TEMA: prolema con un aire acondicionado split

prolema con un aire acondicionado split hace 9 años 6 meses #137856

  • maseac1234
  • Avatar de maseac1234
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 1
  • Karma: 0
buenas tardes, necesito ayuda con un aire acondicionado split, a pesar de que la bandeja que recolecta el agua del deshumificado esta limpia y correctamente instalado el desague, el split gotea, pero el agua corre por detras de la turbina, es decir por la boca de la salida del aire, agradecería mucho me desasnen al respecto, gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

prolema con un aire acondicionado split hace 9 años 6 meses #137857

  • ururef
  • Avatar de ururef
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 348
  • Gracias recibidas 103
  • Karma: 13
tendríamos que saber un poco mas de el tema, si es nuevo o viejo, presiones, estado del aparato bué, un poco de información.
Con tan poco de información solo diría que en la parte de atrás de la unidad interior, en algunos modelos tienen una bandeja , y cuando se tapa el conducto que la une con la del frente, se desborda por atrás provocando algo parecido. saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

prolema con un aire acondicionado split hace 9 años 6 meses #137864

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Hola Masea bienvenido al foro :-)
Un saludo
Cuando puedas te pasas por esta salaForo Frio :: Temas en PRESENTACION y OFF-TOPIC (1/18) - www.forofrio.com/index.php/foro/4-presentacion-y-off-topic.
En cuanto a lo que comentas desmonta el split interior lo llevas al taller y desmontas la serpentina turbina y revisas el canal trasero de recolección de agua.
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

prolema con un aire acondicionado split hace 9 años 6 meses #137869

  • jorge777
  • Avatar de jorge777
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Jesucristo Mi Salvador
  • Mensajes: 277
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 2
Hola, también tiene bandeja detrás de la unidad, para limpiar hay que despegar la unidad de la base
Jorge Rodriguez
El administrador ha desactivado la escritura pública.

prolema con un aire acondicionado split hace 9 años 6 meses #137871

  • quichu2012
  • Avatar de quichu2012
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 280
  • Gracias recibidas 57
  • Karma: 4
Las presiones son las correctas? Un equipo me perida agua igual mas o menos com lo describes, aumente presion, por que estaba por debajo de lo indicado y termino el goteo. Ahora no se por que ocurre. Pude ser por que la evaporacion ocurre mucho antes por falta de gas.
Si te sirve de algo

Unsaludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

prolema con un aire acondicionado split hace 9 años 6 meses #137873

  • Eldyjose
  • Avatar de Eldyjose
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Saludos.... yo también padezco de un problema semejante, con la diferencia de que la bandeja interna de la unidad evaporadora se desborda de agua porque se crea una especie de limo y tapa el desagüe, esto hace que tenga que desmontar la unidad a cada rato para desarmarla y limpiar la bandeja. Las presiones están bien.
Pregunta: ¿Esto es normal?, ¿ Existe algún químico para evitar la formación de limo?...... Gracias.

Con respecto al compañero maseac123, es necesario revisar las presiones como dice los demás compañeros.
!!!!Únete a la Campaña!!!! "No regales tú Trabajo"
A tÍ y a mí también nos cuesta aprender e invertir en material y equipo de trabajo. Recuerda:
!!!!!NO COBRO POR LO QUE HAGO, COBRO POR LO QUE SE¡¡¡¡
Y por lo que el cliente NO sabe hacer....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

prolema con un aire acondicionado split hace 9 años 6 meses #137902

  • madnight
  • Avatar de madnight
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 11
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 0
Ante una fuga de agua en un equipo SPLIT y sabiendo que las presiones son correctas y el filtro esta limpio, comprueba que la unidad interior este A NIVEL para favorecer el desaguado de condensados y que el desagüe tiene que tener caída en todo su recorrido.Si estas dos condiciones no se cumplen tendrás que corregirlas para favorecer la evacuación de condensados.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

prolema con un aire acondicionado split hace 9 años 6 meses #137904

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Puede pasar que la bandeja que esta mas atras y arriba de la principal este rajada y por ahi vierte agua directamente cae por la salida de aire. He tenido recientemente una racha de 3 aparatos con el mismo problema y tienen ya 15 años +/- ( a la vejez ya se sabe :kiss: )
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

prolema con un aire acondicionado split hace 9 años 6 meses #137928

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Compañero frigotron que insinúas que nos rajamos ¿?
Jajajja
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

prolema con un aire acondicionado split hace 9 años 6 meses #137931

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
silenbloc escribió:
Compañero frigotron que insinúas que nos rajamos ¿?
Jajajja
Un saludo
Buenooooooooo!!!!! y algunos mas que otros thump_121259
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

prolema con un aire acondicionado split hace 9 años 6 meses #137939

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
Bateria sucia, turbina sucia, falta de refrigerante...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

prolema con un aire acondicionado split hace 9 años 6 meses #137941

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
makana hola,si estoy con makana , eso creo que no traspira bien suda mas de la cuenta, la turbina no tanto no es una oficina donde en los fan coils los escritores de novela, tiran todo debajo del aparato aque si,
saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.