TEMA: error al cargar R22 en vez de R410a

error al cargar R22 en vez de R410a hace 9 años 9 meses #133160

  • juanelo
  • Avatar de juanelo
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 1
  • Karma: 0
Buen dia amigos del foro estoy haciendo esta pregunta para saber que debo de hacer tengo un aire de ventana el cualvtuvo una fuga procedi a reparar y a cargar refrigerante sin ver ficha tecnica depues me di cuenta que habia cargado por error R22 en vez del R410a que es lo que debo de hacer ya retire el R22 que mas tengo que hacer hare vacio y vuelvo a cargar el nuevo R410a
El administrador ha desactivado la escritura pública.

error al cargar R22 en vez de R410a hace 9 años 9 meses #133161

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
Un buen vacio y cargar por peso el R-410. Nada mas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera

error al cargar R22 en vez de R410a hace 9 años 9 meses #133178

  • johanan mm
  • Avatar de johanan mm
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 7
  • Karma: 0
claramente cambiar al refigerante que es q en este caso es r410a y un buen bacio pero lo que yo aria tambien es aplicar barridos a todo el circuito con nitrogeno y 141b luego proceder tambien a cambiar el aceite xq?? xq el r22 trabaja con aceite mineral y si el equipo de ventana trabja con r410a tiene aceite sintetico lo cual averlo expuesto aun gas con el cual no es compatible
El administrador ha desactivado la escritura pública.

error al cargar R22 en vez de R410a hace 9 años 9 meses #133188

  • sebastian73
  • Avatar de sebastian73
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • el que dice la verdad no miente
  • Mensajes: 151
  • Gracias recibidas 89
  • Karma: 4
error con lo del aceite, el poe puede trabajar con cualquiera de los gases clorados sin problema alguno, salvo, que el gas contenga humedad.
asi que con hacer un buen vacío, la carga de gas y funcionamiento no deberían de ser un problema.
(yo soy un hombre bueno.. lo que pasa es que me estoy viniendo viejo..(pappo) )
sebastian73
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d

error al cargar R22 en vez de R410a hace 9 años 9 meses #133193

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
Lo de los barridos no es necesario, solo retirar el gas r22 hacer buen vacio y cargar el r410. Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.