• Página:
  • 1

TEMA: aire acondicionado split

aire acondicionado split hace 11 años 5 meses #101507

  • nestor gonzalez
  • Avatar de nestor  gonzalez
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 27
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
hola amigos del foro me gustaria saber el tema de la cañeria cuantos metros es lo maximo q se debe poner de caños y sobre las trampas de liquiedo cuando se las debe hacer desde ya muchas gracias x sus respuestas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: aire acondicionado split hace 11 años 5 meses #101514

  • Destroller
  • Avatar de Destroller
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Destroller
  • Mensajes: 494
  • Gracias recibidas 40
  • Karma: 7
Tienes que poner mas datos, como es la maquina split, conductos, la condensadora esta por encima de la evaporadora, potencia, marca, modelo, etc

Vamos que esos datos los puedes buscar por el fabricante y modelo en las hojas técnicas, pero seguro que si lo indicas podremos ayudarte.
En este oficio,no hace falta estar loco pero ayuda, suerte que el frío conserva.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: aire acondicionado split hace 11 años 5 meses #101515

  • nestor gonzalez
  • Avatar de nestor  gonzalez
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 27
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
bueno... yo...es para saber por que digamos que yo insatalo maquinas (en argentina y en la zona mia la temperatura q le da a la condensadora no supera los 45 grados) desde 2500 frigorias a un ejemplo 5000 para no marease y ak en argentita aguna marcas te digo las q se me cruzan.: carrier ,BGH, samsumg,phips,daewo,ya la mayoria de la cañeria es de 1/4 y 1/2
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: aire acondicionado split hace 11 años 5 meses #101516

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Has puesto cinco marcas de quipos.

Cada fabricante tiene sus medidas y limitaciones.

Una 3000 con r-410-a puede ir tambien con 1/4 y 3/8 y otras con 1/4 y 1/2 depende el fabricante.

Cual vas a montar?
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: aire acondicionado split hace 11 años 5 meses #101517

  • Destroller
  • Avatar de Destroller
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Destroller
  • Mensajes: 494
  • Gracias recibidas 40
  • Karma: 7
Pues si son de aire acondicionado y de esas potencias lo normal es un máximo de 15 metros de longitud y 5 de altura, pero lo mejor es ir al fabricante y según el modelo te dirá que condiciones de trabajo admite.
En este oficio,no hace falta estar loco pero ayuda, suerte que el frío conserva.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: aire acondicionado split hace 11 años 5 meses #101526

  • nestor gonzalez
  • Avatar de nestor  gonzalez
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 27
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
dale che muchas gracias la otra es que todavia no me toco ninguno con r410 x ahora vienen con r22 la consulta es pra tener en cuenta yo me inicie este año, mis trabajos son a domicilio y no tengo una maquina cerca como para decirte con mas detalles mas q nada la consulta es para no mandarme macana jjjj ,. ,.-7 ,.-7 ... pero gracias x el dato
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: aire acondicionado split hace 11 años 5 meses #101581

  • rayojoakin
  • Avatar de rayojoakin
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • eliminando calor
  • Mensajes: 229
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 4
las que quieras y trampas pon una sola en forma de p .-19 .-19
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: aire acondicionado split hace 11 años 5 meses #101625

  • nestor gonzalez
  • Avatar de nestor  gonzalez
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 27
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
ahi me mataste :pinch: :pinch: con las trampas en forma de p disculpa pido
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: aire acondicionado split hace 11 años 5 meses #101637

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola encontraras maquinas con R22 todavia, hasta acabar existencia,por aqui esta prohibido, maquinas nuevas con R22,si vale para recargar,si se tiene,los fabricantes todos tienen maquinas con R22 y las distribuyen en otros continentes,esto por ahora, por que hay una fecha limite,
si son maquinas nuevas las que montas, en el libro de instrucciones de montage, vienen las medidas de los tubos,y creo que en la pegatina de la maquina,no hay problema si tienes tubo de diversas medidas, si no te tocara comprarlo,la mejor manera de conocer el diametro de los tubos, es cortando unos cachos y los tienes cerca, este de 1/4 -3/8 este de 1/2 este de 5/8-3/4 etc etc
cuando lo tengas aprendido con el tiempo, sabras diferenciarlos,y la valencia en m/m saludos soy de españa Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: aire acondicionado split hace 11 años 5 meses #101646

  • nestor gonzalez
  • Avatar de nestor  gonzalez
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 27
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
bueno muchas gracias pero mi inquietud no era esa ami me hablaron de q cuando se pasaba de una distancia deteminada en metros se debia curbar los caños de talmanera q se le llama trampa de... o si a la unidad condensadora se la montaba x encima de la evaporadora el diametro interior de la tuberia lo tengo identificado
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: aire acondicionado split hace 11 años 5 meses #101651

  • dart-vaider
  • Avatar de dart-vaider
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 55
  • Gracias recibidas 11
  • Karma: 1
lo de las trampas...que digo yo debes referirte a sifones o sifones y contrasifones....en maquinas de esa envergadura te lo debe aclarar el fabricante porque hay quien no quiere que se realizen...
lo suyo es no sobrepasar las distancias maximas determinadas por los fabricantes( que ademas suelen ir expecificadas en el manual de la maquina)los sifones y contrasifones solo se realizaran en maquinas que por potencia el compresor sea capaz de poder aspirar el aceite alli guardado....para maquinas pequeñas no creo que sea lo mas conveniente pero como te digo deben ser los fabricantes de cada una los que te lo expecifiquen....

un saludo
nunca se termina de aprender
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.223 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information