TEMA: A ver qué os parece este recalentamiento?

A ver qué os parece este recalentamiento? hace 11 años 6 meses #100787

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Hola compañer@s!
Hoy hemos estado un compi y yo cargando una roof top a la que se ha reparado una fuga. Ha estado con Nitrógeno varios días aguantando la presión de prueba de estanqueidad satisfactoriamente.
Este equipo consta de dos compresores que trabajan con R-410A. La cantidad de refrigerante, por circuito, es de 6,5 kg. Así que después del vacío, le hemos cargado con la ayuda de la báscula la cantidad mencionada.
Hemos dejado tiempo para que el líquido se evaporara un poco y tiempo para dejar el equipo trabajar antes de tomar datos.

Con la temperatura del termómetro restando la de evaporación que me daba el manómetro, el recalentamiento era de 9k. ¿Qué os parece este recalentamiento?

PD: Hasta aquí puedo leer (como aquel famoso programa de televisión)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: A ver qué os parece este recalentamiento? hace 11 años 6 meses #100792

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola pues para mi esta bien, igual un poco alto, pero hay que considerar que el recalentamiento el fabricante considera que debe de ser mas bien alto,asi evitas tener retorno de liquido,saludos desde madrid Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: A ver qué os parece este recalentamiento? hace 11 años 6 meses #100810

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Sigo aportando datos:

temperatura evaporación, según manómetro -5 grados
temperatura tubería aspiración 4 grados
RECALENTAMIENTO 9 K

presión alta : 33 bar que le corresponde 55 grados
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: A ver qué os parece este recalentamiento? hace 11 años 6 meses #100813

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Para equipos condensados por aire, la temperatura de condensación debe estar unos 15ºk por encima de la temperatura ambiente, por lo que veo alta la alta, por otro lado, un equipo de aire acondicionado no debe evaporara por debajo de 0ºc, por lo que la baja la veo baja. ¿Tiene control de condensación? Porque si ahora en invierno está a 55ºc la alta, en verano se va a disparar. ¿Has sustituido el deshidratador? Saludos.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: A ver qué os parece este recalentamiento? hace 11 años 6 meses #100826

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Hola fresqui, el hilo lo abrí con la intención de recopilar opiniones de los usuarios. He repartido los datos en dos posts, a propósito.
Un recalentamiento de 9, a priori, parece no estar muy mal pero cuando contrastas con el resto de datos parece que el equipo no está tan bien.

Con los datos tomados, parece haber una obstrucción...porque tú crees que metiéndole más refrigerante, reduciendo el recalentamiento, conseguiremos subir la baja y bajar la alta?
Como indiqué arriba, la carga que hicimos es justo la que indicaba las placa de características

Lo de sustituir el filtro también lo pregunté yo a los compañeros que repararon la fuga y me dijeron que no.

No pude acceder al filtro con el equipo en marcha porque está justo debajo del ventilador exterior y es un poco peligroso trastear.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: A ver qué os parece este recalentamiento? hace 11 años 6 meses #100827

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Picasso dijo: ".porque tú crees que metiéndole más refrigerante, reduciendo el recalentamiento, conseguiremos subir la baja y bajar la alta? "
No, yo creo que el refrigerante está mal repartido, hay más en alta del que debiera y menos del que debiera en baja, pero es una impresión. El subenfriamiento también sería bueno conocerlo, y el consumo, pero aparentemente apunta a pequeña obstrucción en línea de líquido.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: A ver qué os parece este recalentamiento? hace 11 años 6 meses #100830

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola creo que deberia meterse un poco mas de carga,y la valv esta bien regulada,saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: A ver qué os parece este recalentamiento? hace 11 años 6 meses #100831

  • El Ali
  • Avatar de El Ali
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 123
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 1
Esta funcionando en modo frío o calor?Como estn los filtros??q temp exterior tienes??
Ese recalentamiento que tienes bajará cuando las temperaturas exteriores bajen
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: A ver qué os parece este recalentamiento? hace 11 años 6 meses #100836

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
La temperatura exterior rondaba los 18 o 20 grados.
Los filtros estaban un poco sucios...pero sin embargo el otro circuito frigorífico, no acusaba esa caída de presión.
Joseb, este equipo funcionó bien hasta que se descubrió la fuga, por lo que nunca se manipuló la válvula de expansión.

Fresqui, el subenfriamiento no lo pude medir. Puedo aportar que a medida que trabajaba la máquina, los capilares de la válvula de expansión, así como la tubería de aspiración y entrada de compresor, iban tomando ese tono fino blanco de escarcha.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: A ver qué os parece este recalentamiento? hace 11 años 6 meses #100837

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Hola Pi, quiero imaginar que está trabajando en bomba. ???
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: A ver qué os parece este recalentamiento? hace 11 años 6 meses #100838

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Cuando dices los capilares de la válvula de expansión, supongo que te refieres al distribuidor, si hay hielo por fino que sea, hay temperatura negativa por lo que insisto, en la baja hay falta de refrigerante o al menos demasiada baja presión.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: A ver qué os parece este recalentamiento? hace 11 años 6 meses #100842

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Equipos Roof-Top, unidades compactas de alta capacidad cuyo aire es distribuido por una red de conductos e impulsado a través de rejillas y/o difusores.
Pablomatic pregunta: Hola Pi, quiero imaginar que está trabajando en bomba. ???
Creo que la pregunta sería: ¿si es un equipo solo frio o tipo bomba de calor? Ya que en bomba si importa como está trabajando.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.215 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information