• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Tengo una instalación grande que no creo que pueda

Tengo una instalación grande que no creo que pueda hace 11 años 5 meses #102871

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Hola un amigo va a montar un bar en una nave industrial y me ha pedido que le monte la climatización. Pero este trabajo, me viene grande. No sé por dónde empezar.
El local tiene 180 metros y una altura de 5 metros con un falso techo de manera, arriba de este falso techo tiene techo de chapa. Afirma que podrán meterse entre 80 y 100 personas...ahora mismo ignoro si el reglamento lo permite.

Según me cuenta todo va
La ser iluminación de bajo consumo.
La orientación, tiene fachada al norte y tiene unas ventanas con metracrilato en lugar de cristal.
El tema es que no sé ni me atrevo a sacar un cálculo de potencia y de conductos fiable. Así la necesidad de renovación de aire, ya sea por extracción o por free cooling.

En fin, que no me voy a meter en este barro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Tengo una instalación grande que no creo que pueda hace 11 años 5 meses #102873

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
juan pide colaboración a los técnicos de tu zona , si se colabora se puede hacer los trabajos y se pueden intentar salir de la crisis, es solo una idea
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Tengo una instalación grande que no creo que pueda hace 11 años 5 meses #102875

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Exactamente LOlo, esa es la idea. Ya que no puedo, ni estoy capacitado por lo menos darle servicio a mi amigo y ayudar a algún compañero a que se anime.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Tengo una instalación grande que no creo que pueda hace 11 años 5 meses #102880

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
oye asociate con alguien con experiencia en este proyecto..estas dejando una oportunidad para aprender..si no aprendes hoy cuando? saludos..
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Tengo una instalación grande que no creo que pueda hace 11 años 5 meses #102882

  • luex
  • Avatar de luex
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 460
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 6
picasso de donde eres yo de sevilla si eres de por aqui cerca podemos colaborar en todo , aire, extraccion humos , renovacion aire , muebles acero inox a medida etc mi mail es Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. saludos
La vejez es cuando sabes todas las respuestas pero nadie te hace las preguntas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Tengo una instalación grande que no creo que pueda hace 11 años 5 meses #102883

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Hola compañeros gracias.
Soy de Elche , a ver si alguien se anima!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Tengo una instalación grande que no creo que pueda hace 11 años 5 meses #102884

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Opino que lo mejor es que colabores con un ingeniero para que elabore un proyecto, con esas dimensiones y características va a ser obligatorio proyecto eléctrico, climatización, ventilación, etc. que deberá sufragar el propietario del local pues hay que atenerse a las diferentes normas existentes REBT, RITE, CTE, etc., para poder poner en marcha el negocio. Tu puedes ejecutar lo diseñado por el proyectista y así limitar tus responsabilidades.

Un Saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Tengo una instalación grande que no creo que pueda hace 11 años 5 meses #102885

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Y si necesitas apoyo por ser mucho trabajo sigue el consejo de la faraona. ,.-4


Nota:
¿Como se editan los mensajes propios?. Es para poder corregirlos o no poner más mensajes cuando se te olvida algo.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Tengo una instalación grande que no creo que pueda hace 11 años 5 meses #102887

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola lo tiene que hacer alguien que se dedique hacer proyectos, recopilar los datos,tema de industria ,permiso de obra, que es lo que quiere montar
una fruteria un bar de copas,o un tablao,la consulta del proyecto, eso lo tiene que pagar,diselo ?y vas a una casa de proyectos,tu puedes hacer el trabajo, una vez que sepas que hay que hacer, alumbrado,fuerza, cuadro, conductos,tipo de maquina, en el techo o donde se ponga,pero el proyecto y los permisos, que te lo den hecho,asesoramiento por una oficina de proyectos,ojo siempre que se haga, que el page la maquina, saludos desde madrid Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Tengo una instalación grande que no creo que pueda hace 11 años 5 meses #102889

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola juan ? busca empresas,para el proyecto,
www.reformas-presupuesto.com/climatizacion-en-Elche.php
la obra si la puedes hacer, con ayuda de los colegas cercanos, tu primo, o luis, etc, pero no el proyecto,si quiere proyecto que suelte, si no? no t
saludos desde madrid Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Tengo una instalación grande que no creo que pueda hace 11 años 5 meses #102897

  • cubichi
  • Avatar de cubichi
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 194
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 4
Hola Picasso,en estos casos lo que se debes hacer es conseguir que haga los calculos de cargas termicas y ventilación del local segun su uso, ocupación,orientación,etc, segun los datos del proyecto de obra y licencia,una vez realizados esto ya se pueden seleccionar los equipos de climatización y ventilación y realizar segun la distribución del local los calculos de conductos y rejillas,para hacer la instalación ya veras si la puedes hacer solo o requieres colaboración o si decides que la haga otra empresa colaboradora,por las dimensiones del local dudo mucho que sobrepase los 70 KW,con lo cual solo requerira Memoria Tecnica de Diseño y Certificado de Instalador realizado por un instalador que este dado de alta en el registro industrial de cualquier comunidad autonoma.No es tan complicado y como te menciona un compañero a lo mejor deberias buscar un colaborador aunque solo sea para aprender,asta aprender cuesta en esta vida,saludos y existos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Tengo una instalación grande que no creo que pueda hace 11 años 5 meses #102900

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
cubichi escribió:
Hola Picasso,en estos casos lo que se debes hacer es conseguir que haga los calculos de cargas termicas y ventilación del local segun su uso, ocupación,orientación,etc, segun los datos del proyecto de obra y licencia,una vez realizados esto ya se pueden seleccionar los equipos de climatización y ventilación y realizar segun la distribución del local los calculos de conductos y rejillas,para hacer la instalación ya veras si la puedes hacer solo o requieres colaboración o si decides que la haga otra empresa colaboradora,por las dimensiones del local dudo mucho que sobrepase los 70 KW,con lo cual solo requerira Memoria Tecnica de Diseño y Certificado de Instalador realizado por un instalador que este dado de alta en el registro industrial de cualquier comunidad autonoma.No es tan complicado y como te menciona un compañero a lo mejor deberias buscar un colaborador aunque solo sea para aprender,asta aprender cuesta en esta vida,saludos y existos.

Hola cubichi...cuánto tiempo!! jejeje
Pues tienes razón en todo. Para ser sincero nunca he realizado un cálculo para una instalaciòn tan grande.
Se me antoja que mi amigo (aunque no hemos hablado de ello) no está por la labor de hacer memoria, proyecto o algo que se le parezca. De hecho, me comentó que había visto alguna máquina de segunda mano para el local y me preguntó en varias ocasiones qué le podía costar una nueva.
Estaría encantado de acompañar a alguien más experto para aprender y sentirme más seguro.
Si en unos días no lo consigo, avisaré a mi amigo para que no cuente conmigo. Mejor así, antes de "cagarla".

Gracias y saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.246 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information