estimados junto con saludarlos y presentarme como nuevo usuario del foro les comento lo siguiente: al revisar un equipo de aire acondicionado marca anwo de 12000 BTU y tomar las presiones el manometro me marca 65 PSI sin funcionar el compresor y al momento de funcionar baja a un valor negativo de -7PSI. quisiera saber si este sintoma conduce a algun problema o es normal, se le recargo R-22 pero sigue igual
agradezco sus opiniones
saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: split anwo no enfria
hace 11 años 4 meses #104968
por los datos que das aparentemente esta falta de gas, solución prueba de estanqueidad comprobar de fuga reparar la misma hacer vació y cargar de gas, ya nos contaras un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.