
.
Tu ciclaje es 60 Hz
.
y
Si esta mal los ciclos por la averia?
.
Es mejor cambiar protector, que compresor
.
Se pudo haber estropeado el protector
.
Asi no me lo conocia, es como el Retardados Anticiclos QTD-068, trae un puente de cable que hay que cortar si es 110 V o 220 V, se deja para 24V
.
Debes de Tener Algo, para Revisar Ciclos, y Si No, Otro Protector Que Sepas Ques Esta Bueno y Pruebas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: quichu2012

Protector de fase hace 7 años 1 mes #176202

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
En Arequipa tienen 50 ciclo.
.
Este es el pdf de ese Protector
.
www.google.co.ve/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=...C9rA_zPajdPA&cad=rja
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: quichu2012

Protector de fase hace 7 años 1 mes #176205

  • quichu2012
  • Avatar de quichu2012
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 280
  • Gracias recibidas 57
  • Karma: 4
joseregue escribió:
quichu2012 veo en la foto, que hay un puente rojo, que hay que cortar, si es para 50 Hz,
.
Tu ciclaje es 60 Hz
.
y
Si esta mal los ciclos por la averia?
.
Es mejor cambiar protector, que compresor
.
Se pudo haber estropeado el protector
.
Asi no me lo conocia, es como el Retardados Anticiclos QTD-068, trae un puente de cable que hay que cortar si es 110 V o 220 V, se deja para 24V
.
Debes de Tener Algo, para Revisar Ciclos, y Si No, Otro Protector Que Sepas Ques Esta Bueno y Pruebas

Gracias Josergue por tus comentarios: Lo de Hz, en Peru la frecuencia es 60Hz, por lo que no hace falta cortarlo. Supongo que en ESpaña se tedriamos que cortarlo. Si me estoy inclinando por cambiarlo, no encuentro forma de que se ponga en verde.
He medido la tensiones entre lineas y dan: 219v, 216v y 215 v. en promedio y he medido con un multimetro Fluke 289 que me saca el pico maximo y minimo y un promedio. El que tome son valores medios.. La tension en esta zona es 220V. El valor de 215v tiene una caida de 2.27%, no creo que el protector sea tan sensible.
La luz roja no se apaga.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 7 años 1 mes por quichu2012.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Protector de fase hace 7 años 1 mes #176206

  • quichu2012
  • Avatar de quichu2012
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 280
  • Gracias recibidas 57
  • Karma: 4
joseregue escribió:
En Arequipa tienen 50 ciclo.
.
Este es el pdf de ese Protector
.
www.google.co.ve/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=...C9rA_zPajdPA&cad=rja
Arequipa es otro pais, jejej como son he con tal de ser diferentes, Pues no sabia que en Arequipa era de 50 Hz, vaya recien me entero.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.268 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information