Creo que alfonsodelangel tiene exclusivamente un problema electrico. Un problema de mala conduccion electrica o en el cable o en el terminal de arraque en el compresor que es, por lo que ha comentado, el que se calienta en exceso y que es una vez arrancado el compresor, y cargado el condensador, el que conduce muy poca corriente (Amperios). Sustituiria cable y revisaria el apriete del terminal del cable en el terminal de arranque del compresor y en el condensador.
65 psi y que recalentamiento. ¿Si el compresor enfría por refrigerante? ¿No es falta de refrigerante?
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
compresor de aire de ventana se calienta mucho
hace 9 años 9 meses #133217
trabaja con R22, es de 8000 btu, cap= 45 MF, cambiare como me mencionan el cable que sale del capacitor (herm) al compresor, se me hace algo alto la capacidad de 45MF, probare con uno de 35 MF, no recuerdo en estos momentos las lecturas en ohms de las bobinas en forma individual, pero la suma si coincidía con el total indicado por el aparato de medición. Al ratito que regrese a casa les menciono sus valores
El administrador ha desactivado la escritura pública.
compresor de aire de ventana se calienta mucho
hace 9 años 9 meses #133218
el compresor si arranca, el problema es que al tocar el exterior del compresor después de 30 min el calentamiento es excesivo y se abre la protección térmica y en la revisión noto el cable que va ha la bobina de arranque con el forro dañado y terminal quemada siendo que acababa de cambiar la terminal. Durante esa media hora alcanza los 65 psi lado de baja y enfría correctamente
El administrador ha desactivado la escritura pública.
compresor de aire de ventana se calienta mucho
hace 9 años 9 meses #133219
el capacitor del abanico es de 8MF dicha capacidad es la que señala el abanico, el compresor no se que capacidad es no tiene ninguna informacion pero el aparato es de 8000 btu, 127v
El administrador ha desactivado la escritura pública.
compresor de aire de ventana se calienta mucho
hace 9 años 9 meses #133220
hola eso seria 1/2 tonelada , algo mas entonces llevaria en condensador de 15 microf.....te puedo dar los datos del hilo,y del breaker por que dices que es el condensador de 45, o quieres decir que es el que tiene, ya te comente que eso no es correcto, si quieres le pones uno de 15 y si no, pues ami me da igual,
te pregunte si es rotativo , pues no dices nada, el compresor rotativo se calienta bastante mas,
el rotativo que digo es redondo este que se ve es aplastado si es de este modelo temp en compresor 40 45ºc 50
el rotativo supera esta temp, saludos
Adjuntos:
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Compañero, diste en el clavo, cambie el cable por completo del capacitor a la bobina de arranque, sustituí nuevamente la terminal, monitoree el equipo por dos horas verificando voltaje, corriente de consumo en los tres bornes S= 3.2A, R= 4.5a y C= 6.5A. el equipo trabajo en forma normal y pensar que ya lo daba por perdido.
Valoro y agradezco mucho sus puntos de vista y gracias por compartir conmigo este conocimiento...
El administrador ha desactivado la escritura pública.