TEMA: compresor de aire de ventana se calienta mucho

compresor de aire de ventana se calienta mucho hace 9 años 9 meses #133163

  • alfonsodelangel
  • Avatar de alfonsodelangel
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 7
  • Karma: 0
Me pueden ayudar? cuento con un aire de ventana de 8 000 btu, 110v, le realice limpieza pero continua calentandose demaciado el compresor y quema las terminales despues de 1 hr aprox de funsionamiento, R22, 65 psi lado de baja, enfria muy bien durante esa lapso de tiempo, cambie capacitores de compresor y abanico por unos nuevos de la misma capacidad ( el aparato tiene aproximadamente 5 años)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor de aire de ventana se calienta mucho hace 9 años 9 meses #133165

  • juanse2006
  • Avatar de juanse2006
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
hola alfonso . tendrias que mirar si es el capacitor correcto.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor de aire de ventana se calienta mucho hace 9 años 9 meses #133166

  • juanse2006
  • Avatar de juanse2006
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
si la condensadora esta limpia y los filtros tambien . tendrias que controlar el salto termico y el sobrecalentamiento si esta todo bien puede que el compresor este hout
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor de aire de ventana se calienta mucho hace 9 años 9 meses #133167

  • alfonsodelangel
  • Avatar de alfonsodelangel
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 7
  • Karma: 0
cuendo lo abri para revisarlo ya presentaba cables y terminales sulfatadas, los cambie y limpie los bornes del compresor, cheque las lecturas de las bobinas y si no estaba aterrizado (todo bien) pero una hr despues de encendido note la terminal de bobina de arranque que se empezaba a quemar. se me hace que el compresor ya chafio. ¿alguna otra sugerencia?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor de aire de ventana se calienta mucho hace 9 años 9 meses #133168

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Hola Alfonso, bienvenido al foro. ¿Has comprobado que los terminales encajen correctamente y no queden con holgura? ¿Comparaste el consumo con el de la placa? ¿Y el voltaje?
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor de aire de ventana se calienta mucho hace 9 años 9 meses #133175

  • alfonsodelangel
  • Avatar de alfonsodelangel
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 7
  • Karma: 0
pues la placa indica 7.4 A de consumo a 127V, el consumo fue de 6.5 A a 127V, las terminales las verifique que no quedaran flijas, el capacitor del compresor es de 45 micro faradios; Note que estando en pleno funcionamiento le cable que alimenta a la bobina de arranque se empezo a deformar y la terminal igual sera que es muy grande la capacidad del capacitor? la verdad asi me lo dieron para que lo revisara solo le suministre otro de las mismas caracteristicas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor de aire de ventana se calienta mucho hace 9 años 9 meses #133187

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Buenos días Alfonso, cual es la sección del cableado del compresor ?
que valores dan sus bobinados?
Y que consumo tiene cada uno?
Los capacitores que cambiaste son del voltaje correcto?
Ya contarás como va, un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor de aire de ventana se calienta mucho hace 9 años 9 meses #133200

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola eso funciona con r22 si,O no, y de que capacidad es el compresor. es rotativo, 1ton 20microf.... 1/2 ton 15 microf.... 3/4 ton 17microf..... 1 1/4ton 20 M,F, COMPRESOR ) ( ventilador 5 microfaradios )
esto es para 120 127v no se si te vale saludos
Última Edición: hace 9 años 9 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor de aire de ventana se calienta mucho hace 9 años 9 meses #133202

  • pepe_elpata
  • Avatar de pepe_elpata
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 895
  • Gracias recibidas 200
  • Karma: 28
Hola
Con esos consumos que dices en funcionamiento, es imposible que quemen los cables.
Otra cosa es que el compresor no arranque, bien porque no sea el capacitor adecuado, bien porque no este bien conectado, o porque el compresor esta kapput y termine saltando por el clixon de temperatura de tanto que se calienta.
Debes de conseguir la documentación de dicho equipo y comprobar que la parte que a ti te corresponde este en buenas condiciones.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Saludos cordiales desde Asturias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor de aire de ventana se calienta mucho hace 9 años 9 meses #133203

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
si el consumo esta bien, y las presiones,saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor de aire de ventana se calienta mucho hace 9 años 9 meses #133204

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Buenas,estoy con joseb71,pero también de bes tener en cuenta que tener incondensables en el circuito te hace subir la temperatura del moto compresor,instala si se puede una válvula de piercing en el lado de alta para poder comprobar si la aguja del manómetro de alta te da pequeños golpes cuando lee tienes aire en la instalación.
Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor de aire de ventana se calienta mucho hace 9 años 9 meses #133205

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
El motor del ventilador exterior trabaja bien?
El administrador ha desactivado la escritura pública.