TEMA: averia roca york dbo-120 bg

averia roca york dbo-120 bg hace 9 años 9 meses #133015

  • victorid
  • Avatar de victorid
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Karma: 0
Saludos tengo una avería en un cassette modelo indicado en el titulo, el led rojo de la unidad interior parpadea una vez, tres segundos no y vuelve a parpadear creo k es fallo por alta, es de 410, baja a 8 bar, condensadora limpia, ventiladores bien, unidad interior bien, deposito de likido parece lleno a la mitad, compresor muy caliente, tubo descarga muy caliente sabéis a k puede ser debido la averia? Ah se pone en funcionamiento y todo parece correcto enfría bien después de un minuto se para y sale código de error por les rojo
Gracias .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

averia roca york dbo-120 bg hace 9 años 9 meses #133018

  • pepe_elpata
  • Avatar de pepe_elpata
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 895
  • Gracias recibidas 200
  • Karma: 28
Hola
Mira a ver si esto te sirve de algo.
Para lo del "led", si el que parpadea es el de "Funcionamiento" (running) el problema es el que dices.
Pero si el que parpadea es el de "frio" (cooling) el problema es otro y lo mismo para el led de "calor" (heating) que seria otra cosa diferente.


Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Saludos cordiales desde Asturias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

averia roca york dbo-120 bg hace 9 años 9 meses #133028

  • victorid
  • Avatar de victorid
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Karma: 0
Si, es el led de funcionamiento gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

averia roca york dbo-120 bg hace 9 años 9 meses #133029

  • victorid
  • Avatar de victorid
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Karma: 0
Podría ser por fallo de la sonda de alta?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

averia roca york dbo-120 bg hace 9 años 9 meses #133089

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Podria ser.
Cuando dices que esta caliente el compresor y la descarga
A que temperatura te refieres???
Salu2
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: victorid

averia roca york dbo-120 bg hace 9 años 9 meses #133127

  • victorid
  • Avatar de victorid
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Karma: 0
No se puede ni tocar el filtro tampoco, volví a revisar el equipo cambie gas y cargue a peso y igual se para por alta
Cambie la sonda de otro equipo k tiene el compresor roto en el mismo lugar y esta no me paro el equipo hasta k paro el compresor por klixon
La sonda no es y esta claro k para por alta
El equipo no tiene toma de alta
Tengo dudas k los ventiladores de la condensadora no giren a maxima velocidad por fallo de placa o algo asi
En bomba de calor calienta como 30 segundos y se para marcando el mismo error
El administrador ha desactivado la escritura pública.

averia roca york dbo-120 bg hace 9 años 9 meses #133128

  • victorid
  • Avatar de victorid
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Karma: 0
Podría ser la válvula de cuatro vías?
La bobina esta bien
El administrador ha desactivado la escritura pública.

averia roca york dbo-120 bg hace 9 años 9 meses #133139

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Hola,la descarga de la condensadora está conducida?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

averia roca york dbo-120 bg hace 9 años 9 meses #133140

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Mira eso porque si está mal conducida te puede frenar ladescarga de aire y hacerte parar por alta presión, el ventilador de la condensadora es centrífugo o helicoidal?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

averia roca york dbo-120 bg hace 9 años 9 meses #133141

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Está emplazada enunasala de máquinas donde hace mucha calor?,cuando midas presiones procura tener la tapa de la unidad exterior puesta así te permitirá medir presión más rato sin que se te pare por alta.
Saludos foro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

averia roca york dbo-120 bg hace 9 años 9 meses #133145

  • pepe_elpata
  • Avatar de pepe_elpata
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 895
  • Gracias recibidas 200
  • Karma: 28
Hola
Comprueba el control de condensación, LAK 2, me parece que es el causante.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Saludos cordiales desde Asturias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

averia roca york dbo-120 bg hace 9 años 9 meses #133169

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Ponlo directo, asi sabes seguro si es el control o no.
Salu2
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.