Hola a tod@s...
como ya suponía, esta tarde me ha tocado volver porque no arrancaban los AA.
Te respondo Lluisot:
Por ejemplo , has dicho que has hecho pruebas , medido , activado en manual y que los aires arrancaban.
Lo que no se , es si cuando arrancaban en manual estaban entre com-no o entre comun y nc.
Como habrás comprobado amigo Lluisot, no tengo mucho conocimientos en este tema y yo creía que si lo ponía manual, los aparatos arrancarían independientemente de cómo estuvieran conectados...no obstante te confirmo que estaban conectados COMÚN -NC.
He estado mirando el pdf del data micro+ y en el se ve la pantalla .Cuando el reloj activa un circuito , en el data micro+ sólo esta C1 , se ve en la pantalla
C1:on
Cuando ves que no funciona , que muestra la pantalla,C1:off o C1:on .Y cuando lo pruebas en manual ?
Efectivamente, en la pantalla aparecía C1: On...cuando lo pobraba en manual, creo recordar que también aparecía el C1:On y el símbolo de la mano a la derecha.
Cuando he ido esta tarde, lo primero que he hecho ha sido reprogramarlos y he cambiado el cable donde estaba NC y lo he puesto en NO...y ahora sí que se han puesto a trabajar...no entiendo porque el otro día no funcionaba y hoy sí haciendo lo mismo.,.-23
Hola saludos a todos, decir que el Orbis tiene pulsos y si se programan estos solo da un pulso a la hara indicada en el programa y nada mas
Tienes razón este modelo tiene la opción de pulsos que por error alguna vez entré aunque no llegué a probarlo.
Puede explicarme al hilo de ésto, cómo funciona y para qué se utilizan los pulsos??
Gracias