TEMA: aires inverter

aires inverter hace 9 años 4 meses #140970

  • ururef
  • Avatar de ururef
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 348
  • Gracias recibidas 103
  • Karma: 13
Saludos y felices fiestas.
Hola colegas, necesito la opinión de colegas con experiencias mayores a la mía.
En mi caso e instalado pocos de estos.
Es obvio que hay una mejoría en el rendimiento energético, y me los recomiendan para que ahorre un 50 % de energía, para mi no es nada nuevo,, llevo tiempo leyendo de estos y e instalado algunos.
la preguntas es si cuando arrancan arrancan con el máximo de su rendimiento o arrancan modulando y controlando su consumo. Debo colocar 3 en Un CTI de 18.000 BTU, pero son monofasicos y consumen cada uno 6.4 Amp , y no puedo pasarme de los 15 amp.. saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

aires inverter hace 9 años 4 meses #140973

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Buenos días compi,un CTI qué es?,es una sala de servidores?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

aires inverter hace 9 años 4 meses #140977

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Hay que calcular y pensar.
Se vende la moto bien diciendo que los equipos son inverter, pero hay muchos tipos de sistemas inverter, según el fabricante.

Muy importante es ver cuantas etapas o regímenes tiene ése sistema.
No es lo mismo un equipo con 3 que otro con 12.

Y otro apunte, de nada sirve tener un equipo inverter si siempre va a ir al máximo de su capacidad.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: friosil

aires inverter hace 9 años 4 meses #140978

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Compañero Ururef el equipo ajusta su capacidad en función de la temperatura del local, por lo tanto a mayor diferencial mayor consumo.
Algunos tienen funciones de limitación de máximos de energía, para limitar su consumo cuando se necesita no sobrepasar un máximo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

aires inverter hace 9 años 4 meses #140979

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Un ejemplo :
Para que quieres un auto con marchas si siempre vas a ir al máximo,cogete un Dragster.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

aires inverter hace 9 años 4 meses #140983

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1831
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Los equipos inverter con un solo compresor arrancan modulando la potencia, los que tienen 2 compresores realizan la misma operacion pero cuando la potencia excede del inverter entra el otro compresor al 100% y el inverter se desconecta y si la demanda sube entra el inverter modulando.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: CLAUDIO1500

aires inverter hace 9 años 4 meses #140985

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
uru ,¿porque no podes pasar de los 15 ampers?,ysi arrancan los tres simultaneamente te pasa s ,agrega seccion de cable y listo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

aires inverter hace 9 años 4 meses #140994

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
goldete escribió:
Los equipos inverter con un solo compresor arrancan modulando la potencia, los que tienen 2 compresores realizan la misma operacion pero cuando la potencia excede del inverter entra el otro compresor al 100% y el inverter se desconecta y si la demanda sube entra el inverter modulando.

Asi suelen trabajar los VRV con mas de un compresor.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

aires inverter hace 9 años 4 meses #141023

  • ururef
  • Avatar de ururef
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 348
  • Gracias recibidas 103
  • Karma: 13
Hola colegas, un abrazo a todos.
CTI= Centro de Terapia Intensivos- es para enfermos graves o muy graves-accidentados, operados etc.
la dificultad es que ya superamos la potencia permitida en todo el sanatorio, no podemos cambiar potencia por que la componía eléctrica, ya nos tiene al máximo. para solucionar hay que hacer una subestación con transformadores de media a (6.000 V o 15.000 V) a 400 V, y sale mas o menos "el izquierdo", y los médicos dueños no quieren gastar...por ahora. Es otra cosa, el tema es que ellos me mandaron a ver este tema como remedio salvador, y yo lo veo como la misma caca con distinto error.
La solución es arreglar un central que esta roto de 60.000 BTU Trane, es mas rentable.
E visto un inverter con tres consolas Panasonic que cuesta 20.000 mil dolares, tampoco es una buena opción .... es muy caro(este es trifacico) y no se pasa de los 15 amp, bueno quería tener una idea clara, para no pifiar, y como no apuesto ni a lo barato ni lo rápido, estoy estudiando el tema, calculo que voy a reparar y va salir sus pesitos s......seguro la reparación esa.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

aires inverter hace 9 años 4 meses #141025

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Como dice un refrán :
No se puede tapar un roto teniendo también un descosido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

aires inverter hace 9 años 4 meses #141089

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
¿¿ vosotros pensáis que en los sistemas invertes se atiene mejoras energéticas,?
yo sigo pensando que apenas se llega a amortizar la inversión con el ahorro energético , otra cuestión es el confort hay si existen mucha diferencia, un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

aires inverter hace 9 años 4 meses #141092

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola yo opino que no, no hablamos de como trabajan si entra uno o dos o 4 compresores con el inverter, si da mas rendimiento o menos que uno sin inverter o 4 uno para, el otro dicen que no para, pero tiene mas arlilujios y consumen,se baja el ruido si baja las revoluciones,el otro esta parado cuando uno arranca tiene mas consumo, y el otro cuan do tiene mas demanda sube las revoluciones total mas consumo, en uno y otro , creo que la diferencia no es nada, y el invereter tiene mas problemas de averias ya que porta mas componentes electronicos que es una pasada,la mayoria de averias por causas electronicas, y sondas, aparte de las mecanicas,
que el fabricante la asociacion dice blanco pues blanco, me voy a lo nuevo que es mas bonito,pero mejoras nada de nada en cuanto ahorro energetico,
El administrador ha desactivado la escritura pública.