RECALENTAMIENTO
El recalentamiento es otro de los valores primordiales en el diagnóstico de los circuitos . Se trata de la diferencia de temperatura medida en la salida del evaporador y a la temperatura de evaporación (cambio de estado) indicada por el manómetro de Baja presión.
Un recalentamiento correcto debe estar comprendido entre los 2 y los 10 ºC.
Si el manómetro de Baja presión nos está indicando una presión de evaporación de 2 bares (presión relativa), lo cual equivale a 3 bares de presión absoluta, esta resulta equivalente a una temperatura de evaporación de 0ºC.(ejemplo no sujeto a ningún gas en particular)
Si la temperatura del tubo salida evaporador, la cual será medida con un termómetro de contacto nos indica 5ºC, para calcular el recalentamiento efectuaríamos la siguiente operación:
5ºC - 0ºC = 5ºC à Recalentamiento óptimo.
SUBENFRIAMIENTO
Si el manómetro de Alta presión indica una presión (presión relativa) de condensación 18 bares, lo cual que equivale a una presión absoluta de 19 bares, a esta presión le corresponde una temperatura de condensación (cambio de estado) de 65º C.(ejemplo no sujeto a ningún gas en particular)
Si medimos la salida del condensador con un termómetro de contacto con un resultado de 60º C, para calcular el valor de subenfriamiento efectuaríamos la siguiente operación:
65ºC - 60ºC = 5ºC à Subenfriamiento óptimo.
pero en el foro encontraras bastante informacion y cursos que de seguro te ayudaran con este y otros problemas , en verdad la informacion sobre este tema es abundante y muy completa
por ejemplo en este documento
www.forofrio.sevillabtt.com/files/U.D.%2...0climatizaci%f3n.pdf
este fue un debate muy didáctico
www.forofrio.com/index.php?option=com_ku...iew&catid=15&id=1547
en este curso puede ademas ver los temas ya que es en dvd
www.forofrio.com/index.php?option=com_ku...iew&catid=15&id=1547
pero si entras en esta sala de cursos y cursillos encontraras todo sobre refrigeración entalpia molier,termodinámica, etc etc
www.forofrio.com/index.php?option=com_ku...func=showcat&catid=6
espero te sirva , un saludo