• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: HITECSA UXCB 1201

HITECSA UXCB 1201 hace 9 años 6 meses #137496

  • paulino
  • Avatar de paulino
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 123
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Hola a todos.
A principios de agosto y hace unos días he estado con un equipo de la marca Hitecsa modelo UXCB 1201 con refrigerante R-22. Se supone que no funciona. En agosto y habiendo unos 28ºC en el exterior, trabajaba con unas presiones de 5.5 bares en baja y 15 en alta. Le pregunto a la encargada de mantenimiento y me dice que el equipo enfría durante una hora y luego deja de enfriar. Y ahí quedó el tema.
Estuve hace unos días unas dos horas y estos son los datos que tomé:
Presión en parada: 8 bares en alta y baja.
Presión en funcionamiento de baja y alta: 4 bares y 11 bares.
Tª exterior: al llegar 17.5 ºC y al terminar 19.5 ºC
Tª impulsión aire a la salida del evaporador: al llegar 12 ºC y al terminar 11 ºC.
Consumo compresor Maneurop trifásico en cada una de sus fases (a la hora de estar en marcha): 15.8 A, 16.1 A, 15.8 A. Según el servicio técnico el consumo del compresor es de 20 A.
Tª descarga a las dos horas de funcionamiento: 60 ºC
Presiones a las dos horas: 4 bares y 11.5 bares.
Me estoy dando cuenta mientras escribo esto que no tomé lectura de la temperatura interior. Supongo que habrían alrededor de 24 ºC.
La unidad exterior está completamente al aire libre sin ningún tipo de impedimento a la circulación del aire y la batería limpia. La unidad interior tiene la batería limpia, el retorno conducido y todas las curvas del evaporador sudadas.
Después de todo esto deduzco que el compresor está bien, así que he pensado que quizá haya falta de refrigerante. ¿Qué opinais? De ser así y sabiendo que lleva válvula de expansión ¿qué refrigerante sustituto del R-22 utilizaríais?
Gracias a todos.
Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d

HITECSA UXCB 1201 hace 9 años 6 meses #137502

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
paulino escribió:
Hola a todos.
A principios de agosto y hace unos días he estado con un equipo de la marca Hitecsa modelo UXCB 1201 con refrigerante R-22. Se supone que no funciona. En agosto y habiendo unos 28ºC en el exterior, trabajaba con unas presiones de 5.5 bares en baja y 15 en alta. Le pregunto a la encargada de mantenimiento y me dice que el equipo enfría durante una hora y luego deja de enfriar. Y ahí quedó el tema.
Estuve hace unos días unas dos horas y estos son los datos que tomé:
Presión en parada: 8 bares en alta y baja.
Presión en funcionamiento de baja y alta: 4 bares y 11 bares.
Tª exterior: al llegar 17.5 ºC y al terminar 19.5 ºC
Tª impulsión aire a la salida del evaporador: al llegar 12 ºC y al terminar 11 ºC.
Consumo compresor Maneurop trifásico en cada una de sus fases (a la hora de estar en marcha): 15.8 A, 16.1 A, 15.8 A. Según el servicio técnico el consumo del compresor es de 20 A.
Tª descarga a las dos horas de funcionamiento: 60 ºC
Presiones a las dos horas: 4 bares y 11.5 bares.
Me estoy dando cuenta mientras escribo esto que no tomé lectura de la temperatura interior. Supongo que habrían alrededor de 24 ºC.
La unidad exterior está completamente al aire libre sin ningún tipo de impedimento a la circulación del aire y la batería limpia. La unidad interior tiene la batería limpia, el retorno conducido y todas las curvas del evaporador sudadas.
Después de todo esto deduzco que el compresor está bien, así que he pensado que quizá haya falta de refrigerante. ¿Qué opinais? De ser así y sabiendo que lleva válvula de expansión ¿qué refrigerante sustituto del R-22 utilizaríais?
Gracias a todos.
Un saludo.

Hola.
Ademas de la tª interior, o mejor el saltotérmico, te falta el dato de recalentamiento.
Suponemos que el 2º día no se paró el equipo???
Que falte gas trabajando a 5,5bares con tª ext 30ºc, me parece raro a no ser que alguien antes haya estado trasteando con la VE .
Pudiera ser que en agosto con falta de gas te saltara el clixon de descarga, y que con tª exterior mas baja ya no lo haga.
Ahora llega el frío, y la cosa cambiará
En cuanto al gas a utilizar, no se que recomendar, pero si te recomiendo que no uses r422d.

Saludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: paulino, camacho d

HITECSA UXCB 1201 hace 9 años 6 meses #137510

  • Galapago
  • Avatar de Galapago
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • No es sano estar adaptado en una sociedad enferma
  • Mensajes: 30
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Buenas, primero decirte que tampoco soy un gran entendido pero si te puedo ayudar me dare por satisfecho.
Respondiendo al tema de la averia, habria que ver el recalentamiento. En relacion a las presiones la de baja parece correcta, ya que corresponde a 0º, pero creo que la presion de alta deberia ser mas alta. Es posible que sea falta de refrigerante, en tal caso, habria que buscar la fuga antes de reponer el refrigerante.
Ultimamente he probado el R424A y me ha ido bien, pero para equipos con VET puedes mirar el R434A auqnue son refrigerantes sustitutivos del R22 que estan por poner a prueba.
Espero haberte ayudado y sobretodo espero que nos cuentes como has resuelto la cosa.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: paulino

HITECSA UXCB 1201 hace 9 años 6 meses #137512

  • pepe_elpata
  • Avatar de pepe_elpata
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 895
  • Gracias recibidas 200
  • Karma: 28
Hola
Estos equipos suelen llevar control de condensación.
¿Esta bien regulado?
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Saludos cordiales desde Asturias
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: paulino

HITECSA UXCB 1201 hace 9 años 6 meses #137514

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola 17 19ºc en el exterior, supongo que tendria 24 ºc en el interior es lo que dices, asi quefunciona 2 horas y se para ,y por que separa, en dos horas baja al punto de consigna y para , por que la diferencia de temp ,no es para estar todo el dia funcionando,
creo que la temp ideal es 21 22ºc obligatoriamente,cuantos ºc quiere tener, si calculas que hay 24 ,si fuera falta de gas el comportamiento seria otro,
mientras se mantega la temp interior baja , no entrara la maquina, la temp de consigna como esta ,
bueno con 19ºc exterior no se que quiere,no es que le pase nada es que separa por temp supongo, y en el tiempo que estuviste no se paro,eso creo que corta por temp, y no entra por que no hay temp que sacar,¿¿¿si la maquina no se rearma??? arranca sola, pues apuntate a que vale , saludos
Última Edición: hace 9 años 6 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: paulino

HITECSA UXCB 1201 hace 9 años 6 meses #137533

  • paulino
  • Avatar de paulino
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 123
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
En este equipo, que tiene su tiempo, sé que han pasado diferentes empresas de mantenimiento con diferentes técnicos incluso dentro de la misma empresa y cada vez que han ido deberían haber comprobado presiones. En cada comprobación un chorrito de gas pierde el equipo y no tengo manera de saber si han puesto gas, cuánto ni qué tipo, de ahí que esté pensado en extraer y pesar la carga, para así descartar el refrigerante, aunque la idea de Pepe me parace interesante. Sé que dije falta de refrigerante, pero igual no me expresé bien.
Cansino, efectivamente el otro día no se paró el equipo y en agosto yo también supongo que se pararía por clixón y me queda la duda de si alguien tocó la VE en alguna o algunas ocasiones.
Joseb71 el otro día la máquina no paró por temperatura de consigna. La puse a 16 ºC.
Os mantendré informados, pero habreis de tener paciencia. En esta empresa las decisiones las toman con calma.
Muchas gracias a todos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

HITECSA UXCB 1201 hace 9 años 6 meses #137534

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Buenos días paulino, esos equipos no llevan control de condensación por lo tanto hay que ajustar muy bien su carga, junto a la documentación suele venir un esquema de instalación, diámetro de líneas, sifones..... Etc. Y carga grm /mt línea frigorífica.
Yo retiraría la carga actual, realizaría prueba de estanqueidad y carga a peso.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: paulino, cansino

HITECSA UXCB 1201 hace 9 años 6 meses #137540

  • paulino
  • Avatar de paulino
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 123
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Hola Silenbloc. Lo que propones es justo la idea que yo tengo, pero ¿volverías a utilizar el mismo gas o lo sustituirías? Personalmente si de mi dependiera lo sustituiría por nuevo. Sé la carga de refrigerante y gramos por metro a añadir.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

HITECSA UXCB 1201 hace 9 años 6 meses #137551

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Lo de meter carga nueva es porque no sabes a ciencia cierta que es lo que hay dentro, y a saber. Mejor, recuperas, buscas fugas, reparas, vacío y carga de gas nuevo.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

HITECSA UXCB 1201 hace 9 años 6 meses #137555

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola y si tiene carga por que no buscar fuga ya,creo que desde el verano a esta fecha , la presion viene a ser la misma con 17 19 ºc exterior que quiere,
si parada tiene 8de presion observa de un dia para otro si baja,
gas tiene por que si no se pararia ,
pero no dices si la maquina se para o no se para,que no se paro por temp en tonces para no para o que por que el cliente dice que trabaja dos horas y separa, y ya no trabaja, y yo digo que si no tiene demanda no marcha ,
cuando hay mas demanda suben las presiones, pero si hay poca demanda tiene poca presion,si le falta gas sera la fuga invisible, si cambias de gas cuanta carga, saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

HITECSA UXCB 1201 hace 9 años 6 meses #137583

  • pepe_elpata
  • Avatar de pepe_elpata
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 895
  • Gracias recibidas 200
  • Karma: 28
silenbloc escribió:
Buenos días paulino, esos equipos no llevan control de condensación por lo tanto hay que ajustar muy bien su carga, junto a la documentación suele venir un esquema de instalación, diámetro de líneas, sifones..... Etc. Y carga grm /mt línea frigorífica.
Yo retiraría la carga actual, realizaría prueba de estanqueidad y carga a peso.

Hola silembloc
¿Porque dices que esos equipos no llevan control de condensación?
Es una opción imprescindible en muchas zonas climáticas y jamas monte un equipo de esas características sin el, y monte unos cuantos
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Saludos cordiales desde Asturias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

HITECSA UXCB 1201 hace 9 años 6 meses #137610

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Pepe lo comento porque como tu bien dices, es opcional ya que de fábrica no vienen con control de condensación a no ser que lo pidas.
Y por la zona del Levante de momento no he instalado ninguna con control de condensación, otra cosa es con Free-cooling.
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.238 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information