www.caloryfrio.com/archivos-cyf/pdf/saberhacer/r407c.pdf
Picasso escribió.
Olfera , no veo claro la equivalencia de presión - temperatura ; 3,5 = -15
Este es el punto de vista o conocimiento que manejo en el punto de roció y punto de burbuja, si tengo algo equivocado o algún error en el conocimiento e interpretación agradecería me lo hicieran saber.
Los puntos de rocío se refieren a la temperatura y presión a la cual un sistema condensa o evapora . Cuando, por ejemplo, en una habitación se comienzan a empañar los vidrios ocurre que se ha llegado al punto de saturación de la humedad del local y al descenso de la temperatura esa humedad “precipita”, condensándose sobre las superficies. El rocío matutino sobre las hojas de las plantas es un ejemplo similar.
Los puntos de burbuja, temperatura y presión por su parte, se refieren a las condiciones en las cuales en un sistema se inicia la ebullición. En el simple hecho de calentar agua, al momento en que se ve la primera burbuja de vapor de agua formarse, se ha llegado a las condiciones de burbuja.
Cuando me remito a la tabla de presión temperatura de un refrigerante me fijo en la columna de temperatura, en la columna de punto de roció y en la columna de punto de burbuja.
En el refrigerante R407c, para nuestro caso, la presión de estos puntos de roció y burbuja tienen un distinto equivalente en temperatura y 3.5 Bar, para burbuja o evaporación me corresponden a mas o menos a menos 15 grados centígrados. Y 3.5 Bar para punto de roció o condensación me corresponden a menos 5 grados centígrados.