• Página:
  • 1

TEMA: subenfriamiento y recalentamiento

subenfriamiento y recalentamiento hace 11 años 6 meses #100508

  • liderio
  • Avatar de liderio
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 35
  • Karma: 1
hola buenas noches me llamo rafael escribo desde cadiz i me gustaria si puede ser a ver si me pueden explicar algo o decirme algna pagina para que me expliquen bien el subenfriamiento y el recalentamiento que no lo tengo muy claroo

pues gracias un saludooo aa y una cosa me encanta este foroo es la peraa se aprende muchoo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: subenfriamiento y recalentamiento hace 11 años 6 meses #100517

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
RECALENTAMIENTO

El recalentamiento es otro de los valores primordiales en el diagnóstico de los circuitos . Se trata de la diferencia de temperatura medida en la salida del evaporador y a la temperatura de evaporación (cambio de estado) indicada por el manómetro de Baja presión.

Un recalentamiento correcto debe estar comprendido entre los 2 y los 10 ºC.


Si el manómetro de Baja presión nos está indicando una presión de evaporación de 2 bares (presión relativa), lo cual equivale a 3 bares de presión absoluta, esta resulta equivalente a una temperatura de evaporación de 0ºC.(ejemplo no sujeto a ningún gas en particular)

Si la temperatura del tubo salida evaporador, la cual será medida con un termómetro de contacto nos indica 5ºC, para calcular el recalentamiento efectuaríamos la siguiente operación:

5ºC - 0ºC = 5ºC à Recalentamiento óptimo.


SUBENFRIAMIENTO

Si el manómetro de Alta presión indica una presión (presión relativa) de condensación 18 bares, lo cual que equivale a una presión absoluta de 19 bares, a esta presión le corresponde una temperatura de condensación (cambio de estado) de 65º C.(ejemplo no sujeto a ningún gas en particular)

Si medimos la salida del condensador con un termómetro de contacto con un resultado de 60º C, para calcular el valor de subenfriamiento efectuaríamos la siguiente operación:

65ºC - 60ºC = 5ºC à Subenfriamiento óptimo.

pero en el foro encontraras bastante informacion y cursos que de seguro te ayudaran con este y otros problemas , en verdad la informacion sobre este tema es abundante y muy completa

por ejemplo en este documento

www.forofrio.sevillabtt.com/files/U.D.%2...0climatizaci%f3n.pdf

este fue un debate muy didáctico

www.forofrio.com/index.php?option=com_ku...iew&catid=15&id=1547

en este curso puede ademas ver los temas ya que es en dvd

www.forofrio.com/index.php?option=com_ku...iew&catid=15&id=1547

pero si entras en esta sala de cursos y cursillos encontraras todo sobre refrigeración entalpia molier,termodinámica, etc etc

www.forofrio.com/index.php?option=com_ku...func=showcat&catid=6

espero te sirva , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: subenfriamiento y recalentamiento hace 11 años 6 meses #100519

  • Antonio Faria
  • Avatar de Antonio Faria
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 1
  • Karma: 0
Saludos colega en palabras sencillas. Sobrecalentamiento : es la energia termica absorvida por un vapor, el agua hierve a 100 grado centigrados toda la energia que ese vapor de agua pueda absorver en estado de vapor es recalentamiento. vapor recalentado 105 grados. temperatura de ebullicion 100 grados centigrados.105 - 100 = 5 grados centigrados de recalentamiento.
Sub-enfriamiento : Todo liqudo que este por debajo de su punto de ebullicion esta sub-enfriado. eje: temperatura del agua en ebullicion 100 grados centigrados. mido la temperatura de una tasa de agua " supongo yo que voy hacer un cafe" 70 grador centigrados entonces 100-70 : 30 grados de sub-enfriamiento tiene la tasa de agua con la que voy a preparar el cafe. espero que estas sencillas palabras te sean de utilidad para una mayor comprencion de estos conceptos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: subenfriamiento y recalentamiento hace 11 años 6 meses #100525

  • Refrigerar
  • Avatar de Refrigerar
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • "La técnica es el esfuerzo para ahorrar esfuerzo"
  • Mensajes: 113
  • Gracias recibidas 10
  • Karma: 5
,.-12 amigo Liderio
Posiblemente te ayude a comprender este tema, sumado a lo que ya han aportado los amigos y colegas, es el DVD 4, fundamentalmente en la parte 1 y 3 del mismo.
Estos son los enlaces de dicho video, espero te resulte util:








Saludos desde la prov. de Buenos Aires Rep. Argentina ,.-9
"No basta saber, se debe también aplicar. No es suficiente querer, se debe también hacer" Goethe
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: subenfriamiento y recalentamiento hace 11 años 6 meses #100561

  • primitivo
  • Avatar de primitivo
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 281
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 3
buenos vídeos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: subenfriamiento y recalentamiento hace 11 años 6 meses #100602

  • liderio
  • Avatar de liderio
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 35
  • Karma: 1
muchisimas gracias amigos me encanta este foroo por que todo el mundo se vuelca para ayudarte i yo estoy aprendiendo muchoo muchas gracias un saludooo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: subenfriamiento y recalentamiento hace 11 años 6 meses #100608

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: subenfriamiento y recalentamiento hace 11 años 5 meses #101755

  • miguelito1
  • Avatar de miguelito1
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 16
  • Karma: 0
Si la temperatura es por ejemplo -24 grados centígrados manometricos y -12 grados centígrados en el termometro como calcularía el recalentamiento con signos negativos

Gracias de antemano
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: subenfriamiento y recalentamiento hace 11 años 5 meses #101756

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Como siempre, diferencia de temperatura, en el caso que pones serían 12ºC.

Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: subenfriamiento y recalentamiento hace 11 años 5 meses #101757

  • miguelito1
  • Avatar de miguelito1
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 16
  • Karma: 0
Muchas gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: subenfriamiento y recalentamiento hace 11 años 5 meses #101759

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Para no liarte, coloca siempre primero la temperatura más alta.

Como bien dice Pabloclimatic, -12º-(-24º) = +12º

En el caso del subenfriamiento por ejemplo condensa a +45 y la temperatura de la línea de líquido es +40
Volvemos a poner la temperatura más alta primero 45º-40º = +5º
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.249 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information