Tengo un aire de ventana de 12000 btu R22, 110V, marca General Electrc.
El aire con el compresor apagado marca una presión en baja de 130 psi (ya tiene válvula de servicio soldada, el dueño me dice que fue intervenido hace como un año). cuando el compresor arranca el manómetro desciende hasta zona de vació y el aire no enfría. He notado que la tubería fina después del tubo capilar esta fría hasta la entrada al serpentín del evaporador, solo hasta ahí esta frió de resto el serpentín esta a temperatura ambiente.
Ayuda. sera que la tubería tiene algún tapón??
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Aire de ventana no enfria
hace 9 años 9 meses #133189
Más que un tapón, me parece falta de refrigerante. Se hace necesario buscar fuga…
Cualquier pequeña cantidad de refrigerante que contenga el equipo te dará presión, mientras este apagado.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Aire de ventana no enfria
hace 9 años 9 meses #133191
Hola, amigacho, te falta refrigerante, pero si quieres hacer las cosas bien , recupera el poco gas que tenga el equipo , presuriza con nitrogeno, encuentra la fuga, reparala, muy importante , sustituye filtro ( ya que ha aspirado aire )vacio, carga de gas y comprueba temperaturas, presiones , recalentamiento y subenfriamiento. Por favor no metas gas y eches a correr. Eso te diferenciara de muchos otros instaladores. Un abrazo y espero que nos cuentes como te va.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, Alfret
Aire de ventana no enfria
hace 9 años 9 meses #133214
Amigo Sergio regaleme hermano un metodo sencillo de encontrar fugas.
nunca he presurizado con nitrogeno, asi que como hago para sacar el nitrogeno despues del sistemas, y el que le llega al compresor?????
cuando dices que reemplace el filtro, te refieres al filtro secador??????
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Aire de ventana no enfria
hace 9 años 9 meses #133216
Normalmente los equipos llevan una chapa o adhesivo con sus características y carga de refrigerante y en un equipo de ventana es lo más práctico, realizar carga a peso y comprobar saltos térmicos en los intercambiadores, si el compresor se ha deteriorado mucho lo ideal es realizar antes una limpieza del sistema ya que habrá dejado residuos en el interior que saturaran capilares, filtros.... Etc.
El nitrógeno úsalo siempre con manoreductor presurizas todo el circuito a unos 20bar y busca las pérdidas, luego lo ventilas a la atmósfera ok?
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Aire de ventana no enfria
hace 9 años 9 meses #133225
Juan estás más verde que una oliva Jajajja!!
A ver vamos ; si vas a presurizas con nitrógeno al tubo le acoplas un manoreductor ya que la presión interior del tubo es muy elevada.
El administrador ha desactivado la escritura pública.