TEMA: a/c central. 60000btu

a/c central. 60000btu hace 9 años 6 meses #137414

  • jorge777
  • Avatar de jorge777
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Jesucristo Mi Salvador
  • Mensajes: 277
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 2
A ver que opinan,
unidad usa refrigerante. 410a
Presión. De succión. 118psi
Presion de alta 400psi
Sobrecalentamiento. 32 en farenheit
Subenfriamiento 20 en farenheit
Amperaje. 21
mi pregunta por que presión. De alta muy alta?
temp ambiente. 86 farenheit
Condensador. Nuevo
Jorge Rodriguez
El administrador ha desactivado la escritura pública.

a/c central. 60000btu hace 9 años 6 meses #137415

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola.

No le veo yo problema.

SAludos,
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

a/c central. 60000btu hace 9 años 6 meses #137417

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola, entiendo que el condensador es de aire y aunque presenta subenfriamiento la temperatura de condensacion es alta con respecto a la de ambiente exterior, seria interesante conocer los saltos termicos en unidadades interior y exterior asi como el consumo electrico de placa de caracteristicas, asi como si el equipo es inverter, marca y modelo
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

a/c central. 60000btu hace 9 años 6 meses #137422

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Y la temperatura ambiente es la del local o es la exterior.
And the temperature is outside or inside?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

a/c central. 60000btu hace 9 años 6 meses #137425

  • pepe_elpata
  • Avatar de pepe_elpata
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 895
  • Gracias recibidas 200
  • Karma: 28
Hola
"Traducido"

A ver que opinan,
unidad usa refrigerante. 410a
Presión. De succión. 8,1 bares
Presion de alta 27,5 bares
Sobrecalentamiento. 0º
Subenfriamiento -6º
Amperaje. 21
mi pregunta por que presión. De alta muy alta?
temp ambiente. 30º
Condensador. Nuevo


Alguna medida de temperatura no esta bien tomada
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Saludos cordiales desde Asturias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

a/c central. 60000btu hace 9 años 6 meses #137429

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
jorge777 escribió:
A ver que opinan,
unidad usa refrigerante. 410a
Presión. De succión. 118psi
Presion de alta 400psi
Sobrecalentamiento. 32 en farenheit


Subenfriamiento 20 en farenheit
Amperaje. 21
mi pregunta por que presión. De alta muy alta?
temp ambiente. 86 farenheit

Condensador. Nuevo

hola, no entiendo que el recalentamiento, este mas alto que subenfriamiento,
la presion de baja esta bien ,
alta demasiado alta,
razon alta presion de descarga<<<
sobrecarga de refrigerante
poco aire sobre el condensador
direccion equivocada del aire
descartamos condensador sucio
aire o gases no condensables
tuberia restringida interna
regualacion de presion de condensacion ajustada a una presion demasiado alta,
comprobar expans..... y filtro
si tiene como dice recalentamiento bajo
y subenfriam..... alto <<< exceso de refrigerante, y el consumo te lo dice,
saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

a/c central. 60000btu hace 9 años 6 meses #137436

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola Pepe bien traducido, salvo los apartados de recalentamiento y subenfriamiento que no son temperaturas sino "diferencia de temperaturas" que como son en ºF se deben pasar a ºC .
ºC/100=ºF/180 osea ºC=100xºF/180; ºC=32x100/180 ralentamiento en ºC 17'7ºC
Subenfriamiento ºC=20x100/180 = 11'1ºC
A ver que opinan,
unidad usa refrigerante. 410a
Presión. De succión. 8,1 bares
Presion de alta 27,5 bares
Sobrecalentamiento. 0º
Subenfriamiento -6º
Amperaje. 21
mi pregunta por que presión. De alta muy alta?
temp ambiente. 30º
Condensador. Nuevo


Alguna medida de temperatura no esta bien tomada[/quote]
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

a/c central. 60000btu hace 9 años 6 meses #137440

  • pepe_elpata
  • Avatar de pepe_elpata
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 895
  • Gracias recibidas 200
  • Karma: 28
xeliño escribió:
Hola Pepe bien traducido, salvo los apartados de recalentamiento y subenfriamiento que no son temperaturas sino "diferencia de temperaturas" que como son en ºF se deben pasar a ºC .
ºC/100=ºF/180 osea ºC=100xºF/180; ºC=32x100/180 ralentamiento en ºC 17'7ºC
Subenfriamiento ºC=20x100/180 = 11'1ºC
Saludos

Hola Xeliño.
Entiendo que ya pone la diferencia de temperatura implícitamente.
Por lo demás uso la formula de conversión un poco distinta a la tuya, igual por eso no nos salen los mismos valores:
ºC/100=(ºF-32)/180
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Saludos cordiales desde Asturias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

a/c central. 60000btu hace 9 años 6 meses #137443

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola, efectivamente ese seria el sistema si lo que queremos conocer es a que temperatura en una escala corresponde en la otra, ejemplo si queremos saber a cuantos grados centígrados (ºC) equivalen 60 grados Fahrenheit (ºF) aplicamos ese factor de conversión ºC/100 = (ºF-32)/180; ºC = ((60-32)/180)100 = 15’5ºC pero si queremos conocer el aumento de temperatura en grados centígrados corresponde un aumento de temperatura de 40 grados Fahrenheit el tema cambia, ambas escalas tienen como referencia las temperaturas de congelacion y ebullicion del agua, pero la escala centígrada tiene cien divisiones y la Fahrenheit 180 por eso digo ºC/100=ºF/180 independientemente de que esa diferencia sea entre 82ºF y 42ºF o 175ºF y 135ºF
Saludos
Última Edición: hace 9 años 6 meses por xeliño.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: pepe_elpata, cansino

a/c central. 60000btu hace 9 años 6 meses #137456

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola, pues le toca jugar, ami me da igual ,digo que los datos no son correctos,la valencia ya sabemos,ejemp grados ºF =70 -32x5:9=x ºc pero algo no esta bien,
saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

a/c central. 60000btu hace 9 años 6 meses #137460

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Una diferencia de temperatura de 1 °F es el equivalente de una diferencia de temperatura de 0,556 °C.
Al caso.
Sin estar seguro si los 30º son exteriores o interiores, y si las tªs se han tomado correctamente, si las lineas son muy largas, 27 bares en alta en un equipo de 410 no me parece excesivo ni para preocuparse.
Un poco de baipas de aire en la condensadora podría ser suficiente.
SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

a/c central. 60000btu hace 9 años 6 meses #137461

  • pepe_elpata
  • Avatar de pepe_elpata
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 895
  • Gracias recibidas 200
  • Karma: 28
xeliño escribió:
Hola, efectivamente ese seria el sistema si lo que queremos conocer es a que temperatura en una escala corresponde en la otra, ejemplo si queremos saber a cuantos grados centígrados (ºC) equivalen 60 grados Fahrenheit (ºF) aplicamos ese factor de conversión ºC/100 = (ºF-32)/180; ºC = ((60-32)/180)100 = 15’5ºC pero si queremos conocer el aumento de temperatura en grados centígrados corresponde un aumento de temperatura de 40 grados Fahrenheit el tema cambia, ambas escalas tienen como referencia las temperaturas de congelacion y ebullicion del agua, pero la escala centígrada tiene cien divisiones y la Fahrenheit 180 por eso digo ºC/100=ºF/180 independientemente de que esa diferencia sea entre 82ºF y 42ºF o 175ºF y 135ºF
Saludos

Hola Xeliño
Mas claro, agua.
Estaba absolutamente obcecado
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Saludos cordiales desde Asturias
El administrador ha desactivado la escritura pública.