paulino escribió:
Hola a todos.
A principios de agosto y hace unos días he estado con un equipo de la marca Hitecsa modelo UXCB 1201 con refrigerante R-22. Se supone que no funciona. En agosto y habiendo unos 28ºC en el exterior, trabajaba con unas presiones de 5.5 bares en baja y 15 en alta. Le pregunto a la encargada de mantenimiento y me dice que el equipo enfría durante una hora y luego deja de enfriar. Y ahí quedó el tema.
Estuve hace unos días unas dos horas y estos son los datos que tomé:
Presión en parada: 8 bares en alta y baja.
Presión en funcionamiento de baja y alta: 4 bares y 11 bares.
Tª exterior: al llegar 17.5 ºC y al terminar 19.5 ºC
Tª impulsión aire a la salida del evaporador: al llegar 12 ºC y al terminar 11 ºC.
Consumo compresor Maneurop trifásico en cada una de sus fases (a la hora de estar en marcha): 15.8 A, 16.1 A, 15.8 A. Según el servicio técnico el consumo del compresor es de 20 A.
Tª descarga a las dos horas de funcionamiento: 60 ºC
Presiones a las dos horas: 4 bares y 11.5 bares.
Me estoy dando cuenta mientras escribo esto que no tomé lectura de la temperatura interior. Supongo que habrían alrededor de 24 ºC.
La unidad exterior está completamente al aire libre sin ningún tipo de impedimento a la circulación del aire y la batería limpia. La unidad interior tiene la batería limpia, el retorno conducido y todas las curvas del evaporador sudadas.
Después de todo esto deduzco que el compresor está bien, así que he pensado que quizá haya falta de refrigerante. ¿Qué opinais? De ser así y sabiendo que lleva válvula de expansión ¿qué refrigerante sustituto del R-22 utilizaríais?
Gracias a todos.
Un saludo.
Hola.
Ademas de la tª interior, o mejor el saltotérmico, te falta el dato de recalentamiento.
Suponemos que el 2º día no se paró el equipo???
Que falte gas trabajando a 5,5bares con tª ext 30ºc, me parece raro a no ser que alguien antes haya estado trasteando con la VE .
Pudiera ser que en agosto con falta de gas te saltara el clixon de descarga, y que con tª exterior mas baja ya no lo haga.
Ahora llega el frío, y la cosa cambiará
En cuanto al gas a utilizar, no se que recomendar, pero si te recomiendo que no uses r422d.
Saludos.