Hola, quizas a alguien le venga bien este truco. Eso si como emergencia mientras se consigue el repuesto y controlando.
Cuando te encuentras un equipo con válvula de expansión TEX5 la cual no abre a causa de la descarga del bulbo, se puede dejar servicio colocando una o dos arandelas en el fondo del tren termostático antes de meter el orificio.
Asegurarse presionando el orificio de que este abre justo lo necesario, mejor poco que mucho.
Así la valvula termostática que no funciona pasa a comportarse como un restrictor.
Al poner en marcha asegurar el retorno de refrigerante, sacando algo de gas si intuimos que hemos dejado el orificio demasiado abierto.
Saludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
Última Edición: hace 7 años 1 mes por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, diegocb2, camacho d, silenbloc, carlitos, francismorcillo

Truco valvulas TEX5 hace 7 años 1 mes #137746

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2372
  • Gracias recibidas 1378
  • Karma: 47
Hola.
Reabro este tema a raiz del post del compañero jorge777 en el cual sale el tema de las VET, que se quedan cerradas .
Cuando el problema es la descarga del bulbo en una TEX5 o similar se puede hacer como indicaba abajo y se muestra en las fotos que amablemente colocará manu.
También hay una foto de como se puede apañar una valvula mas pequeña.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, diegocb2, carlitos

Truco valvulas TEX5 hace 7 años 1 mes #137748

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14392
  • Gracias recibidas 3361
  • Karma: 479
amigo cansino ya tienes las imágenes subidas en el post gracias por compartir experiencias , un gustazo trabajar contigo , un saludo

PD; en resumidas cuentas la válvula ultima quedaría como una válvula automática 3.bp.blogspot.com/_jSDOujv5qk8/TPe5o8JB5...4/s1600/valvulas.jpg un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, diegocb2, cansino

Truco valvulas TEX5 hace 7 años 1 mes #137749

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 538
  • Karma: 21
Hola Cansino, por qué no pones tú la imagen directamente...tan solo tienes que hacer lo siguiente:
donde escribes el post, en la parte de abajo te viene una ventanita que pone "Agregar archivo" pinchas en ella y te lleva a tu pc, escoges la imagen que quieres y le das a agregar...una vez hecho esto, te sale una ventana en la que dice "insertar" pinchas en ella, y ya tienes la imagen en el post.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Saludos.
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, cansino

Truco valvulas TEX5 hace 7 años 1 mes #137750

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14392
  • Gracias recibidas 3361
  • Karma: 479
diego las imágenes que me envió cansino pesan mucho es por ello que las aloje en otro servidor , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2

Truco valvulas TEX5 hace 7 años 1 mes #137751

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 538
  • Karma: 21
Hola, salimos por igual manu...bueno cansino lo primero muchísimas gracias por la enseñanza...no lo habia hecho nunca así que lo archivo en mi disco duro y lo tendré en cuenta por si alguna vez lo necesito... 1825665966-b 1825665966-b 1825665966-b 1825665966-b 1825665966-b
Y sobre como editar imagenes, espero haberme explicado bién...

Saludos.
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: cansino

Truco valvulas TEX5 hace 7 años 1 mes #137752

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 538
  • Karma: 21
Ok manu, entiendo... choca_.gifs choca_.gifs choca_.gifs choca_.gifs choca_.gifs
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Truco valvulas TEX5 hace 7 años 1 mes #137767

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8465
  • Gracias recibidas 3397
  • Karma: 120
Yo iré probando con algunas viejas que hay por el taller ;-)
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: cansino
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.345 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information