TEMA: EStos son los datos que obtuve con equipo R407C

EStos son los datos que obtuve con equipo R407C hace 11 años 4 meses #104491

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Me avisan por alta temperatura en sala de cuarto eléctrico repleto se SAIs.
El mando "ARIA", del equipo "Climavenetta", me indica baja presión. Rearmo desde el mando y me dirijo a la unidad exterior a realizar mediciones y esto es lo que obtuve:

Presión de baja: 3,5 bar
Presión de alta: 13,5 bar
Temperatura exterior: 19ºC
Temperatura salida aire condensación: 37ºC
Temperatura tubería de aspiración: 21ºC
Temperatura tubería de líquido: 25ºc
Consumo compresor por fase: 20 amperios (placa indica CORRIENTE ABSORBIDA 27,7 A)


Expansión en unidad interior


Temperatura aire de impulsión: 15,6ºC
Temperatura aire de retorno: 25,3ºC
Temperatura aire media sala: 25ºC


A priori, parece falta de refrigerante porque mirando la tabla Presión-Temperatura a esa presión de baja, la temperatura es negativa. Además si le restamos la temperatura medida con termómetro en la aspiración (21ºC) nos sale un recalentamiento muy alto. En cualquier caso, podríais explicarme bien cómo calcular el recalentamiento y subenfriamiento para este refrigerante y qué tabla aplicar en cada caso?

Me gustaría aclararlo de una vez
Última Edición: hace 11 años 4 meses por picasso.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: EStos son los datos que obtuve con equipo R407C hace 11 años 4 meses #104495

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Presión de baja 3.5 Bar igual a -15 grados Celsius.
Temperatura de retorno 21 grados Celsius.
Recalentamiento 21 más 15 igual a 37K
Recalentamiento recomendado 8 K.

Diagnostico, Falta de refrigerante
A medida que se agrega refrigerante la temperatura de retorno va disminuyendo.

Uno de los factores que influyen en la condensación es la presión de retorno.
Uno de los factores que influyen en la condensación es la presión de retorno. si se corrige la presión de retorno se altera la presión de condensación.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 11 años 4 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: EStos son los datos que obtuve con equipo R407C hace 11 años 4 meses #104496

  • friocon
  • Avatar de friocon
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Aprendiendo el oficio
  • Mensajes: 157
  • Gracias recibidas 50
  • Karma: 1
Para medir recalentamiento temperatura de rocío y para subenfriamiennto temperatura de burbuja.
Da igual que seas Leon o Gacela, lo importante es que cuando el sol salga, estes corriendo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: EStos son los datos que obtuve con equipo R407C hace 11 años 4 meses #104499

  • elllontru
  • Avatar de elllontru
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mecánico Naval, especialidad frío indust. y comerc
  • Mensajes: 251
  • Gracias recibidas 25
  • Karma: 6
Con una presión de tres y medio bares en la aspiración, la falta de refrigerante se me hace dudosa. Un saludo.
Mecánico naval, técnico electromecánico, especialidad en frío industrial y comercial. Montajes, reparaciones y mantenimientos. Conducción de plantas de frío.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: EStos son los datos que obtuve con equipo R407C hace 11 años 4 meses #104501

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
elllontru escribió:
Con una presión de tres y medio bares en la aspiración, la falta de refrigerante se me hace dudosa. Un saludo.

No es la presión lo que me hace pensar en falta de refrigerante, sino el recalentamiento .
Olfera , no veo claro la equivalencia de presión - temperatura ; 3,5 = -15

Friocon, según lo que comentas 3,5 bar serían -0,6 grados , por tanto sería in recalentamiento de 21,6...
Última Edición: hace 11 años 4 meses por picasso.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: EStos son los datos que obtuve con equipo R407C hace 11 años 4 meses #104502

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Hola Picasso, has comprobado el control de condensación? al trabajar el equipo todo el año en frio debe de llevarlo y quizas tengas hay el problema.
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: EStos son los datos que obtuve con equipo R407C hace 11 años 4 meses #104504

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Este equipo tiene efectivamente un control de condensación, pero no sospeché de él er ningún momento al estar la presión más baja que alta. A qué te refieres exactamente ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: EStos son los datos que obtuve con equipo R407C hace 11 años 4 meses #104506

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Me refiero a que regule la velocidad, si se ha quedado pillado el control y esta funcionandoel ventilador exterior a toda velocidad, entonces tendras las presiones bajas,en alta y en baja, debido a la temperatura exterior.
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: EStos son los datos que obtuve con equipo R407C hace 11 años 4 meses #104538

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
www.caloryfrio.com/archivos-cyf/pdf/saberhacer/r407c.pdf

Picasso escribió.
Olfera , no veo claro la equivalencia de presión - temperatura ; 3,5 = -15


Este es el punto de vista o conocimiento que manejo en el punto de roció y punto de burbuja, si tengo algo equivocado o algún error en el conocimiento e interpretación agradecería me lo hicieran saber.

Los puntos de rocío se refieren a la temperatura y presión a la cual un sistema condensa o evapora . Cuando, por ejemplo, en una habitación se comienzan a empañar los vidrios ocurre que se ha llegado al punto de saturación de la humedad del local y al descenso de la temperatura esa humedad “precipita”, condensándose sobre las superficies. El rocío matutino sobre las hojas de las plantas es un ejemplo similar.
Los puntos de burbuja, temperatura y presión por su parte, se refieren a las condiciones en las cuales en un sistema se inicia la ebullición. En el simple hecho de calentar agua, al momento en que se ve la primera burbuja de vapor de agua formarse, se ha llegado a las condiciones de burbuja.
Cuando me remito a la tabla de presión temperatura de un refrigerante me fijo en la columna de temperatura, en la columna de punto de roció y en la columna de punto de burbuja.
En el refrigerante R407c, para nuestro caso, la presión de estos puntos de roció y burbuja tienen un distinto equivalente en temperatura y 3.5 Bar, para burbuja o evaporación me corresponden a mas o menos a menos 15 grados centígrados. Y 3.5 Bar para punto de roció o condensación me corresponden a menos 5 grados centígrados.
PD. Este portátil no me esta trabajando para colocar signos y en otras funciones.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 11 años 4 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: EStos son los datos que obtuve con equipo R407C hace 11 años 4 meses #104539

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
elllontru escribió:
Con una presión de tres y medio bares en la aspiración, la falta de refrigerante se me hace dudosa. Un saludo.

La presión indica a que temperatura esta evaporando o condensando el refrigerante. Y es la medida de temperatura a la salida del evaporador o del condensador los que me dirán si el equipo cuenta con la cantidad de refrigerante necesario.
La temperatura de la carga térmica me determina el funcionamiento del equipo, a una temperatura muy alta, después de un tiempo prudencial de trabajo del equipo, dentro del recinto o del gabinete y contando con un equipo adecuado debo mirar el recalentamiento para hacer un buen diagnostico.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: EStos son los datos que obtuve con equipo R407C hace 11 años 4 meses #104542

  • friocon
  • Avatar de friocon
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Aprendiendo el oficio
  • Mensajes: 157
  • Gracias recibidas 50
  • Karma: 1
El refrigerante, formado por varios componentes, comenzaría a evaporarse a la temperatura de burbuja t´, a la cual aparecería la primera burbuja de vapor del componente de mas alto punto de evaporación, y finalizaría a la temperatura de rocío t, en que desaparecería la ultima gota de liquido de la mezcla. A la diferencia t´-t se le denomina "deslizamiento" (glide) del refrigerante.


Friocon, según lo que comentas 3,5 bar serían -0,6 grados , por tanto sería un recalentamiento de 21,6...


Pues yo creo que es así
Da igual que seas Leon o Gacela, lo importante es que cuando el sol salga, estes corriendo.
Última Edición: hace 11 años 4 meses por friocon.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: EStos son los datos que obtuve con equipo R407C hace 11 años 4 meses #104552

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
olfera escribió:
www.caloryfrio.com/archivos-cyf/pdf/saberhacer/r407c.pdf

Picasso escribió.
Olfera , no veo claro la equivalencia de presión - temperatura ; 3,5 = -15


Este es el punto de vista o conocimiento que manejo en el punto de roció y punto de burbuja, si tengo algo equivocado o algún error en el conocimiento e interpretación agradecería me lo hicieran saber.

Los puntos de rocío se refieren a la temperatura y presión a la cual un sistema condensa o evapora . Cuando, por ejemplo, en una habitación se comienzan a empañar los vidrios ocurre que se ha llegado al punto de saturación de la humedad del local y al descenso de la temperatura esa humedad “precipita”, condensándose sobre las superficies. El rocío matutino sobre las hojas de las plantas es un ejemplo similar.
Los puntos de burbuja, temperatura y presión por su parte, se refieren a las condiciones en las cuales en un sistema se inicia la ebullición. En el simple hecho de calentar agua, al momento en que se ve la primera burbuja de vapor de agua formarse, se ha llegado a las condiciones de burbuja.
Cuando me remito a la tabla de presión temperatura de un refrigerante me fijo en la columna de temperatura, en la columna de punto de roció y en la columna de punto de burbuja.
En el refrigerante R407c, para nuestro caso, la presión de estos puntos de roció y burbuja tienen un distinto equivalente en temperatura y 3.5 Bar, para burbuja o evaporación me corresponden a mas o menos a menos 15 grados centígrados. Y 3.5 Bar para punto de roció o condensación me corresponden a menos 5 grados centígrados.
PD. Este portátil no me esta trabajando para colocar signos y en otras funciones.

Olfera, sigo sin tener claro la equivalencia.
Según la tabla que dispongo:

3,5 bar (punto de rocío) equivale a -0,6 grados centígrados
3,5 bar (punto de burbuja) equivale a -6,9 grados centígrados.

Amigo Olfera, disculpa que insista tanto en este detalle.
Última Edición: hace 11 años 4 meses por picasso.
El administrador ha desactivado la escritura pública.