primitivo escribió:Hola amigos dando vueltas al tema de sondas se me da este problema:
Supongamos que tenemos una cámara de congelación controlada por sondas PT100 y un autómata programable.
La cámara se para por error de sonda, entonces vemos que la sonda está mal, pero no tenemos el repuesto, el cliente tiene mucha mercancía en la cámara y necesita que funcione la cámara.
¿Cómo se puede engañar al autómata programable para que la cámara arranque los compresores y pueda tener frío hasta que la pieza venga?
Un saludo.
Eso no seria ningun problema ,en el programa podrias tener definida una secuencia de funcinamiento en manual , ya sea mediante un selector , o una secuencia on-off temporizada, el problema estribaria en que como no hay sonda ,como sabe el cliente cuando tiene que parar esa secuencia manual ?
Si optas por una secuencia temporizada , podrias tener la opcion de definir por pantalla el tiempo on-off del compresor para tener un cierto control del frio que aplicas.
En este caso vendria bien que hubiera un termometro para saber que temperatura hay en la camara, y tampoco estaria de mas una sonda de recambio
Si no puedes acceder al programa y modificarlo ,tendrias la opcion de forzar el rele de salida que activa la solenoide ,y el compresor arrancaria por el presostato,aunque habria que ver como es la instalacion electrica para ver si eso es factible .