TEMA: EStos son los datos que obtuve con equipo R407C

Re: EStos son los datos que obtuve con equipo R407C hace 11 años 4 meses #104557

  • friocon
  • Avatar de friocon
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Aprendiendo el oficio
  • Mensajes: 157
  • Gracias recibidas 50
  • Karma: 1
olfera escribió:
www.caloryfrio.com/archivos-cyf/pdf/saberhacer/r407c.pdf

Picasso escribió.
Olfera , no veo claro la equivalencia de presión - temperatura ; 3,5 = -15


Este es el punto de vista o conocimiento que manejo en el punto de roció y punto de burbuja, si tengo algo equivocado o algún error en el conocimiento e interpretación agradecería me lo hicieran saber.

Los puntos de rocío se refieren a la temperatura y presión a la cual un sistema condensa o evapora . Cuando, por ejemplo, en una habitación se comienzan a empañar los vidrios ocurre que se ha llegado al punto de saturación de la humedad del local y al descenso de la temperatura esa humedad “precipita”, condensándose sobre las superficies. El rocío matutino sobre las hojas de las plantas es un ejemplo similar.
Los puntos de burbuja, temperatura y presión por su parte, se refieren a las condiciones en las cuales en un sistema se inicia la ebullición. En el simple hecho de calentar agua, al momento en que se ve la primera burbuja de vapor de agua formarse, se ha llegado a las condiciones de burbuja.
Cuando me remito a la tabla de presión temperatura de un refrigerante me fijo en la columna de temperatura, en la columna de punto de roció y en la columna de punto de burbuja.
En el refrigerante R407c, para nuestro caso, la presión de estos puntos de roció y burbuja tienen un distinto equivalente en temperatura y 3.5 Bar, para burbuja o evaporación me corresponden a mas o menos a menos 15 grados centígrados. Y 3.5 Bar para punto de roció o condensación me corresponden a menos 5 grados centígrados.
PD. Este portátil no me esta trabajando para colocar signos y en otras funciones.

Amigo Olfera yo tampoco lo entiendo, sácanos de dudas.
Da igual que seas Leon o Gacela, lo importante es que cuando el sol salga, estes corriendo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: EStos son los datos que obtuve con equipo R407C hace 11 años 4 meses #104580

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Diego, no recuerdo en ningún momento que el ventilador modulara...
Las presiones se clavaron en 3,5 y 13,5 bar y no se movieron nada.
Lo tendré en cuenta cuando vaya.
Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: EStos son los datos que obtuve con equipo R407C hace 11 años 4 meses #104582

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Ok amigo, ya nos contaras.
Pienso lo mismo que vosotros.
Creo que el amigo Olfera se ha equivocado.
Punto de rocio, para medir recalentamiento.
Punto de burbuja, para medir subenfriamiento.
3'5 kg de R407c equivale a -0'6 grados centigrados.
Ojo, si la tabla presion/temperatura está en escala absoluta habra que sumarle 1 kg, si está en la escala manometrica o relativa no hay que sumarle nada.

Saludos.
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: EStos son los datos que obtuve con equipo R407C hace 11 años 4 meses #104584

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
A mi en el programa de danfoss, me da unas temperaturas de burbuja y de rocio, mas cercanas a las de olfera que ha las de picasso.

3,5bars
(-9)gardos
burbuja
3,5bars
(-1)grados
rocio
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: EStos son los datos que obtuve con equipo R407C hace 11 años 4 meses #104601

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola creo que estas complicandote,lo que yo veo es que la temp de imp de aire esta alta,el problema en estos casos es por que es dificil fijar los valores usuales, por la deshumedificacion,(baja humedad temp alta)
saludos desde mi pueblo Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

si bien las presiones son bajas,te llamaron por que la temp esta alta en la sala, y la humedad como esta,
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Última Edición: hace 11 años 4 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: EStos son los datos que obtuve con equipo R407C hace 11 años 4 meses #104603

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
Para el recalentamiento aplicas la tabla de rocio(gas),y para el subenfriamiento la de burbuja(liquido),y cuidadin con la presion relativa o absoluta,ya que las tablas dan pie a confusion si no te fijas en este detalle.

Un saludo.
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: EStos son los datos que obtuve con equipo R407C hace 11 años 4 meses #104610

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola esto esta en el foro, hablando de presiones
www.techno-froid.com/index.php?option=co...view&id=29&Itemid=32
www.techno-froid.com/index.php?option=co...view&id=28&Itemid=32
saludos Don juan,como dice diego, y algun otro mira las dos escalas,relativa)y la absoluta tiene 1 kg +Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Última Edición: hace 11 años 4 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: EStos son los datos que obtuve con equipo R407C hace 11 años 4 meses #104620

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
los 3,5 bar son de manómetro... he mirado en una tabla Danfoss que tengo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: EStos son los datos que obtuve con equipo R407C hace 11 años 4 meses #104638

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
picasso escribió:
los 3,5 bar son de manómetro... he mirado en una tabla Danfoss que tengo

www.caloryfrio.com/archivos-cyf/pdf/saberhacer/r407c.pdf
Fíjate en la grafico comparativo de temperatura presión R407C y R22.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 11 años 4 meses por olfera. Razón: suprimir error de conocimiento
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: EStos son los datos que obtuve con equipo R407C hace 11 años 4 meses #104681

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Hola Olfera, los valores que te indico son de presión relativa.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: EStos son los datos que obtuve con equipo R407C hace 11 años 4 meses #104699

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
En las últimas horas he estado revisando los conceptos sobre los refrigerantes con deslizamiento ya que se me ha creado una gran confusión.
Temas afines al post.
www.forofrio.sevillabtt.com/files/CURSO%20REFRIGERANTE.pdf


Pd. Será que tengo problemas con el alemán
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.